Вопрос электрикам [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка |

#1: Вопрос электрикам Автор: SDRIVERОткуда: Тольятти СообщениеДобавлено: 14 Августа 2017 22:27
Кабель медный 4 жилы по 25 кв.
Кидаю фазу на одну жилу. Тестер во всех трех оставшихся показывает напряжение 190-210 Вольт.
Почему так?
Лампочкой если проверять то она не горит.
Нагрузку подключил 60 кВт вроде работает но что то очково.
Или это нормально что так?

#2:  Автор: rover СообщениеДобавлено: 14 Августа 2017 22:40
Цитата:

Кабель медный 4 жилы по 25 кв.



25 киловольт тестером меришь? facepalm

#3:  Автор: LudvigОткуда: из крестьян СообщениеДобавлено: 14 Августа 2017 22:41
замерь между жилами сопротивление. если меньше 1 МОм, кабель в отставку
#4:  Автор: Extreme СообщениеДобавлено: 14 Августа 2017 22:43
наведённое Pardon

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

SDRIVER писал(а):

Тестер во всех трех оставшихся показывает напряжение 190-210 Вольт.


между чем и чем?

#5:  Автор: TymurОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 14 Августа 2017 22:54
че за нагрузка?
#6:  Автор: XADZZOXОткуда: Майкоп СообщениеДобавлено: 14 Августа 2017 23:09
тестеры в жопу!
Тут недавно на работе траблы с калиной служебной были . Сигналка и ЦЗ заглючили. Ну я сразу (и верно) предположил, что предохранитель гавкнулся. Самому лень было искать, нагнул электрика. Тот , мутило в возрасте и с опытом,не стал выявлять пред нужной цепи, а проверил все поочередно тестером ,и грит все целые. Я пол машины разобрал, цук, весь интернет перелопатил. В общем в конце концов сам проверил F15 ...
Электрику указал на его бездарность Pardon

#7:  Автор: Extreme СообщениеДобавлено: 14 Августа 2017 23:10
XADZZOX писал(а):

проверил все поочередно тестером


не вынимая шоле? pst

#8:  Автор: XADZZOXОткуда: Майкоп СообщениеДобавлено: 14 Августа 2017 23:13
Extreme писал(а):

не вынимая шоле?


ХЗ,я не смотрел, а с его слов - проверил...все целые Pardon

#9:  Автор: БамбукОткуда: Электрогорск СообщениеДобавлено: 14 Августа 2017 23:15
XADZZOX писал(а):

Электрику указал на его бездарность



А тебе никто не указывал на твою бездарность?
Вот нехрен электрику было делать, как работать, ну он и вывернулся так, чтобы работал не он.

Вот если бы было так, что электрик тебя посылал, а ты бы его мотивировал работать, тогда да, талант. А так-то чё?

Добавлено спустя 42 секунды:

SDRIVER писал(а):

Нагрузку подключил 60 кВт вроде работает но что то очково.



К чему ты её подключил?

#10:  Автор: XADZZOXОткуда: Майкоп СообщениеДобавлено: 14 Августа 2017 23:23
Бамбук
ты идиот? hehe

#11:  Автор: дмитриййОткуда: Калининская обл. СообщениеДобавлено: 14 Августа 2017 23:31
XADZZOX писал(а):

Электрику указал на его бездарность


надеюсь в печень?

#12:  Автор: БамбукОткуда: Электрогорск СообщениеДобавлено: 14 Августа 2017 23:33
XADZZOX писал(а):

ты идиот?



May be, may be not.

#13:  Автор: дмитриййОткуда: Калининская обл. СообщениеДобавлено: 14 Августа 2017 23:34
Бамбук писал(а):

XADZZOX писал(а):

ты идиот?



May be, may be not.

ну точно

#14:  Автор: XADZZOXОткуда: Майкоп СообщениеДобавлено: 14 Августа 2017 23:42
дмитрийй писал(а):

XADZZOX писал(а):
Электрику указал на его бездарность

надеюсь в печень?


Он так то не электрик, а инженер-киповец на должности электрика, пафосу ниибацца. Такому словесно указать на отсутствие профессионализма - это хуже чем отпистить . hehe

#15:  Автор: БамбукОткуда: Электрогорск СообщениеДобавлено: 14 Августа 2017 23:47
XADZZOX писал(а):

а инженер-киповец на должности электрика, пафосу ниибацца.



Инженер на должности электрика - это дауншифтинг. Какой ещё пафос?

#16:  Автор: kevОткуда: С-Пб СообщениеДобавлено: 15 Августа 2017 12:01
SDRIVER писал(а):

Кабель медный 4 жилы по 25 кв.
Кидаю фазу на одну жилу.
Нагрузку подключил 60 кВт



Я правильно понял, что ты потом подал 3-х фазное и дал максимальную нагрузку?
А до этого просто дал фазу и 0 на пару жил?

И кабель был весь расключен со стороны щита.

#17: Re: Вопрос электрикам Автор: Tony999io СообщениеДобавлено: 15 Августа 2017 12:10
SDRIVER писал(а):

Кабель медный 4 жилы по 25 кв.
Кидаю фазу на одну жилу. Тестер во всех трех оставшихся показывает напряжение 190-210 Вольт.
Почему так?
Лампочкой если проверять то она не горит.
Нагрузку подключил 60 кВт вроде работает но что то очково.
Или это нормально что так?



с таким вольтажем
я бы заплатил пару косарей электрику
ибо это те не лампочку поменять

#18:  Автор: XADZZOXОткуда: Майкоп СообщениеДобавлено: 15 Августа 2017 12:31
Бамбук писал(а):

Какой ещё пафос?


те че надо то? Wink

#19:  Автор: АрхипОткуда: СПб СообщениеДобавлено: 15 Августа 2017 12:42
kev писал(а):


Я правильно понял, что ты потом подал 3-х фазное и дал максимальную нагрузку?
А до этого просто дал фазу и 0 на пару жил?

И кабель был весь расключен со стороны щита.



Неквалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов. src

#20:  Автор: СоляркоОткуда: Ярославская обл. СообщениеДобавлено: 15 Августа 2017 13:38
Настоящий электрик, жену сразу за две сиськи не хватает.
#21:  Автор: RunikОткуда: Уфа СообщениеДобавлено: 15 Августа 2017 14:07
Я тут новые классные кусачки опять подпалил..
#22:  Автор: НАПИЛЬНИКОткуда: Cамара СообщениеДобавлено: 15 Августа 2017 14:12
слюнявишь палец и проверяешь провода по очереди и все вместе сразу, отпишисб потом что вышло.
#23:  Автор: XADZZOXОткуда: Майкоп СообщениеДобавлено: 15 Августа 2017 14:41
НАПИЛЬНИК писал(а):

слюнявишь палец и проверяешь провода по очереди и все вместе сразу, отпишисб потом что вышло.


изыком лучче

#24:  Автор: DNKDNK СообщениеДобавлено: 15 Августа 2017 18:23
Жжотсо. И батинки слетають
#25:  Автор: WanderlustОткуда: [62] СообщениеДобавлено: 15 Августа 2017 23:13
Нельзя языком провода, особенно на морозе - ржавеют от этого.

Или индуктивная наводка, а скорее утечка по изоляции. Мегаомметр нужен.