Вадя™ писал(а):в теории до счетчика..но кто ж разрешит..
Пломба стоит..
Сстема такая: Счетчик-выход на общий автомат в 25А ...с автомата...еще на 2 автомата... на розетки и на освещение. все.Вадя™ писал(а):по уму, все, что идет на улицу, и в мокроту
На баню отдельный автомат из силовой сети... там где розетки.
Вадя™ писал(а):узо обычно берут чуть мощней, чем общий автомат, ток утечки 30 мА,
Самое хреновое ...я их даже не видел, кроме как на титане коробочку УЗО. Для меня этот прибор в новинку Пeтpoвич писал(а):На баню отдельный автомат из силовой сети... там где розетки.
Туда УЗО кинь... Правильно Вадя про мокрые зоны гутарит...
Уза в паре с автоматом работает... Автомат по перегрузу, УЗО по утечке (либо "0", утёк на паспортный ток утечки, либо фаза, он сработает)... Токо учти, шо если схватишься и за ноль, и за фазу, УЗО может не сработать, потому как ноль и фаза в этот момент нагружены одинаково...
Ещё одно... При монтаже учти, шо если ты через УЗО протащил фазу куда-то, то и ноль там должен быть от того же УЗО, не общий с чем либо... Повторяю, и ноль, и фаза должны быть нагружены одинаково...
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Пeтpoвич писал(а): Для меня этот прибор в новинку
Всегда пользую фирму АВВ, или Легранд... Там качество... Пeтpoвич писал(а): Освещение и силовые(розетки) на отдельных автоматах.
Советуйте...
Вот делай так.
На розетки
снимай автомат и в место него ставь 25А узо.
Общий автомат не трогай, т.е узо вместо него ставить ненадо.
А вот на баню на освещение в парилке переделай. Поставь т-р 220на 12в и 12вольтовые лампачку вкрутишь. Т-р ставь в сухом месте. Это для безопастности.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
И про это незабудь.
kazak1102 писал(а): При монтаже учти, шо если ты через УЗО протащил фазу куда-то, то и ноль там должен быть от того же УЗО, не общий с чем либо...
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
А на освещение 16А автомат поставь и всё узо там ненужно. Это для дома.Богамол писал(а):На розетки
снимай автомат и в место него ставь 25А узо
Глупо автоматы менять на УЗО... kazak1102 писал(а):
Глупо автоматы менять на УЗО...
а ты что хочешь оставить автомат и после автомата ещё узо поставить?
Я же написал ввод остаются автоматы, а далее после ввода менят р-ки на узо.
А с другой стороны я себе узо только на одну комнату поставил, где телик двд и патифон. А на всём остальном у меня однаполюстные автоматы.Богамол писал(а):а ты что хочешь оставить автомат и после автомата ещё узо поставить?
Если на каких-то цепях стоят автоматы, то на кой их выбрасывать, и заменять на УЗО... Будет перегруз цепи, недостаточный для срабатывания основного автомата (он как правило на большой ток), допустим, и-за большой длинны проводов, УЗО перегрузку не увидит (это не его работа), имеем результат в виде пожара... УЗО и автомат работают в паре... Не просто так придумали ДИФы, которые выполняют работу и того, и другого...Богамол писал(а):где телик двд и патифон
собственно приборы которым УЗО и нафиг особо ненужно Пeтpoвич писал(а): Делать заземление ...это ж все менять.
для эффективной работы УЗО и заземлённая нейтраль вполне сгодится.и специально особо ничего переделывать и ненадо.вот свой контур заземления сделать стоит.УЗО на весь дом,да ещё если банька и освещение на улице одно на вводе ставить малоэфективно.30мА мало а 300мА много.лучше пару-тройку .хоть и небюджетно.если всётаки ставиш одно ,то после него желательно двухполюсные автоматы,иначе так и будеш без света сидеть пока не вычислиш нулевой провод с утечкой.
kazak1102 писал(а): АВВ, или Легранд... Там качество...
Кетайское....Давайте про автомат перекоса фаз еще поговорим kazak1102 писал(а):УЗО и автомат работают в паре...
rg-45 писал(а):собственно приборы которым УЗО и нафиг особо ненужно
Саш тут может слово модное УЗО,ну и поставил
У нас ИЕК ,ни разу небыло ложного или ттт позднего срабатыванияHolz писал(а): Ввиду ограниченности места в шкафу. Как лучше сделать на квартиру.(заземлённая нейтраль) Вводной, УЗО и пару-тройку двухполюсных?
вобщемто смотря по номиналам и дифициту места.но зачастую проще и дешевле два дифа воткнуть.Holz писал(а):На баню отдельный автомат, после него УЗО надо ставить?
собственно без разницы кто после кого с точки зрения работы самих устройств.но для защиты линии до бани узошку лучше в общий щиток а автомат уже в бане.если всё в общем щитке то наоборот,чтоб линия в баню без лишней путаницы с УЗО уходило.если я правильно вопрос с теснотой в щитках понял.
Otto Frija писал(а):Ну, и какой тип УЗО обсуждаем? Или пофиг, лишь бы было, а будет оно работать или нет - неважно?
Предлагай...Otto Frija писал(а):УЗО АС - ферфлюхтен шайзе. УЗО А - гут.
Подробности как бы мона...??? На будущее... Мало ли...??? Vlad B писал(а):А можно для народа, схему?
МОЖНОVlad B писал(а):Вот приходит в баню фаза и ноль на 16А, куда УЗО крячить?
rg-45, не надо схему... будь проще... Из дома уходит провод в баню (в доме автомат на этот провод) ...куда лепить УЗО? До автомата, после автомата.... или уже в самой бане? Длина провода\расстояние до бани ...около 20 метров.kazak1102 писал(а):Otto Frija писал(а):УЗО АС - ферфлюхтен шайзе. УЗО А - гут.
Подробности как бы мона...??? На будущее... Мало ли...???
АС тонко намекает что работает с токами Альтернейтив (С)Каррент - 50/60 Гц и синусоидой, ап чём говорит и картинка на УЗО для особо одарённых:
АС = бесполезная трата денег.
А УЗО серии А реагирует и на утечки из импульсных блоков питания, электроники и т.д. с картинкой в общем, RTFM, это элементарные основы работы и типов УЗО вообще.
http://www.sonel.ru/ru/biblio/measurement/measurement_rcd/
Хоть бы в РЭ УЗО или каталог того же АВВ заглянули.