Страница 3 из 3
Zibnow
zett писал(а):

Нам нужно напряжение, Билли, чтобы посчитать нагрузку, Билли!


Напряжение 220В, питается от сети.
VL121
Zibnow писал(а):

VL121 писал(а):

или на пульт cдаешь?


Да, пультовая охрана.



Не понятно тогда, почему у тебя голова болит?
Если тебя подписались охранять, у них есть проект,
есть план твоего помещения, с указанием установленного
оборудования. Есть техник, который все это дело обслуживает.
В его обязанности входит периодическая проверка работоспособности
оборудования.
И большие аккумуляторы тебе накер не нужны.
Допустим, во время охраны пропадет сеть, хоть на секунду -
на пульте пройдет сработка.
Гоняй их, за что им бабке платишь? Smile
zett
Ладно, предположим что U=220
Тогда нагрузка 0,03*220=6,6 Вт.
На день (24 часа) = 158 Вт*час.
Т.о. нужен упс с батареей 158/12=не меньше 13 А*час.
У АРС есть модельки с 12 А*ч батареями, например APC Smart-UPS SC 620VA 230V (SC620I).
Ну или другую какую-нибудь с батарейкой 12-14 амперчасов.
Теоретически проживет сутки, дальше смысла нет, должны восстановить энергоснабжение если конечно вы там не в тундре за полярным кругом.

Но все равно вопросы остаются - сможет ли он работать на такую мелкую нагрузку а если да то с каким КПД. Все-ж его немного для другого делали, а как он себя в данном случае поведет я ХЗ. Пробовать нужно.
Zibnow
VL121 писал(а):

Не понятно тогда, почему у тебя голова болит?


Потому что имущество моё, вот потому у меня и болит.
А после драки кулаками махать, я не хочу.
Но в том что их гонять надо, я согласен.
VL121
Zibnow писал(а):

VL121 писал(а):

Не понятно тогда, почему у тебя голова болит?


Потому что имущество моё, вот потому у меня и болит.
А после драки кулаками махать, я не хочу.
Но в том что их гонять надо, я согласен.



Еще раз. Если тебя подписались охранять
(с оборудованием, которое у тебя установлено),
то вся ответственность лежит на них. Читай договор свой.
Есть там пункт, где в твои обязанности входит доработка
или усовершенствование уст. оборудования? Или покупка
аккумуляторов? lol1
Сам не лезь! Всю ответственность перекинут на тебя, если что.
Это у них отработано десятилетиями Smile
Поверь мне, я в этой системе 10 лет отработал Wink
Zibnow
VL121 писал(а):

Еще раз. Если тебя подписались охранять
(с оборудованием, которое у тебя установлено),
то вся ответственность лежит на них. Читай договор свой.
Есть там пункт, где в твои обязанности входит доработка
или усовершенствование уст. оборудования? Или покупка


Только что беседовал с их руководством.
За поставку электроэнергии они ответственности не несут.
Кончилось эл-во, меня об этом уведомили, звони в энергосбыт. И это логично.
И это, я ничего дорабатывать не собираюсь, речь всего лишь о включении сигнализации не в розетку, а в безперебойник.
VL121
Zibnow писал(а):

VL121 писал(а):

Еще раз. Если тебя подписались охранять
(с оборудованием, которое у тебя установлено),
то вся ответственность лежит на них. Читай договор свой.
Есть там пункт, где в твои обязанности входит доработка
или усовершенствование уст. оборудования? Или покупка


Только что беседовал с их руководством.
За поставку электроэнергии они ответственности не несут.
Кончилось эл-во, меня об этом уведомили, звони в энергосбыт. И это логично.
И это, я ничего дорабатывать не собираюсь, речь всего лишь о включении сигнализации не в розетку, а в безперебойник.



Это естественно. Но они несут ответственность за сохранность твоего
имущества
... Если подписались тебя охранять ... с этим оборудованием. И есть договор соответсвующий.
Ты не читаешь, что ли, что я пишу? facepalm
Пускай ставят что хотят, хоть дизель.
Это не твое дело.
Zibnow
VL121 писал(а):

Ты не читаешь, что ли, что я пишу?
Пускай ставят что хотят, хоть дизель.
Это не твое дело.


Я тебя понял. В моих краях выбор не большой, чтоб быковать при каждом удобном случае.
Собсно тема не о моих договорных отношениях, которые типовые и никто их под конкретно меня перестраивать не будет, а про бесперебойники.
VL121
Zibnow писал(а):

VL121 писал(а):

Ты не читаешь, что ли, что я пишу?
Пускай ставят что хотят, хоть дизель.
Это не твое дело.


Я тебя понял. В моих краях выбор не большой, чтоб быковать при каждом удобном случае.
Собсно тема не о моих договорных отношениях, которые типовые и никто их под конкретно меня перестраивать не будет, а про бесперебойники.



Ни кера ты не понял! hehe
Не быковство это вовсе.
Просто ты не имеешь право решать какие то либо вопросы,
связанные с оборудованием
, тем более что то там включать-
переключать.
Ну, купи тогда, на свои деньги, что им там нужно. Аккум., например.
А сам не лезь!
Суть улови! ... случись чего (ттт Smile ) - глазом не моргнут,
всю ответственность на тебя перекинут. Drinks or Beer
Zibnow
VL121 писал(а):

Просто ты не имеешь право решать какие то либо вопросы,
связанные с оборудованием, тем более что то там включать-
переключать.


25й раз говорю, никто не собирается влезать в их оборудование!

VL121 писал(а):

Ну, купи тогда, на свои деньги, что им там нужно. Аккум., например.
А сам не лезь!


facepalm
Плять, о том и речь!
VL121 писал(а):

Суть улови! ... случись чего (ттт ) - глазом не моргнут,
всю ответственность на тебя перекинут.


Это понятно.
Спасибо что предупредил. Wink Drinks or Beer
rg-45
Zibnow писал(а):

Ну рублей до трёх хотелось бы уложица.


https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/apc_smart_ups_420_ibp_bespereboynogo_pitaniya_846613942
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 3 из 3
Перейти:
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы