_Den_1984 писал(а):Имеем:
Новостройка, последний 10 этаж. водопровод имеет в составе - запорный кран, счетчик, фильтр. Дом сдан недавно - наблюдается такая хрень - включаешь воду в среднем положении (чтобы холоданя и горячая смешивались и была теплая вода) и вот тут начинается самое интересное вода самопроизвольно меняет температуру от ледяной до кипятка потом опять до ледяной потом опять до кипятка и так без остановки и также плавно меняется напор воды возрастает потом подает потом опять возрастает потом падает. это наблюдается на всех смесителях по всей квартире.
Что это за ерунда и с чем связно? Я грешу на плавное постоянное изменение напора в трубопроводе холодного водоснабжения. как решить? Может какие нибудь регулировочные девайсы есть которые будут держать постоянно давление в квартире. Дом на гарантии сегодня приходили сантехники сказали что будут совещаться с руководством как это решить. Но хотелось бы знать компетентное мнение экспертов лола.
Заранее спасибо.
У тебя теплообменник стоит в итп дома, может быть в подвале, или на крыше. Вот он дает скачки.
Звони в ук, скажи им буквально следующее - "вызывайте установщиков теплообменника и пусть они подрегулируют контроллер, который регулирует температуру гвс, а то мол скачки температуры некомфортные, "ребенок обжегся уже".
Я так разумею не запущена обратка гвс, и она не циркулирует по кругу. От чего обменниковый клапан не успевает выровнять температуру в трубе. Может быть просто отключен насос циркуляционный, может быть он сгорел, или его еще нет. Циркуляция сглаживает скачки до 99% при умелом монтаже.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Автору надо подобрать смешивающий редуктор на вход, как бы дополнительный термостат в контуре. Две резкие кривые сойдутся в середине графика, по крайней мере не обожгешься._Den_1984 писал(а):Новостройка, последний 10 этаж.
я знаю в чем причина с вероятностью 95%