Вопрос электрикам [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка |

#26:  Автор: Серый110Откуда: откуда и все СообщениеДобавлено: 15 Августа 2017 23:17
Wanderlust писал(а):

Мегаомметр нужен.


Контакты на йайцы, и ручку крутнуть. hehe ROFL

#27: Re: Вопрос электрикам Автор: most СообщениеДобавлено: 16 Августа 2017 01:41
напряжение фигня главное ток, как щаз помню препод рассказывал, если возле телецентра лампочку к катушке подключить она горит 'hehe'
#28:  Автор: [Fred]Откуда: град_на_Волге СообщениеДобавлено: 16 Августа 2017 01:46
напрашивается пробой изоляции. проверяется элементарно тестером.
индуктивная наводка такого вольтажа быть не может.

#29:  Автор: SDRIVERОткуда: Тольятти СообщениеДобавлено: 16 Августа 2017 06:17
Extreme писал(а):

между чем и чем?


между нулем и каждой жилой

Бамбук писал(а):

К чему ты её подключил?


К сушилке

kev писал(а):

Я правильно понял, что ты потом подал 3-х фазное и дал максимальную нагрузку?

А до этого просто дал фазу и 0 на пару жил?



И кабель был весь расключен со стороны щита.


Я на кабель на одну жилу дал фазу, потом тестер один провод на ноль второй провод поочередно на три оставшиеся жилы, тестер показал наличие напряжения во всех жилах. Тестерную отвертку еще потыкал в каждую жилу она горит.
Потом лампочкой проверил она не горит. Подключил в оборудованию и дал напряжение не включая оборудование. Потом дал нагрузку.
Все работает, но на всякий случай заказал новый кабель КГ 3х25+1х10

Добавлено спустя 46 секунд:

[Fred] писал(а):

напрашивается пробой изоляции. проверяется элементарно тестером.

индуктивная наводка такого вольтажа быть не может.


тестер показывает что типа все окей
Выкинул тот кабель новый заказал

#30:  Автор: TymurОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 16 Августа 2017 10:02
SDRIVER
Так он к сушилке был подключен, когда мерил?
Где кабель выкинул, адресок можна Wink

#31:  Автор: NektoОткуда: Самара, Россия СообщениеДобавлено: 16 Августа 2017 10:38
SDRIVER
Есть неслабая вероятность что фаза попала на остальные жилы кабеля через 3-фазную нагрузку. Ты свободные концы от нагрузки вначале отцепи и тогда померь.

#32:  Автор: kevОткуда: С-Пб СообщениеДобавлено: 16 Августа 2017 11:48
Nekto писал(а):

SDRIVER
Есть неслабая вероятность что фаза попала на остальные жилы кабеля через 3-фазную нагрузку. Ты свободные концы от нагрузки вначале отцепи и тогда померь.



Да, иначе б в противном случае при подключении всей 3-х фазной нагрузки на кабель ты б услышал легкое и непринуждённое срабатывание автомата, возможно некое задымление supercool

#33:  Автор: TymurОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 16 Августа 2017 13:20
kev писал(а):

Nekto писал(а):

SDRIVER
Есть неслабая вероятность что фаза попала на остальные жилы кабеля через 3-фазную нагрузку. Ты свободные концы от нагрузки вначале отцепи и тогда померь.



Да, иначе б в противном случае при подключении всей 3-х фазной нагрузки на кабель ты б услышал легкое и непринуждённое срабатывание автомата, возможно некое задымление supercool

да, тем более там380 В и 60 киловатт если нагрузка, кабель бы прошило тут же

#34: Re: Вопрос электрикам Автор: Serega iz NovomoskovskaОткуда: см. ник... СообщениеДобавлено: 16 Августа 2017 13:23
SDRIVER писал(а):

Кабель медный 4 жилы по 25 кв.
Кидаю фазу на одну жилу. Тестер во всех трех оставшихся показывает напряжение 190-210 Вольт.
Почему так?

Изоляция исправна. Это емкостная наводка.
Между жилами образуется электрическая емкость(конденсатор), ток переменный, тестер высокоомный, вот он и показывает. Так и должно быть, причем напряжение на всех остальных неподключенных должно быть примерно одинаковое.
Понял/нет?

