Rachok писал(а):Теперь и я решил заняться заслонкой,у меня тоже разломалось отверстие в которое вставляется моторедуктор.Скажите если печка нового образца обязательно ее полностью разбирать для того чтобы снять заслонку?Очень не хочу разбирать торпеду!!!
разбирать печку надо, но делается все из под капота LT писал(а):Проблемы при снятии/установке могут быть? Или просто снял-поставил?
прочитай ссылки в ФАКе - мое мнение - особых трабл нет.larpa писал(а):Вентилятор в датчике температуры на потолке крутится. Теперь вопросы:
1. Правильно ли я установил моторедуктор? (Может быть там вал должен быть в каком-то положении).
2. Каков алгоритм работы задатчика температуры? (Положения "А" у меня нет). Может он не исправен?
3. Что будет если я переведу задатчик в одно из крайних положений? (Красная или синяя точки) Сгорит моторедуктор? Ведь в положении 22 заслонка и так закрыта.
4. Как сделать чтобы задатчик работал во всем диапазоне температур?
Не пробовали смотреть?? ссылки ниже оттуда
1 очевидно нет Когда будете собирать, обратите внимание на следующее:
Когда установите заслонку, то переведите (руками) её в положение подачи холодного воздуха. В таком положении радиатор отопителя будет закрыт заслонкой. Переведите задатчик температуры в положение МИН и включите зажигание, он начнет крутиться и перейдет в нужное положение. Это нужно для того чтобы потом легко его вставить на место, т.к. и заслонка и редуктор будут в положении МИН. Подробнее тут http://cpan.narod.ru/auto/otopitel/
2 http://www.ae.ru/faq//
думаю этого достаточноVit59 писал(а):Не пробовали смотреть??
Конечно смотрел. Все дело в том, что на момент монтажа в положении "22" заслонка ЗАКРЫТА. Дует холодный воздух. А в положении "26" ОТКРЫТА полностью! Дует горячий воздух.
Vit59 писал(а):Когда установите заслонку, то переведите (руками) её в положение подачи холодного воздуха. В таком положении радиатор отопителя будет закрыт заслонкой. Переведите задатчик температуры в положение МИН и включите зажигание, он начнет крутиться и перейдет в нужное положение. Это нужно для того чтобы потом легко его вставить на место, т.к. и заслонка и редуктор будут в положении МИН.
Я так и делал, но заслонка не стала. Затем перевел задатчик в среднее положение. Помощник шевелил заслонку пока моторедуктор не стал но место. Так как вал квадратный, а заслонка уже закрыта в положении "22" и может (имеет возможность) открываться, то, я так понимаю, в случае ошибки установки моторедуктора ход заслонки составит 90+45+х.з.
Где 90- ошибка установки моторедуктора
45- смещение "начала отсчета" от синей точки до "22"
х.з. - открытие заслонки в положении "26"
... Что-то не так во всем этом.
Теперь размышления.
Если в машине 25 градусов цельсия, все системы работают, задатчик в положении "22" - заслонка печки будет закрыта?
Может мне стоит проверить в более холодную погоду? Может заслонка в холодную погоду будет закрываться полностью в другом положении задатчика? Иначе зачем тогда задатчик? У меня положение "А" на вентиляторе нет. Значит в моей версии машины нет автоматического режима работы вентилятора?
Наверное я многого хочу от российского авто.LT писал(а):Потолочный датчик отключал? Что происходит?
Нет. Не отключал. Но попробую. Просто машина сегодня не со мной.
А что должно быть?larpa писал(а):
Теперь размышления.
Если в машине 25 градусов цельсия, все системы работают, задатчик в положении "22" - заслонка печки будет закрыта?
Может мне стоит проверить в более холодную погоду? Может заслонка в холодную погоду будет закрываться полностью в другом положении задатчика? Иначе зачем тогда задатчик? У меня положение "А" на вентиляторе нет. Значит в моей версии машины нет автоматического режима работы вентилятора?
Наверное я многого хочу от российского авто.
оттуда же http://www.ae.ru/faq/
Логика работы блока САУО простая: в зависимости от рассогласования между задатчиком и датчиком температуры определяется положение заслонки отопителя.
Мож все таки фак стоит почитать, не посмотреть? макс331 писал(а):При неисправном (отключенном) датчике температуры алгоритм работы отопителя должен быть следующий: на максимуме (красная точка) - движение на открытие заслонки; на минимуме (синяя точка) - движение на закрытие заслонки, остальные положения фиксируются в зависимости от задания температуры
Я прочитал несколько раз! Итак. Потолочный датчик отключен. Температура в машине +30 град цельсия. Задатчик температуры в положении "22" должен закрыть в этом случае зслонку? Или при отключении потолочного датчика открытие заслонки должно происходить пропорционально повороту задатчика?
макс331 писал(а):Логика работы блока САУО простая: в зависимости от рассогласования между задатчиком и датчиком температуры определяется положение заслонки отопителя.
Мож все таки фак стоит почитать, не посмотреть?
Получается так, что у меня все заработало "Как надо". То есть, температура в салоне +26 град. Задатчик ставлю в положение "22". САУО видит разность температур, закрывает заслонку наглухо и печка дует холодным. Если бы в машине было +15, а задатчик установить в "22", то САУО определит разницу, откроет заслонку, и из печки пойдет теплый воздух. В ФАКе не очень понятно написано и остается только додумывать. Если бы я не менял этот редуктор, то и не задумывался бы о логике работы САУО.LT писал(а):Если отключить потолочный датчик, то блок САУО переключится в аварийный режим, рукоятка температуры будет задавать положение заслонки напрямую. Это относится к новым блокам САУО, без положения А.
Вот спасибо!!! Значит без потолочного датчика поворот САУО на одно деление повернет заслонку не зависимо от температуры! Мне теперь понятно. Попробую отключить потолочный датчик вечером.larpa писал(а): Квадратный вал моторедуктора может поворачиваться на 80! градусов. Так как вал квадратный, то вставить моторедуктор неправильно - нельзя! Поэтому вставлять вал в крайнем положении - не обязательно.
Огромное спасибо всем откливнувшщимся, за ссылки и т.д. Мне было полезно почитать.
Кроме редуктора есть заслонка ,которая тоже может поворачиваться на на угол немного больше 80град по этому есть 2 положения. 80+80=160грVit59 писал(а):Кроме редуктора есть заслонка ,которая тоже может поворачиваться на на угол немного больше 80град по этому есть 2 положения. 80+80=160гр
Я ставил редуктор следующим образом: подключил редуктор, проверил, перевел задатчик в среднее положение, надел редуктор на вал так чтобы заслонка была примерно посередине.
Как теперь выяснилось, все работает.
Сомнения были, но они развеялись.