rover писал(а):Долбодятел
А можно подробнее, какое оборудование?
ну ИК пленка корейская, бренд уже не вспомню, они все примерно одинаковые.
Acquirer писал(а):Как монтировались и сколько уже служат?
кладецо под ламинат на отражающую подложку. под плитку не вариант к сожалению. делались постепенно, самые первые помещения отапливаются уже год, первый этаж доделал недавно, запустил их летом.
по ощущениям - тепло от ИК греет предметы, поэтому мощность расходуется меньшая, чем греть воздух. температура воздуха по сути ниже чем при конвекции, но за счет излучения ощущается одинаково.
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
по оборудованию - 4 термостата, блок управления отоплением(релейный блок который переключает зоны нагрева), 4 контактора на 15А, 4 промежуточных реле. схема такая - термостат меряет температуру пола, к его силовым контактам подключено промежуточное реле, которое подключено к соответствующему входу блока управления отоплением и дает ему знать что достигнута заданная температура. блок управления отключает эту зону и ждет сигнала от следующего термостата, соответственно переключает нагрев на него посредством контакторов.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
по счетам за свет - за октябрь нагорело 844квт день и 548 ночь. ночью работает только отопление, поэтому можно считать что эти 550 квт чисто полы. 550/30/8=2.2квт отапливают весь дом. по деньгам вышло 3800. без отопления обычно платим где то 1200-1500в месяц. т.е. отопление дома за октябрь при температуре -5 +4 вышло 2500. на ночь запрограммировано +30 по термостатам, днем 23-25 держит.