Кабель заменил напрасно.

#35:  Автор: SDRIVERОткуда: Тольятти СообщениеДобавлено: 16 Августа 2017 22:11
Tymur писал(а):

SDRIVER
Так он к сушилке был подключен, когда мерил?
Где кабель выкинул, адресок можна Wink

Нет. Он на земле лежал

Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:

Re: Вопрос электрикам

Serega iz Novomoskovska писал(а):

SDRIVER писал(а):

Кабель медный 4 жилы по 25 кв.
Кидаю фазу на одну жилу. Тестер во всех трех оставшихся показывает напряжение 190-210 Вольт.
Почему так?

Изоляция исправна. Это емкостная наводка.
Между жилами образуется электрическая емкость(конденсатор), ток переменный, тестер высокоомный, вот он и показывает. Так и должно быть, причем напряжение на всех остальных неподключенных должно быть примерно одинаковое.
Понял/нет?

Кабель заменил напрасно.

Я примерно так и подозревал, сушилку монтировали ребята. Там этим занимался типа электрик, говорил с образованием. Понятно что за образование facepalm
Я ему говорил что это нормально, предполагал так.
НУ теперь уж заменю кабель, оплатил его
Тестер как раз одинаковое напряжение в оставшихся жилах и показывал по 190-200 Вольт

Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:

А у меня вот вопрос еще один.
Можно ли сделать так. Есть заслонка одна открывается она винтом, рычаг крутишь она открывается. Я хочу туда поставить электромотор чтобы он крутил винт который открывает заслонку, а мотор этот управлялся бы крутилкой. Крутанул крутилку на цифру 5 мотор наполовину открыл цифра 10 полное открытие ноль закрыто. Бывает такое?
Типа как электронная педаль газа

#36:  Автор: Серый110Откуда: откуда и все СообщениеДобавлено: 16 Августа 2017 22:25
SDRIVER писал(а):

Бывает такое?


Гугли мотор-редуктор и частотник.

#37:  Автор: rover СообщениеДобавлено: 16 Августа 2017 22:38
Цитата:

Тестерную отвертку еще потыкал в каждую жилу она горит.


Тестерной отверткой ток не промеришь. И тем более что за отвертка, они разные бывают. Если с батарейками и светодиодами - выкинь.

Цитата:

Потом лампочкой проверил она не горит.



Ну значит нормально все.
Кабель не свернут в кольцо? Напруга может быть сколько угодно от наводок, а ток ноль целых миллионная.
Ты амперметр подключи через лампу, мгновенно узнаешь - есть-ли пробой на эти жилы, или нет. Быстрее проверил бы, чем тему создавал. bboyan

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

Цитата:

Крутанул крутилку на цифру 5 мотор наполовину открыл цифра 10 полное открытие ноль закрыто. Бывает такое?


Да, называется электропривод с потенциометром Smile
Зайди в любую фирму по монтажу вентиляции. Тебе нужен привод воздушных заслонок. С помощью смекалки и сварочного аппарата приладишь к своему оборудованию bboyan

#38:  Автор: SDRIVERОткуда: Тольятти СообщениеДобавлено: 16 Августа 2017 22:42
rover писал(а):

Зайди в любую фирму по монтажу вентиляции. Тебе нужен привод воздушных заслонок. С помощью смекалки и сварочного аппарата приладишь к своему оборудованию


посоветуй фирму в оренбурге

#39:  Автор: rover СообщениеДобавлено: 16 Августа 2017 22:56
Да в поиске любые. Сейчас все кушать хотят и очень внимательны к клиентам.
Вот неплохие допустим, работал с ними
http://air56.ru/

Ты собственно можешь и сам найти привод.
Забей в поиск - "электропривод с позиционером купить"
или если у тебя подходящий привод с редуктором есть, ищешь отдельно позиционер к нему. Он подключается в линию с двигателем.

Потенциометрные приводы наверное тебе не надо все таки, это я так к месту сказал, приводы с обратной связью по изменению сопротивления конечно качественней, но дороже стоить будут, к ним контроллер уже нужен.




AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка |
Страница 2 из 2
Часовой пояс: GMT + 4