#26: Автор: Серый110, Откуда: откуда и все
Добавлено: 15 Августа 2017 23:17 |
Мегаомметр нужен.
#27: Re: Вопрос электрикам Автор: most,
Добавлено: 16 Августа 2017 01:41 |
#28: Автор: [Fred], Откуда: град_на_Волге
Добавлено: 16 Августа 2017 01:46 |
#29: Автор: SDRIVER, Откуда: Тольятти
Добавлено: 16 Августа 2017 06:17 |
между чем и чем?
К чему ты её подключил?
Я правильно понял, что ты потом подал 3-х фазное и дал максимальную нагрузку?
А до этого просто дал фазу и 0 на пару жил?
И кабель был весь расключен со стороны щита.
напрашивается пробой изоляции. проверяется элементарно тестером.
индуктивная наводка такого вольтажа быть не может.
#30: Автор: Tymur, Откуда: Оренбург
Добавлено: 16 Августа 2017 10:02 |
#31: Автор: Nekto, Откуда: Самара, Россия
Добавлено: 16 Августа 2017 10:38 |
#32: Автор: kev, Откуда: С-Пб
Добавлено: 16 Августа 2017 11:48 |
SDRIVER
Есть неслабая вероятность что фаза попала на остальные жилы кабеля через 3-фазную нагрузку. Ты свободные концы от нагрузки вначале отцепи и тогда померь.
#33: Автор: Tymur, Откуда: Оренбург
Добавлено: 16 Августа 2017 13:20 |
SDRIVER
Есть неслабая вероятность что фаза попала на остальные жилы кабеля через 3-фазную нагрузку. Ты свободные концы от нагрузки вначале отцепи и тогда померь.
#34: Re: Вопрос электрикам Автор: Serega iz Novomoskovska, Откуда: см. ник...
Добавлено: 16 Августа 2017 13:23 |
Кабель медный 4 жилы по 25 кв.
Кидаю фазу на одну жилу. Тестер во всех трех оставшихся показывает напряжение 190-210 Вольт.
Почему так?
#35: Автор: SDRIVER, Откуда: Тольятти
Добавлено: 16 Августа 2017 22:11 |
SDRIVER
Так он к сушилке был подключен, когда мерил?
Где кабель выкинул, адресок можна
Кабель медный 4 жилы по 25 кв.
Кидаю фазу на одну жилу. Тестер во всех трех оставшихся показывает напряжение 190-210 Вольт.
Почему так?
#36: Автор: Серый110, Откуда: откуда и все
Добавлено: 16 Августа 2017 22:25 |
Бывает такое?
#37: Автор: rover,
Добавлено: 16 Августа 2017 22:38 |
Тестерную отвертку еще потыкал в каждую жилу она горит.
Потом лампочкой проверил она не горит.
Крутанул крутилку на цифру 5 мотор наполовину открыл цифра 10 полное открытие ноль закрыто. Бывает такое?
#38: Автор: SDRIVER, Откуда: Тольятти
Добавлено: 16 Августа 2017 22:42 |
Зайди в любую фирму по монтажу вентиляции. Тебе нужен привод воздушных заслонок. С помощью смекалки и сварочного аппарата приладишь к своему оборудованию
#39: Автор: rover,
Добавлено: 16 Августа 2017 22:56 |