Страница 1 из 2
[Fred]
есть пара вопросов. не гуглятся.
Kuba
тыж в мандировке кукуеплет. hehe hehe
алекс спб
Четам?

Добавлено спустя 53 секунды:

Тс жив? pst
Или решил рискнуть подачу газа покрутить?
Wanderlust
Где вопрос?
Kuba
Wanderlust писал(а):

Где вопрос?


спит небось уже насосавшись бормотухи местной
pst pst
Alex-vs-VAZ
я теплотехник больших котельных
FHR
Alex-vs-VAZ писал(а):

я артист Больших и Малых театров


supercool
[Fred]
Спасибо за внимание.
Есть не большое ТСЖ и котельная. Специалистов среди членов нет, обслуживание по договору со спец.конторой.
Проблема с газовой котельной заключается в том, что проектировалась для 17ти домов, а работает на 5. Батареи ревут. Заказали частотники. На один насос поставили, на второй - пока нет (тренируются)
Когда работает один из двух насосов с частотником, шум снижается, но не значительно и температура батарей тоже снижается.

Для понимания ситуации и общением с обслуживающей конторой хочу убедится правильно ли понимаю нижеследующие вопросы (моё понимание):
1. шум (кавитация или др.) по причине высокой не расчётной скорости теплоносителя. Снизили частотником обороты - понизилось нагнетаемое давление - снизилась скорость потока теплоносителя?
2. Как следствие, температура теплоносителя на выходе из котельной осталась прежней, а на обратке (и в домах) температура ниже из-за большей скорости охлаждения носителя?
3. Если снизят обороты ещё для достижения тишины в батареях и станет ещё холодней, то позволяет ли автоматика котельной регулировать нагрев теплоносителя выше норматива?
4. При использовании частотного преобразователя (снижении давления) и повышении температуры носителя настолько, чтобы t в квартирах оставалась примерно как без частотника - затраты на газ существенно не повысятся т.к. теплоотдача в батареи останется примерно прежней?
алекс спб
1 да
2 да
3 рискни.полипропилен длительно 65-75 держит,выше текут швы и расслоения слоёв.готов за аварии платить?
4 упадут чуть
Надо горелки зажимать ещё,расход не так опасен,как перегрев
Mihalych78
Цитата:

Проблема с газовой котельной заключается в том, что проектировалась для 17ти домов, а работает на 5. Батареи ревут.



задвижку прикрути епт pst
Wanderlust
[Fred]
Во-первых давление статики: давление в системе без циркуляции (+5 м.в.с. к верхней точке водоразбора).
Во-вторых давление к потребителю не выше 6 кгс/см2.
В-третьих температура обратки не ниже 60 оС.
В-четвёртых температура на гвс не выше 75 градусов.
Это ещё нужно смотреть какая схема, как работают котлы.
Какой, кстати, подвод (сверху, снизу) подвод отопления.
Потом нужен теоретический расчёт тепла на отопление.
По какой схеме отопление, как подаётся горячее водоснабжение, как могут работать котлы.
Отсюда из принятых параметров теплосети определяем расходы на дома, и суммарный расход. Смотрим характеристику насоса, и определяем рабочую точку.
Балансируем дома по давлению, перепаду и температуре обратки.
anonimus
Mihalych78 писал(а):

Цитата:

Проблема с газовой котельной заключается в том, что проектировалась для 17ти домов, а работает на 5. Батареи ревут.



задвижку прикрути епт pst


На самом деле так оно и есть. Частотник это просто изящный вариант. Дросселируем поток, сопротивление возрастает (Н), расход (Q) падает, согласно характеристике насоса.
Меньше расход, меньше скорсть в трубе. Ну и шум соответсвенно.
Расход газа соответсвенно тож можно убавить, иначе обратка будет слишком горячая да и платить жильцам за газ больше supercool
Mihalych78
Цитата:

Расход газа соответсвенно тож можно убавить, иначе обратка будет слишком горячая да и платить жильцам за газ больше



а вот тут *** - пусть затраты на 17 домов окупают
Wanderlust
По котлам минимальный расход можно устанавливать?
Alex-vs-VAZ
Wanderlust писал(а):

По котлам минимальный расход можно устанавливать?



может котловой контур развязан от сети
mogert
Давай исходные данные - тип котлов, мощность. насосы - мощность, мрка, давление в подаче и обратке, температура в подаче и обратке Проект есть - выкладывай сканы.
Балансировочники в подвале по стоякам стоят?
[Fred]
mogert писал(а):

Балансировочники в подвале по стоякам стоят?

стоят, но после застройщика их никто не трогал
Hudoi
Защиту смотрите на водогрейнике по снижению расхода и понижайте расход, делов или уходите на качественное регулирование и всё
Михалыч написал всё верно
Wanderlust
И остальные дома - ещё в проекте, не подключены или без циркуляции?

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

И - как происходит подпитка теплосети? В кранах и батареях одна и та же вода?
[Fred]
Wanderlust писал(а):

И остальные дома - ещё в проекте, не подключены или без циркуляции?

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

И - как происходит подпитка теплосети? В кранах и батареях одна и та же вода?

моща рассчитывали на 17, а построили 5. Всё.
В батареях спец.жижа - теплоноситель. А горячая вода отдельно, епстественно, по не вопросов почти нет.
алекс спб
Mihalych78 писал(а):

Цитата:

Проблема с газовой котельной заключается в том, что проектировалась для 17ти домов, а работает на 5. Батареи ревут.



задвижку прикрути епт pst


Это не гуглится supercool надоченить позаковыристей
Пид регулятор в каждый подвал с регулируемым подмесом
Бабла можно намыть pst
mogert
Wanderlust писал(а):

И остальные дома - ещё в проекте, не подключены или без циркуляции?

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

И - как происходит подпитка теплосети? В кранах и батареях одна и та же вода?


Подпитка от водопровода обычно через умягчитель.
тест-пилот
и мне скоро насосы менять.
как рассчитать? какой брать?
Wanderlust
[Fred] писал(а):

Wanderlust писал(а):

И остальные дома - ещё в проекте, не подключены или без циркуляции?

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

И - как происходит подпитка теплосети? В кранах и батареях одна и та же вода?

моща рассчитывали на 17, а построили 5. Всё.
В батареях спец.жижа - теплоноситель. А горячая вода отдельно, епстественно, по не вопросов почти нет.


Ну по любому должен быть летний режим, минимального хода.
Я так понимаю - на котельной сетевые насосы, в домах теплообменник через который подогревается холодная вода в горячее водоснабжение (кран)?
Дома какими приборами оборудованы?
Сетевой насос автоматику имеет? Управление по давлению обратки или прямой сетевой воды?
Так то - ставим стабилизацию давления прямой сетевой воды килограмм на 5, например (что бы на переходных не выскочить по давлению, потом можно перерегулировать); на домах почти закрываем выходные задвижки - вся система под давлением, расход минимальный, смотрим температуру за домом: низкая - добавляем расход, высокая - прижимаем расход. Так по всем домам. Если не хотим предварительно считать.
Кстати - дома сколько этажей?
Теплосеть относительно большая, и большой водоразбор горячей воды в доме может ощутимо колебать температуру теплоностителя и температура горячей воды может плавать.
Guk
Могут батареи "стучать" из-за наличия воздуха в системе.
Далее, во избежание сильного давления оборудовать дополнительный сброс через разгрузочный клапан, пока не подключат остальные дома.
Для более практических советов требуется схема проводки теплоносителя.
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 2
Перейти:
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы