стаб в гараж [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка |

#1: стаб в гараж Автор: алекс спбОткуда: Спб СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 02:49
Советуйте Drinks or Beer
На 3-5 квт чтоб болгарку и сварку тянул,да и для електроники какой

Под нагрузкой в 1.5 квт напруга падает с 190 до 160 вольт,при нажатии на болгарку диск встает

Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:

[/img]http://www.afonya-spb.ru/upload/resize_cache/iblock/821/554_600_132ca41c9252d28bdfa14ef8e07e8565a/spn5500_Large.jpg
Бренд:  Ресанта
Размеры:
Длина, мм:  305
Ширина, мм:  190
Высота, мм:  360
Производитель и Скидки:
Страна:  Россия
Произведено:  Россия
Дополнительная информация
СПН-5500

Характеристики
Диапазон входного напряжения, В 90-260
Номинальная величина выходного напряжения, В 220±8%
Номинальная мощность при Uвх?190 В (кВт) 5,5
Рабочая частота (Гц) 50 / 60
КПД, при нагрузке 80% не менее 97
Точность поддержания выходного напряжения (Confused 8
Масса нетто (кг) 13
Охлаждение естественное
Время регулирования (мс) 5-7
Искажение синусоиды отсутствует
Высоковольтная защита (В) 260±5

Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:


#2:  Автор: rg-45Откуда: москва сао СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 19:20
алекс спб писал(а):

Под нагрузкой в 1.5 квт напруга падает с 190 до 160 вольт,при нажатии на болгарку диск встает


правильно.добей проводку стабилизатором hehe

#3:  Автор: ПоршеньковскийОткуда: Питер СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 19:22
алекс спб
отдыхай. Здесь стаб не поможет

#4:  Автор: Rover_61regОткуда: Рост. обл. СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 22:11
бензо или дизельгенератор на 4-5 кВа решит проблему...
Есть варианты работающие в режиме сварки/генератора.
Небюджетно.

#5:  Автор: алекс спбОткуда: Спб СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 23:14
Поршеньковский
Это почеиу supercool его для чего п думали

#6:  Автор: Ahmet99Откуда: новое девяткино СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 23:17
алекс спб
всё просто, когда ты сопротивление подключаешь, то напряжение тока резко падает, хотя оно и так было невысоким.
К тебе ток не идёт, там где-то ограничено по кВт,
поставишь стаб и будет типа 220, а ток будет слабый.
Объяснил как смог hehe

#7:  Автор: Adaptechnic™Откуда: Питер, Колпино СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 23:22
Ahmet99 писал(а):

поставишь стаб и будет типа 220, а ток будет слабый.


вот ты умный hehe у нас в гараже напряга 160-180 была. Без стаба ваще не варит. А со стабом полуавтомат уже бодренько. До тех пор пока соседи цуки печки не включали, тогда уже и 220 не помогали - весь ток себе гады забирали hehe lol1

Добавлено спустя 29 секунд:

Ahmet99 писал(а):

то напряжение тока


ROFL может сила тока, не? 63

#8:  Автор: *Kostik*Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 23:24
Тоже интересуюсь только для дачи
#9:  Автор: Ahmet99Откуда: новое девяткино СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 23:26
Adaptechnic™ писал(а):

может сила тока, не?


в книжке читаль там именно напряжение тока, я сам офигел, век живи век учись, блин! hehe

#10:  Автор: LudvigОткуда: из крестьян СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 23:30
Стабилизатором добирая мощу, еще более увеличиваешь ток в проводке сети. Он может быть чрезмерен для твоего сечения. Так что прикидывай более толстый кабель к более надежному источнику.
#11:  Автор: алекс спбОткуда: Спб СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 23:36
Сечение 8 квадратов через все гаражи идет
Просто стаб жлобский на подстанции,чтоб меньше пользовались наверно

#12:  Автор: BPSNSKОткуда: 254 СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 00:01
На ЛОЛе походу манагеры от Ресанты тусуются - постоянно барахло своё впаривают. Кроме неё ничего нет тут facepalm
#13:  Автор: алекс спбОткуда: Спб СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 00:03
BPSNSK
Пишут что россия,а китай всегда хуже был
Предложи лучше на 5 квт за 5 тыр-не китай не найти

#14:  Автор: Adaptechnic™Откуда: Питер, Колпино СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 00:05
BPSNSK писал(а):

На ЛОЛе походу манагеры от Ресанты тусуются - постоянно барахло своё впаривают. Кроме неё ничего нет тут


кстати стаб действительно г@$но. Начал глючить через несколько месяцев использования. всё собирался сдать в гарантийку, да не успел - сгорел..... гараж hehe

Добавлено спустя 49 секунд:

а до него был наш кондовый. Пару лет оттарабанил. Полуавтомат телвин их всех пережил hehe

#15:  Автор: LudvigОткуда: из крестьян СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 00:25
алекс спб писал(а):

Сечение 8 квадратов через все гаражи идет
Просто стаб жлобский на подстанции,чтоб меньше пользовались наверно

На подстанции не бывает стаба. Не бывает кабеля 8 квадратов, или 6 или 10. Вопчем цепляйся на тот кабель своим в 4 квадрата, больше ничего не сделаешь. Этого достаточно, хоть и затратно, но дешевле Ресанты.

#16:  Автор: rg-45Откуда: москва сао СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 09:16
Ahmet99 писал(а):

Объяснил как смог


короче всё проще Smile
при напряжении 220 на каждый киловат ток нужен 4.5 А.а при 190 уже 5.2А.при 160 6.3,и так далее. чем меньше напряжение тем больший ток потребуется для одной и тойже мощности. и если проводка не тянет и 5 ампер то требовать от неё 10 бессмысленно.возросшие токи попалят все "узкие " места.
стабилизаторы для временных скачков напряжения,а не для замещения генерирующих и распределительных сетей. Smile

#17:  Автор: алекс спбОткуда: Спб СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 10:34
Ludvig
Не так выразился
Транс конечно
У нас сгорел по осени,с ним было ваще 170-180 в,потом председатель поменял и стало чуть выше 185-195 в

По поводу провода,он хорошего сечения,напруга в моем гараже и в месте ввода этого кабеля одинакова
Автомат на него не помню,толи 16 толи 25 а..почему то слабый автоматик,там можно все 32 а вешать

#18:  Автор: LudvigОткуда: из крестьян СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 11:29
Разглядываю табличку сечение-ток. Твои будут 2,5 квадрата - 27 ампер 6 кВт. тебе http://www.generatorplus.ru/product/odnofaznyj-latr-laboratornyj-avtotransformator-energija-tdgc-2-3k/
#19:  Автор: алекс спбОткуда: Спб СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 11:48
Ludvig
Все бы ничего но он только понижать умеет pst

#20:  Автор: LudvigОткуда: из крестьян СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 12:39
Это норм. Подключай наоборот. "нагрузка" в сеть, а "Сеть" на нагрузку. Вольтметр тоже можешь переключить на Сеть, а то будет показывать приходящее напряжение. Зато наругу поднимет из руин.
#21:  Автор: алекс спбОткуда: Спб СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 15:34
Ludvig
gpn почитал,да,ставят
Но если сейчас просадка а потом скачок-на выходе с латра все 250-260 будет
Вродь раньше были латры с приводом от моторчика-чего то их не найти в продаже

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

А симисторы-это даа,пишут что мрут как мухи от резких скачков,но эт в старых моделях было как понимаю

#22:  Автор: ВОВАЯОткуда: 37ру. очень дальнее подмосковье. СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 15:43
Там где идут просадки как у автора стабилизатор не поможет,
Стаб поднимает напругу на выходе, но при этом ток по входу у него возрастает, что вызывает еще большую просадку.
К томуже губу закатать не мешает на счет 5 киловатт.
Если напруга в гараже всегда низкая(тупо не бывает высокой)
Можно постаить обычный трансформатор с вторичкой на 12-24 или 36 вольт
В зависимости от того на сколько повышать собираетесь.
У меня в одном гараже постоянно низкое(но без просадок, такое с подстанции идет)
Стоит обычный транс который поднимает напругу на 20 вольт)

#23:  Автор: ПрапорЪОткуда: 02 СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 15:44
Про потери в старом (или слишком тонком) кабеле уже пейсали? facepalm
#24:  Автор: *Kostik*Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 16:08
ВОВАЯ
дай ссылку на транс плиз

Добавлено спустя 19 секунд:

Или название

#25:  Автор: ВОВАЯОткуда: 37ру. очень дальнее подмосковье. СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 17:45
*Kostik*
ссылки нет, обычный транс 220 на напряжение нужное для поднятиянапример 12вольт.

обмотки соеденяются последовательно так чтобы вторичка увиличивала напругу на свой номинал.
сейчас рисовать немогу, смогу выложу картинку.
мощность подбирается легко
например есть напруга в 210 вольт. надо поднять до 220
нагрузка допустим до 2 киловатт.
2000 ватт/ на 220 напряжение получаем ток вторички грубо говоря 10 ампер. 10 ампер умножаем на ннапряжение вторички 12 вольт получаем 120 ватт. вот на 120 ватт потребуется трансформатор. он будет постоянно поднимать напругу сети примерно на 5%
если в техже условиях брать транс с повышением на 24 вольта(примерно 10%) потребуется мощность уже 250 ватт
ну и тд.




AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка |