Страница 3 из 3
Hans11
kotmu писал(а):

В сельской местности как без выкрутасов сделать молниеотвод для защиты строения?



В любой местности кури

СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

ЗЫ и ПУЭ тоже

Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:

ТС если дом размером 6х6 м, то достаточно одного стрежневого молниеприемника высотой 12 м (надежность 0,9)
kotmu
А если 10х12. Мягкая кровля 1 этаж.
На каком расстоянии от дома ставить штырь?
Или надо обязательно трос на крышу?
Zibnow
Hans11 писал(а):

ТС если дом размером 6х6 м, то достаточно одного стрежневого молниеприемника высотой 12 м (надежность 0,9)


Крыша - металл, высота конька - 10м, длина - 9м.

А если тупо листы железа на крыше заземлить, соединив шиной?
Hans11
Zibnow писал(а):

А если тупо листы железа на крыше заземлить, соединив шиной?


Так не стоит толщина кровельного железа мала и заземлять надо на контур, и УЗИП в щиток
Lednik
https://www.youtube.com/watch?v=Lth31FAhrJE

только ценник там, огого
SLAVA 932 писал(а):

С хрена ли? Для зданиий 2-3 категории молниезащиты контур заземления и контур молниезащиты можно объединять


facepalm
Здание тогда потом застраховать не забудь. И имущество.
Ludvig
Zibnow писал(а):

А если тупо листы железа на крыше заземлить, соединив шиной?


Дошло, наконец.
rover
Цитата:

А если тупо листы железа на крыше заземлить, соединив шиной?


Технически это можно сделать. Только она у тебя сгниет за несколько лет. И представь объем работ - каждый лист усиливать на смычках, болты, герметизация, катод где-то ставить, опуски на землю. Это не крыша будет, а произведение искусства, для условий жизни на Венере. Там ветры ого-го, все железо, которое не растворилось, собирает чудовищный потенциал на себе. Представил? Ну и оно тебе надо hehe
Ludvig
rover писал(а):

И представь объем работ - каждый лист усиливать на смычках, болты, герметизация, катод где-то ставить, опуски на землю. Это не крыша будет, а произведение искусства, для условий жизни на Венере. Там ветры ого-го, все железо, которое не растворилось, собирает чудовищный потенциал на себе. Представил?


Досужий бред манагера. Офисный планктон все знает и все умеет, пока до дела не дошло. А как дойдет, - Ну давай сделай, раз все знаешь. - А я здесь нипричем, это не мое дело.
rover
О нет, опять.
Хей Людвиг, давно не виделись. Расскажи, как корабли бороздят крыши большого театра ROFL
Ludvig
rover писал(а):

Расскажи, как корабли бороздят крыши большого театра


Это единственная тема в которой нет своего мнения?
B.D.V.
А бетонные столбы электрические не работают, как молниезащита? Они же насквозь арматурой пронизаны, и снизу арматура в землю уходит.
rover
B.D.V.
Цитата:

молниезащита


Ну тогда ты расскажи, как "защититься" от молнии.
Можно с картинками rlzz

Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:

Ludvig писал(а):

rover писал(а):

Расскажи, как корабли бороздят крыши большого театра


Это единственная тема в которой нет своего мнения?



Мне, если требуется что-то сделать по факту, поднимаю документы и сажусь их изучать. И будь спокоен, делаю это добросовестно.
А здесь не то место, чтобы вставать в позу и выносить мозг. От тебя этого не просят.

Нет с rg45 спорить было интереснее. Он конечно тоже зануда, но технически подкован намного больше. Настолько больше, что не опускался до уточнения деталей Smile
B.D.V.
rover
Да никак. Видел последствия получасового разгула стихии по территории одного коттеджа на Рублёвке. Убило весь периметр, ввод электрический прикипел к швеллеру, на котором лежал, всю аппаратуру в доме(там на миллионы было всякой экзотики). Кабель резервный на периметре оплавившийся был, датчики, коробки монтажные в клочья разнесло. Сосну метров на 5 вдоль ствола, как топором рассекло. При всём этом, на доме керамическая черепица была, а у соседа медь, так туда ни одного удара не было.
rover
Вот и говорю, что определение "молниезащита" не корректно. От молнии нельзя защититься, только отвести ее, или не быть там, куда она пи_нет.
А вот от грозовых явлений разработаны так сказать комплексные меры. Smile
Hans11
kotmu писал(а):

А если 10х12. Мягкая кровля 1 этаж.
На каком расстоянии от дома ставить штырь?
Или надо обязательно трос на крышу?



по твоему случаю из СО-153....

3.2.1.1. Общие соображения

Молниеприемники могут быть специально установленными, в том числе на объекте, либо их функции выполняют конструктивные элементы защищаемого объекта; в последнем случае они называются естественными молниеприемниками.

Молниеприемники могут состоять из произвольной комбинации следующих элементов: стержней, натянутых проводов (тросов), сетчатых проводников (сеток).

3.2.2. Токоотводы

....

3.2.2.2. Расположение токоотводов в устройствах молниезащиты, изолированных от защищаемого объекта

Если молниеприемник состоит из стержней, установленных на отдельно стоящих опорах (или одной опоре), на каждую опору должен быть предусмотрен минимум один токоотвод.

Если молниеприемник состоит из отдельно стоящих горизонтальных проводов (тросов) или из одного провода (троса), на каждый конец троса требуется минимум по одному токоотводу.

Если молниеприемник представляет собой сетчатую конструкцию, подвешенную над защищаемым объектом, на каждую ее опору требуется не менее одного токоотвода. Общее количество токоотводов должно быть не менее двух.

3.2.2.3. Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты

Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3.

3.2.2.4. Указания по размещению токоотводов

Желательно, чтобы токоотводы равномерно располагались по периметру защищаемого объекта. По возможности они прокладываются вблизи углов зданий.

Не изолированные от защищаемого объекта токоотводы прокладываются следующим образом:

если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;
если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;
если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной.
Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах. Рекомендуется размещать токоотводы на максимально возможных расстояниях от дверей и окон.

Токоотводы прокладываются по прямым и вертикальным линиям, так чтобы путь до земли был по возможности кратчайшим. Не рекомендуется прокладка токоотводов в виде петель.
...

3.2.3. Заземлители
...
3.2.3.2. Специально прокладываемые заземляющие электроды

Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне котлована, заземляющие сетки.

Сильно заглубленные заземлители оказываются эффективными, если удельное сопротивление грунта уменьшается с глубиной и на большой глубине оказывается существенно меньше, чем на уровне обычного расположения.

Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование.

Глубина закладки и тип заземляющих электродов выбираются из условия обеспечения минимальной коррозии, а также возможно меньшей сезонной вариации сопротивления заземления в результате высыхания и промерзания грунта.

Так что можно хоть на кровлю, а потом довести до контура или контуров. Контура на расстоянии 1 м от стены.

Сколько молниеприемников надо не понятно, т.к. высота здания неизвестна, но навскидку два.
Ludvig
rover писал(а):

Мне, если требуется что-то сделать по факту, поднимаю документы и сажусь их изучать. И будь спокоен, делаю это добросовестно.


Больше не запрягай лошадь лицом к телеге.
rover
Людвиг сердится

Я слышал, что если в споре оппонент сразу переходит на личности, то он дибил. Тебе знакомо это чувство? hehe
Ludvig
rover писал(а):

Людвиг сердится


Еще как нибудь обзови и успокойся. Разборки устраивать в исчерпанной теме, это по твоей части.
kotmu
Hans11 спасибо
rover
Ludvig
Да я вообще молчу, это тебя что-то не устраивает.
Тебе надо отдыхать и чаще ходить пешком. Это полезно для здоровья и упорядочивания мыслей Smile
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 3 из 3
Перейти:
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы