Купил я значит компрессор Fubag B 2800B/50 CM3 в гараж. Колёса подкачать подкрасить и.т.п.
Подключаю в розетку -выбивает автомат сразу при запуске.
1) Загрешил я на провод от компрессора. Поменял его на новый вместе с вилкой-ни чего не изменилось.
2) Розетка-простая. Поменял на евро- ничего не изменилось.
3) Включаю в эту же розетку через переноску всё работает.
Мягко говоря в ступоре. Мысли кончились.
nestor
Ленивец
Мулька в том-что от переноски с этой же розетки всё ровно. А на прямую не хочет. Если по чесноку-то у меня такие же глаза wwow wwow wwow
А самое смешное,что я специально вынес компрессор из гаража в другое помещение,чтобы на него не попадал опыл от краски. Установил к этой розетке. Провёл воздушную линию, с пропилена,пробив метровую стену дома. Поставил всякие фишки маслоотделитель,осушитель,доп ресирвер,фильтр,редуктор и.т.п. А он мягко говоря не хочет запускаться паскуда в этом месте.

Последний раз редактировалось: nestor (21 Май 2018 18:04), всего редактировалось 1 раз
nestor
Ленивец писал(а):

тупое предположение - может на фазу ругается? ну типа розетку по другому вставить надо


Тоже об этом думал.Но по идее не должно так быть. Иначе было бы на вилке обозначение како то. Да и не мог я 10 раз не попасть в фазу hehe .
Если чесно мне тоже не понятно как двигатель понимает в какую сторону ему крутиться. Но в эти дебри даже лезть не хочу.
Пы.Сы Провод менял по цветам так же как и было.
Lednik
nestor писал(а):

Подключаю в розетку -выбивает автомат сразу при запуске


автомат го№но,не?
Kuba
переноска гасит лишний ток и автомат не выбивает поэтому.
автомат поменяй и чудеса прекратятся.
nestor
chykas писал(а):

переноска гасит лишний ток и автомат не выбивает поэтому.
автомат поменяй и чудеса прекратятся.


Да видимо ты прав. Какую маркировку брать В или С и мощность- 25 Амп? Мотор 2.2 кВт
Лежандр
Место проклятое - было? wwow

З.Ы Один раз такая мулька попадалась, но то был газовый котел... Не переносила автоматика, когда ноль с фазой местами меняли. nea

З.З.Ы Киловатты киловаттами, но глянь мож на моторе пусковой ток есть. Возможно его переноска и сглаживает чуток. Good
Kuba
nestor писал(а):

chykas писал(а):

переноска гасит лишний ток и автомат не выбивает поэтому.
автомат поменяй и чудеса прекратятся.


Да видимо ты прав. Какую маркировку брать В или С и мощность- 25 Амп? Мотор 2.2 кВт


а сейчас какой стоит.если 16ампер то полюбому менять.2.2 квт мотор в запуске ампер 20 жрет если не больше.
ну и автомат еще может быть авно.
Alex-777
Автомат какого номинала сейчас стоит?
У "В" время реакции меньше.
Если очень большой стартовый ток - лучше С
Цифра
nestor
Категория С, выбор мощности от проводки зависит.
nestor
Проводка медь 2.5 Автомат сейчас стоит фирма IEK

Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

Alex-777 писал(а):

Автомат какого номинала сейчас стоит?
У "В" время реакции меньше.
Если очень большой стартовый ток - лучше С


16 Амп катег В
Lednik
nestor писал(а):

Проводка медь 2.5


тогд атолько 16А С
Alex-777
Lednik писал(а):

nestor писал(а):

Проводка медь 2.5


тогд атолько 16А С


+
hakim11
удлинитель выполняет роль сопротивления.

Добавлено спустя 29 секунд:

и обеспечивает мягкое включение без перегруза
nestor
Чёт туплю.
У меня три фазы и три автомата. На одном свет. На другом розетка. Третий пустой. Можно же с него взять фазу + ноль и сделать отдельную розетку чисто на компрессор?
Может на 25 Амп взять? А то поставлю опять на 16 и будет выбивать не? Или достаточно поменять В на С?
hakim11
nestor
поставь 25 и не ипарься на отдельный вывод

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

если после замены автомата будет врубаться нормлаьно-меняй проводку. на 4 мм2( если подводящая соответствует конечно

не удивлюсь что просто можно взять другой 16А автомат другой
nestor
Кстати со стартом от другой розетки в гараже напрямую проблем не было. Может ещё где гимор в распред коробке какой.
Ludvig
nestor писал(а):

Может на 25 Амп взять


Взять. Пусковой ток очень большой.
hakim11
если там действительно 2 квт мотор то при запуске он жрет добуя и 16 ампер не хватит
nestor
hakim11 писал(а):

nestor
поставь 25 и не ипарься на отдельный вывод


nestor писал(а):

Чёт туплю.
У меня три фазы и три автомата. На одном свет. На другом розетка. Третий пустой. Можно же с него взять фазу + ноль и сделать отдельную розетку чисто на компрессор?


Так?
Входящий там мама не горюй.
hakim11
nestor писал(а):

Кстати со стартом от другой розетки в гараже напрямую проблем не было. Может ещё где гимор в распред коробке какой.



автомат просто на пределе и перегружается. выручает отвратное ккачевто проводки и паразитные сопротивления клеммников итд
СанёкСтавропольский
nestor facepalm
Всё правильно, никакой мистики. Всё по законам Ома и Кирхгофа gpn
hehe
hakim11
nestor
тем более сделай пару нормлаьных розеток под компрессор-сварку ан автоматы 25 с подводом 4мм2
zett
16A для 2.2 кВA однофазника вполне гуд.
Ибо рабочий ток ~10A.
ТО на 16А автомате порядка 10In, т.е. 160А.
Для 2,2 жрущего на старте 7-9In получается 70-90А, тащемто по ТО мы проходим.
А МТЗ 16А как раз в пределах +30-40% от режима, да, примерно так, токовыми характеристиками на такой мелочи вполне можно не заморачиваться.
брат шумы
я б автомат поставил побольше на 20 или 25 ампер
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 4
Перейти:
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы