Электрическим людям вопрос [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка |

#1: Электрическим людям вопрос Автор: AND517Откуда: Пермь, был когда то СообщениеДобавлено: 12 Апреля 2019 21:04
Надо запитать насос в скважине через стабилизатор. На входе стоит узо, но земли нет. Стаб по хорошему надо бы заземлить. Если я приварю шпильку на кондуктор скважины, и от него брошу провод на землю стаба, можно так? Кондуктор метра на 4 в земле, ниже скважина начинается. И попутно вопрос. Насос мощностью 600 вт, центробежный, погружной, джилекс какой то, плавного пуска скорей всего нет. какую мощность стаба взять, чтобы пусковой ток держал? Напруга 170-200.
#2:  Автор: KubaОткуда: Таманский полуостров СообщениеДобавлено: 12 Апреля 2019 21:08
а зачем стаб для насоса ??????.
#3:  Автор: Eugen[kgn] СообщениеДобавлено: 12 Апреля 2019 21:15
1. зачем стаб для насоса
2. пофиг сколько у тебя там метров забит штырь. заземление (чтобы оно работало) надо расчитывать по грунтам которые у тебя там находятся. а потом измерить сопротивление контура.

Добавлено спустя 1 минуту:

в одном случае у тебя и метровый штырь сработает как надо, в другом и 12м будет мало supercool

#4:  Автор: hakim11Откуда: kazan СообщениеДобавлено: 12 Апреля 2019 21:27
киловатный
#5:  Автор: AND517Откуда: Пермь, был когда то СообщениеДобавлено: 12 Апреля 2019 21:59
chykas писал(а):

а зачем стаб для насоса ??????.

есть подозрение, что автоматика его вырубает из за низкой напруги. Перестает качать, на голове при этом горит ошибка. Сбрасываешь ошибку, снова все работает до пятницы, когда напруга максимально просаживается.

#6:  Автор: Eugen[kgn] СообщениеДобавлено: 12 Апреля 2019 22:08
стаб расчитывай мощностью в 2 раза выше номинальной мощности насоса.
#7:  Автор: AND517Откуда: Пермь, был когда то СообщениеДобавлено: 12 Апреля 2019 22:19
Eugen[kgn] писал(а):

стаб расчитывай мощностью в 2 раза выше номинальной мощности насоса.

точно хватит? У центробежника вроде пусковой 3-5 от номинала. Или стаб это переваривает?

#8:  Автор: Eugen[kgn] СообщениеДобавлено: 12 Апреля 2019 22:25
AND517 писал(а):

Eugen[kgn] писал(а):

стаб расчитывай мощностью в 2 раза выше номинальной мощности насоса.

точно хватит? У центробежника вроде пусковой 3-5 от номинала. Или стаб это переваривает?


true rms стаб переварит. а остальные да, я бы с большим запасом выбирал.

Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

из расчета что в 1квт стабилизаторе что представлены у нас на рынке, реальной мощи ватт 500.

#9:  Автор: мертвая головаОткуда: греческие роты СообщениеДобавлено: 12 Апреля 2019 22:56
AND517
У стаба в доках будет график зависимости входного напряжения и выдаваемой мощности.
На 170 вольтах может и 5ква не тянуть если выбирать из китайских.

#10:  Автор: anonimusОткуда: масква СообщениеДобавлено: 12 Апреля 2019 23:18
Надо что бы нищеброды сбросились на новый трансформатор, тогда и хреновней страдать не надо будет. Если каждый на входе в свой курятник стаб поставит, то мощность транса с которого все запитаны не увеличится и он сгорит на йух. hehe
#11:  Автор: LudvigОткуда: из крестьян СообщениеДобавлено: 12 Апреля 2019 23:54
AND517, твой потребляемый ток до 3 А. Возми любой стабилизатор на 12 А, будет дешево и сердито.
А заземлить, на все что угодно, вбитое в землю.

#12:  Автор: TymurОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 12 Апреля 2019 23:59
А что за ошибко горит? Или там просто 'ошибко', без возможности идентификации?




AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка |