#1: Как грамотно и с мин. затр. проложить кабель под землей? Автор: rover СообщениеДобавлено: 30 Января 2009 19:52
Надо провести кабель для слабой (максимум 5КВт) нагрузки под землей.
Причем сделать надо с минимальными затратами. Участок прямой - 50 метров. Никуда не будет сдаваться, сделать надо для себя. Желательно, чтобы продержался на глубине от 0,5, до 1 м - 30-40 лет.

На кабель с бронировкой есстественно не хватает, имеется кабель мягкий 4х4, 60 метров.
Есть задумка проложить в пластиковой трубе - но выдержит-ли трубка хоть 30 лет, вот в чем вопрос...
Может тут кто подскажет.
Другой вид трассировки неприемлем, проложить надо именно под землей. Фактура земли - обочина дороги, щебень, строительный мусор, вперемешку с глиноземом.

#2:  Автор: wasdОткуда: TALLINN СообщениеДобавлено: 30 Января 2009 20:16
На работе кладём в гофрированные пластиковые трубы.Но у тя походу просто пластиковая труба.На дно ложи песок,сверху тож песочек.ну и кирпичиком беушным красным накрой.Должно простоять.Песочка см 10,15
#3:  Автор: VAENОткуда: Великие Луки, Псковская обл. СообщениеДобавлено: 30 Января 2009 20:17
У меня на даче шланг пластиковый водопроводный уже лет 15 лежит в земле и хоть бы что, и толщиной всего 1-1,5 мм. Главное что бы не контактировало с воздухом, а то со временем может начать разрушаться!!! Так что выбирай трубу потолше и всё будет суппер!!!
#4:  Автор: Hudoi СообщениеДобавлено: 30 Января 2009 20:20
Пластиковые трубы есть как раз для прокладки в них кабеля. Если очень надо уже и радуусы готовые идут. Кирпич сверху это лишнее.
#5:  Автор: wasdОткуда: TALLINN СообщениеДобавлено: 30 Января 2009 20:28
Кирич кладут не для защиты,а чтобы тот кто капать будеть увидев красный кирпичь понял что под ним кабель.За 25, 40 лет сам Ровер забудет где кабель закопал hehe
#6:  Автор: Oleg_42Откуда: Кемерово СообщениеДобавлено: 30 Января 2009 20:32
А, что может случиться с пластиковой трубой?! Сегодня вон в Вестях 24 говорили, что "достижение прогресса", пластиковые пакеты - не гниют, не разлагаются заразы, не сгорают, а плавятся. ROFL
У нас на многих предприятиях на низковольтных линиях (380В) зарывали обычные виниловые кабели без всякой брони. Траншею для кабеля выкладывали кирпичем и присыпали песком, чтоб кабель не рвался от проседания почвы. И ничего лежат до сих пор и ничего им не деется. Работал когда-то на ГРЭС. Отправили меня инспектировать кабельные каналы. Залез в один из каналов в котельном цехе, а там wwow wwow wwow канал с небольшим овражком, и овражек на половину заполнен водой. По стенам по пять полок, на каждой по 5-6 кабелей. 10 метров полок сгнило, кабели провисли и лежат в воде (х.з сколько), у бронированных от брони труха осталась - и ничего, им (кабелям) пофигу. Good
Так, что клади в трубе и не бойся, ничего ей не будет. Трубу желательно (обязательно) загерметизируй на стыках.

#7:  Автор: rover СообщениеДобавлено: 30 Января 2009 20:43
Понял, буду прокладывать в пластике.
Паяльник есть - уже продумал диаметр и укладку.
Песочную подушку тоже делать буду, потому, что земля там полная ж, копать траншею замучаемся Smile

Все это задумки к обустройству электричества на весну.
На этих выходных с правлением обсудим материал и работу.
Спасибо! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer

#8:  Автор: Vlad BОткуда: Южная сторона Невы СообщениеДобавлено: 30 Января 2009 22:54
wasd писал(а):

увидев красный кирпичь понял что под ним кабель.За 25, 40



Киловольт. hehe

Следующий копок лопатой - урна для праха бесплатно. pst

#9:  Автор: VitalijОткуда: из г.М СообщениеДобавлено: 30 Января 2009 23:40
Я се брал 2 жильный по 6 квадратов, брал бухтой. Сложил в параллель. Положил в пластиковый гофр и зарыл на глубине 1м.
Где брал электричество поставил автоматы, куда подвел, тоже стоят автоматы.

#10:  Автор: J_rockiNОткуда: Химки, МО СообщениеДобавлено: 30 Января 2009 23:59
Vitalij писал(а):

Где брал электричество поставил автоматы, куда подвел, тоже стоят автоматы.


