Электрика-нужен совет.. [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка |

#1: Электрика-нужен совет.. Автор: GPVОткуда: SAMARA СообщениеДобавлено: 18 Июля 2005 08:14
Необходима помощь (совет) знатоков ?направленного движения электронов?, к своему стыду в электричестве разбираюсь мало? Sad
Имеется:
1.Духовой шкаф (зависимый) пр-ва фирмы Бош, модели HEN-3551.
2.Аж три схемы подключения Shocked (фото)
3.Эл. шнур ПВС 3Х4.
4.Жаба, которая душит отдавать ?фирмачам? 600р. за 5 минут работы?
Необходим совет какой из 3 схем воспользоваться??



#2:  Автор: LednikОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 18 Июля 2005 08:50
ИМХО- самой нижней. Воопще плохо видно - фотка мелкая.
Верхняя похоже - для 3-х фазного подключения, средняя - для 2-х фазного,
а нижняя - для 1-фазного, т.е. для 220V. Самая левая клемма (которая чуть пониже) на всех
схемах - заземление. Вот 8-)

#3:  Автор: GPVОткуда: SAMARA СообщениеДобавлено: 18 Июля 2005 09:16
Сорри за качество.Возможно так будет лучше..
http://ibi2.photofile.ru/gpvl/10565326CUX.jpg
http://ibi2.photofile.ru/gpvl/10565566VYZ.jpg

#4:  Автор: LednikОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 18 Июля 2005 10:16
Остаюсь при своём мнении - самая нижняя. Ноль на клеммы 4 и 5,
фаза на 1,2 и 3. Земля на земляной вывод. 8-)
Если хочешь спроси ещё Сдеся. Может чем помогут.

#5:  Автор: ChudОткуда: Москва.Беляево.Где-то на юго-западе. СообщениеДобавлено: 18 Июля 2005 10:27
Lednik писал(а):

Остаюсь при своём мнении - самая нижняя. Ноль на клеммы 4 и 5,
фаза на 1,2 и 3. Земля на земляной вывод. 8-)


Cоглашусь с предыдущим оратором Smile 8-)

#6:  Автор: KarОткуда: Омск СообщениеДобавлено: 18 Июля 2005 19:47
Все правильно, если у тебя 1 фаза (а она почти наверняка одна) - цепляй по нижней схеме. Левее и ниже есть болт у тебя (на схеме PE) - место для заземления. Этим не пренебрегай, обязательно заземли, и не на батарею. У тебя 3 жилы:
Жила..........................Щиток...........Клеммы
1 (Белая)....................фаза..............1-2-3
2 (Голубая)....................0..................4-5
3 (желто-зеленая).......Земля...............PE

Цвета могут быть и другими. Заземляющая жила по ПУЭ такой расцветки, но если они другие - это не страшно, главное, сам не перепутай. Чтобы фазу на корпус не зарядить.