#51:  Автор: Hans11Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 23 Июля 2018 02:07
kotmu писал(а):

В сельской местности как без выкрутасов сделать молниеотвод для защиты строения?



В любой местности кури

СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

ЗЫ и ПУЭ тоже

Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:

ТС если дом размером 6х6 м, то достаточно одного стрежневого молниеприемника высотой 12 м (надежность 0,9)

#52:  Автор: kotmuОткуда: Замкадье СообщениеДобавлено: 23 Июля 2018 10:14
А если 10х12. Мягкая кровля 1 этаж.
На каком расстоянии от дома ставить штырь?
Или надо обязательно трос на крышу?

#53:  Автор: ZibnowОткуда: Пердь замкадышная СообщениеДобавлено: 23 Июля 2018 10:38
Hans11 писал(а):

ТС если дом размером 6х6 м, то достаточно одного стрежневого молниеприемника высотой 12 м (надежность 0,9)


Крыша - металл, высота конька - 10м, длина - 9м.

А если тупо листы железа на крыше заземлить, соединив шиной?

#54:  Автор: Hans11Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 23 Июля 2018 10:46
Zibnow писал(а):

А если тупо листы железа на крыше заземлить, соединив шиной?


Так не стоит толщина кровельного железа мала и заземлять надо на контур, и УЗИП в щиток

#55:  Автор: LednikОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 23 Июля 2018 11:07
https://www.youtube.com/watch?v=Lth31FAhrJE

только ценник там, огого

#56:  Автор: Eugen[kgn] СообщениеДобавлено: 23 Июля 2018 15:53
SLAVA 932 писал(а):

С хрена ли? Для зданиий 2-3 категории молниезащиты контур заземления и контур молниезащиты можно объединять


facepalm
Здание тогда потом застраховать не забудь. И имущество.

#57:  Автор: LudvigОткуда: из крестьян СообщениеДобавлено: 23 Июля 2018 18:55
Zibnow писал(а):

А если тупо листы железа на крыше заземлить, соединив шиной?


Дошло, наконец.

#58:  Автор: rover СообщениеДобавлено: 23 Июля 2018 20:02
Цитата:

А если тупо листы железа на крыше заземлить, соединив шиной?


Технически это можно сделать. Только она у тебя сгниет за несколько лет. И представь объем работ - каждый лист усиливать на смычках, болты, герметизация, катод где-то ставить, опуски на землю. Это не крыша будет, а произведение искусства, для условий жизни на Венере. Там ветры ого-го, все железо, которое не растворилось, собирает чудовищный потенциал на себе. Представил? Ну и оно тебе надо hehe

#59:  Автор: LudvigОткуда: из крестьян СообщениеДобавлено: 23 Июля 2018 20:21
rover писал(а):

И представь объем работ - каждый лист усиливать на смычках, болты, герметизация, катод где-то ставить, опуски на землю. Это не крыша будет, а произведение искусства, для условий жизни на Венере. Там ветры ого-го, все железо, которое не растворилось, собирает чудовищный потенциал на себе. Представил?


Досужий бред манагера. Офисный планктон все знает и все умеет, пока до дела не дошло. А как дойдет, - Ну давай сделай, раз все знаешь. - А я здесь нипричем, это не мое дело.

#60:  Автор: rover СообщениеДобавлено: 23 Июля 2018 20:21
О нет, опять.
Хей Людвиг, давно не виделись. Расскажи, как корабли бороздят крыши большого театра ROFL

#61:  Автор: LudvigОткуда: из крестьян СообщениеДобавлено: 23 Июля 2018 21:02
rover писал(а):

Расскажи, как корабли бороздят крыши большого театра


Это единственная тема в которой нет своего мнения?

#62:  Автор: B.D.V.Откуда: Москва ЗАО СообщениеДобавлено: 23 Июля 2018 22:46
А бетонные столбы электрические не работают, как молниезащита? Они же насквозь арматурой пронизаны, и снизу арматура в землю уходит.
#63:  Автор: rover СообщениеДобавлено: 23 Июля 2018 22:50
B.D.V.
Цитата:

молниезащита


Ну тогда ты расскажи, как "защититься" от молнии.
Можно с картинками rlzz

Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:

Ludvig писал(а):

rover писал(а):

Расскажи, как корабли бороздят крыши большого театра


Это единственная тема в которой нет своего мнения?



Мне, если требуется что-то сделать по факту, поднимаю документы и сажусь их изучать. И будь спокоен, делаю это добросовестно.
А здесь не то место, чтобы вставать в позу и выносить мозг. От тебя этого не просят.

Нет с rg45 спорить было интереснее. Он конечно тоже зануда, но технически подкован намного больше. Настолько больше, что не опускался до уточнения деталей Smile

#64:  Автор: B.D.V.Откуда: Москва ЗАО СообщениеДобавлено: 23 Июля 2018 23:03
rover
Да никак. Видел последствия получасового разгула стихии по территории одного коттеджа на Рублёвке. Убило весь периметр, ввод электрический прикипел к швеллеру, на котором лежал, всю аппаратуру в доме(там на миллионы было всякой экзотики). Кабель резервный на периметре оплавившийся был, датчики, коробки монтажные в клочья разнесло. Сосну метров на 5 вдоль ствола, как топором рассекло. При всём этом, на доме керамическая черепица была, а у соседа медь, так туда ни одного удара не было.

#65:  Автор: rover СообщениеДобавлено: 23 Июля 2018 23:16
Вот и говорю, что определение "молниезащита" не корректно. От молнии нельзя защититься, только отвести ее, или не быть там, куда она пи_нет.
А вот от грозовых явлений разработаны так сказать комплексные меры. Smile

#66:  Автор: Hans11Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 24 Июля 2018 01:23
kotmu писал(а):

А если 10х12. Мягкая кровля 1 этаж.
На каком расстоянии от дома ставить штырь?
Или надо обязательно трос на крышу?



по твоему случаю из СО-153....

3.2.1.1. Общие соображения

Молниеприемники могут быть специально установленными, в том числе на объекте, либо их функции выполняют конструктивные элементы защищаемого объекта; в последнем случае они называются естественными молниеприемниками.

Молниеприемники могут состоять из произвольной комбинации следующих элементов: стержней, натянутых проводов (тросов), сетчатых проводников (сеток).

3.2.2. Токоотводы

....

3.2.2.2. Расположение токоотводов в устройствах молниезащиты, изолированных от защищаемого объекта

Если молниеприемник состоит из стержней, установленных на отдельно стоящих опорах (или одной опоре), на каждую опору должен быть предусмотрен минимум один токоотвод.

Если молниеприемник состоит из отдельно стоящих горизонтальных проводов (тросов) или из одного провода (троса), на каждый конец троса требуется минимум по одному токоотводу.

Если молниеприемник представляет собой сетчатую конструкцию, подвешенную над защищаемым объектом, на каждую ее опору требуется не менее одного токоотвода. Общее количество токоотводов должно быть не менее двух.

3.2.2.3. Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты

Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3.

3.2.2.4. Указания по размещению токоотводов

Желательно, чтобы токоотводы равномерно располагались по периметру защищаемого объекта. По возможности они прокладываются вблизи углов зданий.

Не изолированные от защищаемого объекта токоотводы прокладываются следующим образом:

если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;
если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;
если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной.
Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах. Рекомендуется размещать токоотводы на максимально возможных расстояниях от дверей и окон.

Токоотводы прокладываются по прямым и вертикальным линиям, так чтобы путь до земли был по возможности кратчайшим. Не рекомендуется прокладка токоотводов в виде петель.
...

3.2.3. Заземлители
...
3.2.3.2. Специально прокладываемые заземляющие электроды

Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне котлована, заземляющие сетки.

Сильно заглубленные заземлители оказываются эффективными, если удельное сопротивление грунта уменьшается с глубиной и на большой глубине оказывается существенно меньше, чем на уровне обычного расположения.

Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование.

Глубина закладки и тип заземляющих электродов выбираются из условия обеспечения минимальной коррозии, а также возможно меньшей сезонной вариации сопротивления заземления в результате высыхания и промерзания грунта.

Так что можно хоть на кровлю, а потом довести до контура или контуров. Контура на расстоянии 1 м от стены.

Сколько молниеприемников надо не понятно, т.к. высота здания неизвестна, но навскидку два.

#67:  Автор: LudvigОткуда: из крестьян СообщениеДобавлено: 24 Июля 2018 09:02
rover писал(а):

Мне, если требуется что-то сделать по факту, поднимаю документы и сажусь их изучать. И будь спокоен, делаю это добросовестно.


Больше не запрягай лошадь лицом к телеге.

#68:  Автор: rover СообщениеДобавлено: 24 Июля 2018 18:41
Людвиг сердится

Я слышал, что если в споре оппонент сразу переходит на личности, то он дибил. Тебе знакомо это чувство? hehe

#69:  Автор: LudvigОткуда: из крестьян СообщениеДобавлено: 25 Июля 2018 11:09
rover писал(а):

Людвиг сердится


Еще как нибудь обзови и успокойся. Разборки устраивать в исчерпанной теме, это по твоей части.

#70:  Автор: kotmuОткуда: Замкадье СообщениеДобавлено: 25 Июля 2018 23:33
Hans11 спасибо
#71:  Автор: rover СообщениеДобавлено: 26 Июля 2018 00:38
Ludvig
Да я вообще молчу, это тебя что-то не устраивает.
Тебе надо отдыхать и чаще ходить пешком. Это полезно для здоровья и упорядочивания мыслей Smile