Доты что ли? Smile

#11:  Автор: DavidОткуда: Красноярск СообщениеДобавлено: 31 Января 2009 07:38
Прокладывай два кабеля, резервный лишний не будет.
#12:  Автор: olg2004Откуда: Орехово-Зуево СообщениеДобавлено: 31 Января 2009 12:15
вопервых копать ниже зоны промерзания

во вторых учесть падение напряжения так как длина более 20 метров

в третьих естьспец бетонная конструкция типа лотка с крышкой

#13:  Автор: Димон ШустрыйОткуда: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: 31 Января 2009 12:49
Vlad B писал(а):

wasd писал(а):

увидев красный кирпичь понял что под ним кабель.За 25, 40



Киловольт. hehe

Следующий копок лопатой - урна для праха бесплатно. pst



У нас на работе был случай - узбеки копали траншею, знали что гдето рядом идет кабель 6кВ, ломами работать им было запрещено, но этож узбеки... Прораб на 15 мин отошел - а эти давай себе ломами помогать - ну и самый рьяный засадил со всей дури лом в этот кабель... Итоги: Лома нет, обесточил два заводских корпуса, сам обкакался, но блин - видимо в рубашке родился, или может узбеков электричество не берет, но в общем хоть бы хны ему было...

wasd писал(а):

Кирич кладут не для защиты,а чтобы тот кто капать будеть увидев красный кирпичь понял что под ним кабель.За 25, 40 лет сам Ровер забудет где кабель закопал hehe



Ну вообще то уже давно вместо кирпича для этих целей используется яркая сигнальная лента, которая закладывается поверх песчаной засыпки в траншею над кабелем. Кирпич- это наследие советских времен... Pardon

#14:  Автор: DavidОткуда: Красноярск СообщениеДобавлено: 31 Января 2009 13:01
olg2004 писал(а):

вопервых копать ниже зоны промерзания


Не обязательно, от грунтов зависит.

#15:  Автор: брат шумы СообщениеДобавлено: 31 Января 2009 13:03
Димон Шустрый писал(а):

У нас на работе был случай - узбеки копали траншею, знали что гдето рядом идет кабель 6кВ, ломами работать им было запрещено, но этож узбеки...



напарник мой на работе полез что-то подключать,ну и естественно обесточил щиток и повесил нанего листок бумаги типа того"НЕ ВКЛЮЧАТЬ".а тогда только переежали и сантехнику делали убеки,и когда у них пропало электричество,то один и них пошел и включил рубильник cry .напарник потом долго искал того,кто включил этот рубильник Razz ,но они по русски-то не говорять вообще

#16:  Автор: Димон ШустрыйОткуда: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: 31 Января 2009 14:10
брат шумы писал(а):

но они по русски-то не говорять вообще



hehe Это они прикидываются, когда натворили чтонибудь hehe

А как про зарплату спрашивать - так сразу русский знают не хуже Пушкина и Даля pst

#17: Re: Как грамотно и с мин. затр. проложить кабель под землей? Автор: almaznic СообщениеДобавлено: 31 Января 2009 15:23
rover писал(а):

Надо провести кабель для слабой (максимум 5КВт) нагрузки под землей.
Причем сделать надо с минимальными затратами. Участок прямой - 50 метров. Никуда не будет сдаваться, сделать надо для себя. Желательно, чтобы продержался на глубине от 0,5, до 1 м - 30-40 лет.

На кабель с бронировкой есстественно не хватает, имеется кабель мягкий 4х4, 60 метров.
Есть задумка проложить в пластиковой трубе - но выдержит-ли трубка хоть 30 лет, вот в чем вопрос...
Может тут кто подскажет.
Другой вид трассировки неприемлем, проложить надо именно под землей. Фактура земли - обочина дороги, щебень, строительный мусор, вперемешку с глиноземом.


1. ПУЭ рулит!
2. БАРА эт супер вещь!
3. без топосьемки местности не суйся! если че весь свой кооператив продаж и буш еще должен.
4. проект есть? если нет могут быть вопросы!
5.в пластик? хз...смотри насчет кто рпо нему будет кататься...а то и в бетонки 100 придеться пихать...( для при мера тебе-во всяком случае рядом с газовиком стройка АЗ там пришлось переделывать пластиковые сотки на жб...пластик попросту смяли..но эт стройка, че у тя хз)
6. про подушки песок и пр...ПУЭ рулит.
вывод.
море инфы в инете но оптимальней смотреть снипы и пр...и не спрашивать на форуме...оно просче, и дешевле по жизни!

#18: Re: Как грамотно и с мин. затр. проложить кабель под землей? Автор: Димон ШустрыйОткуда: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: 31 Января 2009 16:20
Ну он же вроде четко написал:
rover писал(а):

Никуда не будет сдаваться, сделать надо для себя.



Зачем так усложнять-то все? Pardon

#19:  Автор: luchsergeyОткуда: Кемерово СообщениеДобавлено: 31 Января 2009 16:22
ниже зоны промерзания кладется тока каныга и водопровод ,а КЛ на кр.севере и в зап сибире присыпается чисто символически от 0,7-0,4м до 10 см.тоже был случай на кр.севере ломиком без жертв 6кв. ткнули нечаянно.
#20:  Автор: rover СообщениеДобавлено: 31 Января 2009 17:38
Кстати там, где будем прокладывать - учавствует неизвестный кабель на топосьемке и еще один выходит из земли по пути. Оба ровно на 6,6 Кв.
Smile

almaznic
Проект кстати есть ... уже Smile Зри соседнюю тему Smile
Вообще-то он чисто символический, но сделан по правилам, собираюсь к весне его втихую согласовать без заявки -
А сосед по гаражу главный инженер ПТО Энерго, он же друг детства Smile

#21:  Автор: wasdОткуда: TALLINN СообщениеДобавлено: 31 Января 2009 21:38
Димон Шустрый писал(а):

Ну вообще то уже давно вместо кирпича для этих целей используется яркая сигнальная лента


Ну это везде кладут.Но Ровер ведь просил дешовый вариант.А лента дороже бушного кирпичика hehe