тест-пилотне будь полиманом, теплотехнический расчет стены занимает одну строку, методика описана в СП23-101-2004. Если лень самому разбираться, в сети есть готовые калькуляторы.
"стекловату не предлагать" - утеплители, увы, единственный эффективный способ. Если ты керамогранитной плиткой утеплять собрался, то эффективность мероприятия будет нулевой. Вообще нулевой, все равно, что металлической пластиной обшить.
Для понимания порядка цифр - лямда для:
- пенополистеролы (рыжая твердая хрень) примерно 0,04
- минваты (стекловата) 0,04-0,08 в зависимости от плотности
- кирпич 0,4-0,8 в зависимости от пустотности и т.д.
- дерево примерно 0,2-0,3 но там овердокуя нюансов по влажности, волокнам, сорту, породе и т.д.
- бетон 2 или даже 3, вобщем жб стена по теплотехнике пройдет при толщине метра три, то есть хранилище золотого запаса можно не утеплять. Керамогранит где-то в тех же цифрах будет.