Zibnow
Юзал кто газовый конвектор?
У них выхлоп через горизонтальную коаксиальную трубу.




Внимание вопрос: можно ли выведенный наружу дымоход повернуть на 90 градусов наверх и наростить на 1.5 метра?


В сервис центрах грят что нельзя, ибо не предусмотрено конструкцией.
Но что то я подозреваю что всё же можно.

Конвектор к примеру этот
http://www.energoblok.ru/index.php?productID=2768
rg-45
Zibnow писал(а):

В сервис центрах грят что нельзя, ибо не предусмотрено конструкцией.


весьма возможно что именно такой и нельзя ,
и связано с тепловым режимом в топке и в самой трубе на выхлопе,
а именно с образованием конденсата.

Последний раз редактировалось: rg-45 (13 Апреля 2017 21:50), всего редактировалось 1 раз
х123ас
Zibnow
Хз как у конвекторов, я тебе просто для справки скажу как у котлов. Там если короткая труба, то нужно поставить ограничительное кольцо внутрь канала, а если труба с поворотами и длинная - кольцо вынимается. В твоем случае кольца этого может не быть, и вынимать нечего, сечение сразу заужено, и если наростить, то работать будет неадекватно.

Но опять же, по аналогии с котлами, есть надставка которая разводит коаксиал на две трубы 80мм, и их тянуть можно куда угодно.
Zibnow
Тащемто, если логически размышлять, то ничего поменяться не должно, ибо я поднимаю обе трубы сразу - т.е. и приточку и выхлоп, соответственно тяга должна остаться на прежнем уровне. Ну разницу высоты в полтора метра не учитываю, не существенно, имеется ввиду не разница между притоком и выхлопом, а разница в атмосферном давлении на 1м метре от земли и на 2.5 метрах от земли.
Dangerous
Zibnow
Если вверх удлиннишь, то конденсату
некуда будет стекать. У моей соседки
выхлоп с котла коаксиал 3 метра, но
Он в уклон 1градус, зимой фсегда сосулька
висит.
supercool
JENICH
Отвод под уклончик поставить и отверстие сделать для конденсата. Или нет?
rover
rg-45 писал(а):

Zibnow писал(а):

В сервис центрах грят что нельзя, ибо не предусмотрено конструкцией.


весьма возможно что именно такой и нельзя ,
и связано с тепловым режимом в топке и в самой трубе на выхлопе,
а именно с образованием конденсата.


Можно попробовать насадить на сендвич трубу, которая буквой Т к стене привинчивается, и внизу имеет ревизию

Так что моя ответ - да, можно.




Zibnow
А ты, значит, хочешь почистить трубы? pst
Zibnow
rover писал(а):

А ты, значит, хочешь почистить трубы?


Хм, странное умозаключение. facepalm
В прочем не удивлён. pst
Ludvig
Zibnow писал(а):

rover писал(а):

А ты, значит, хочешь почистить трубы?


Хм, странное умозаключение. facepalm
В прочем не удивлён. pst

Не надо на ЛОЛе задавать технические вопросы, особенно в пятницу.
Zibnow
Ludvig писал(а):

Не надо на ЛОЛе задавать технические вопросы, особенно в пятницу.


Чувак, ты не внимателен.
Zibnow писал(а):

Добавлено: Чт Апр 13, 2017 14:50

rg-45
JENICH писал(а):

Отвод под уклончик поставить и отверстие сделать для конденсата. Или нет?


тут я полностью согласен.
колхоз дело добровольное hehe
однако считать надо где этот конденсат замерзать в -30 будет,и не окажется ли айсберг в середине трубы.
или разделять приток и выхлоп и утеплять выхлоп.
Zibnow
насколько тебе критичен этот подьём на полтора метра по улице?
JENICH
rg-45 писал(а):

JENICH писал(а):

Отвод под уклончик поставить и отверстие сделать для конденсата. Или нет?


тут я полностью согласен.
колхоз дело добровольное hehe
однако считать надо где этот конденсат замерзать в -30 будет,и не окажется ли айсберг в середине трубы.
или разделять приток и выхлоп и утеплять выхлоп.
Zibnow
насколько тебе критичен этот подьём на полтора метра по улице?

ну это эксперементирвпть нужно. А поднять это логично. Подадьше отвести от здания. Может вонь идет при боковом ветре?
Ludvig
rg-45 писал(а):

Подадьше отвести от здания. Может вонь идет при боковом ветре?


Ну чо я говорил про пятницу на ЛОЛе? Уличный воздух в конвекторе никак не попадает в помещение.
Zibnow
rg-45 писал(а):

насколько тебе критичен этот подьём на полтора метра по улице?


Ну так то желателен, во первых тёплый выхлоп отвести выше крыши, чтоб он не конденсировался на стене, а во вторых от всяческих фулиганов чтоб не совали в трубу всё чего не лень.
JENICH
Ludvig писал(а):

rg-45 писал(а):

Подадьше отвести от здания. Может вонь идет при боковом ветре?


Ну чо я говорил про пятницу на ЛОЛе? Уличный воздух в конвекторе никак не попадает в помещение.

ты непонял. Боковой ветер и дрянь летит в окно или на участок
Dangerous
JENICH писал(а):

дрянь летит


Нет там никакой дряни, выхлоп как
от газовой плиты.
supercool
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Перейти:
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы