Вобщем есть уже установленный девайс -
Доводчики стекол в одно касание - НПП ПОТЕНЦИАЛ
В той теме писал , что не нравиться управление этим доводчиком от ЦЗ , решил переделать что б было от сиги и...................
чето я
запутался
в мануале к доводчику написано на тарабарском (лишний раз убеждаещься что инструкции пишут не для пользователей
)
Цитата:Монтаж
Разрежьте по очереди все провода, идущие к двигателям стеклоподъемников, и подключите их к устройству - провода идущие от кнопок
к малому разъему, а идущие на двигатель к большому разъему (см. схему подключения).
Активный уровень управляющего сигнала - “минус” (управление от источника сигнала типа “сухие контакты” подключенного к “плюсу”
работать не будет).
Длительность импульса должна быть не менее 0,25 секунды.
Выбор полярности работы входов управления по уровню
Вход №1 является управляющим.
Вход №2 для выбора полярности управления.
Если вход №2 при подаче питания подключен к “минусу”, то стекла будут закрываться при появлении “плюса” на входе №1 и открываться
при появлении “минуса”.
Если вход №2 при подаче питания подключен к “плюсу”, то стекла будут закрываться при появлении “минуса” на входе №1 и открываться
при появлении “плюса”.
Управление импульсом или уровнем
Для подключения к выходу “блокировка” сигнализации (управление по уровню), петля из провода, выходящая из корпуса устройства,
должна быть целой.
Для подключения к приводам центральных замков (управление по импульсу) петлю провода выходящую из корпуса устройства нужно
разрезать.
Автоматический выбор полярности работы входов управления по импульсу
Импульсных входа два. Один работает на открытие стекол, а другой на закрытие. Полярность управления противоположная той, которая
была на этом входе при подаче питания на устройство.
Реализация режима “Проветривание”
Этот режим можно реализовать если устройство переведено в режим работы входов управления по импульсу (петля выходящая из
корпуса устройства разрезана) и в сигнализации, при использовании дополнительного канала, блокируется датчик удара на время работы
дополнительного канала.
Входа управления подключаются к интерфейсу управления центральным замком, также вход управления для открытия стекол, с помощью
диодов, подключается к выходу дополнительного канала сигнализации (см. схему подключения).
Цитата:Если вход №2 при подаче питания подключен к “минусу”, то стекла будут закрываться при появлении “плюса” на входе №1 и открываться
при появлении “минуса”.
Если вход №2 при подаче питания подключен к “плюсу”, то стекла будут закрываться при появлении “минуса” на входе №1 и открываться
при появлении “плюса”
Для подключения к приводам центральных замков (управление по импульсу) петлю провода выходящую из корпуса устройства нужно
разрезать.
так было
Цитата:Для подключения к выходу “блокировка” сигнализации (управление по уровню), петля из провода, выходящая из корпуса устройства,
должна быть целой.
Если вход №2 при подаче питания подключен к “минусу”, то стекла будут закрываться при появлении “плюса” на входе №1 и открываться
при появлении “минуса”.
Если вход №2 при подаче питания подключен к “плюсу”, то стекла будут закрываться при появлении “минуса” на входе №1 и открываться
при появлении “плюса”
так хочу сделать
востановить разрезанную петлю не проблема
а вот дальше не доганяю
во первых с какого провода сиги брать командный сигнал
по ходу дела он должен быть постояным на все время когда сига снята или поставленна на охрану
какой вариант реализовывать - сигнал при снятой с охраны сиги или при поставленной
отсюда еще вопрос - какой тогда провод синий или зеленый кидать на массу , а какой на управление
ну и собственно схема самой сиги
блокировка у меня реализованна с нормально разомкнутым
реле , и сделанно так что при снятой с охраны сиге реле НЕ
под напряжением (для уменьшения тока утечки) пока не повернешь ключ на "старт"
хто чем поможет , а