Аццкей Ездун писал(а):Есть способы проверки приборами?
есть,называется милиОмметр.Eddi писал(а):почему тогда узо не сработало?
потому что стоит 30мА,это достаточно много,для "куснуть" и 10мА более чем достаточно.
но УЗО на 10 мА дороги,и тоже кусаются,время срабатывания достаточно для "укуса".Slavny писал(а): модели стиралок то разные бывают.
вот только при окончании цикла силовые цепи выключаются полностью у большинства моделей.
а ТС скорей всего статикой от свитера долбануло.Аццкей Ездун писал(а):Щас подводка воды и канализация везде пластиковая, ванны акриловые... Убиться в ванной феном не получиться, хоть пляши... Да, и заземление есть...
не надо за всех говорить, у меня подводка медная ванная - чугун. Стиралку подлючили, я мыться пошёл, лью воду на голову и свет моргает, не мог понять что за шняга. Оказалось, меня током куячило и в глазах темнело. Так то больше ничего не чувствовал. Потом стиралку заземлили и все норм стало.kolhoznik писал(а):Аццкей Ездун писал(а):Щас подводка воды и канализация везде пластиковая, ванны акриловые... Убиться в ванной феном не получиться, хоть пляши... Да, и заземление есть...
не надо за всех говорить, у меня подводка медная ванная - чугун. Стиралку подлючили, я мыться пошёл, лью воду на голову и свет моргает, не мог понять что за шняга. Оказалось, меня током куячило и в глазах темнело. Так то больше ничего не чувствовал. Потом стиралку заземлили и все норм стало.
стираку почини, утечка никуда не делась. Заземление делается для защиты в случае выхода из строя аппаратуры, а не для забивания куйца. А то так хата сгорит, пока мудя мыть будешь писал(а):
kolhoznik писал(а):
Аццкей Ездун писал(а):
Щас подводка воды и канализация везде пластиковая, ванны акриловые... Убиться в ванной феном не получиться, хоть пляши... Да, и заземление есть...
не надо за всех говорить, у меня подводка медная ванная - чугун. Стиралку подлючили, я мыться пошёл, лью воду на голову и свет моргает, не мог понять что за шняга. Оказалось, меня током куячило и в глазах темнело. Так то больше ничего не чувствовал. Потом стиралку заземлили и все норм стало.
стираку почини, утечка никуда не делась. Заземление делается для защиты в случае выхода из строя аппаратуры, а не для забивания куйца. А то так хата сгорит, пока мудя мыть будешь
это давно было, она уже на помойке давно. Я тогда мелкий был, в этих делах не шарил, но вроде потом юзали, ничего не погорело. Стиралка Вятка автомат заипала потом поломками.B.D.V. писал(а):Переверни вилку в розетке, не мойся в ванне при работающей машинке и вставленной вилке в розетку.
а лучше вообще туда не заходить, т.к. жизнь одна.Аццкей Ездун писал(а):А между каждой из дырок и землей, что должно казать? Значение напруги примерно в пределах 70-80 В (у меня вроде так было, но вечером дома перемерю, а то не уверен) или что-то другое? Или у всех по-разному?
У всех, у кого нет толковой земли, по разному(смотря какая аппаратура воткнута в розетки). У кого заземление правильное, там не больше 20Вольт должно быть, в идеале стремится к нулю.(вроде, пусть знатоки ПУЭ поправят)Аццкей Ездун писал(а):А между каждой из дырок и землей, что должно казать?
0 и 220.
но это не значит что земля полностью соответствует.[Fred] писал(а):кто видел как электрики фазу проверяют?
элементарно. Ставишь вольтметр около 20, один щуп в руку, другим по дыркам шаришься. Во всяком случае я так ищу. Ну а всем советую попробовать такой же методой, но с помощью амперметра, точность опоеделения фазы гораздо точнее Аццкей Ездун писал(а):Slavny
Писец... Это специально так или кто-то провод не прикрутил?
не могу знать возможны разные вариантыEddi писал(а):Вчера значит запустил стиралку. Потом смотрю свитер грязный, решил докинуть. Нажал стоп, открыл дверцу, сую свитер в барабан и когда касался железной основы бака меня так легонько током пощипало
Что это за хрень и как с этим бороться? Если в проводе ведущем на стиралку есть провод на заземление и сама розетка с заземлением - это помогло бы от "утечки" тока?
Ты во время этого одновременно не касался допустим ванны, или не стоял на мокром коврике? Если нет, то дело дрянь. Без заземления тебя щипать не должно. Возможно нет заземления, а розетка занулена. Я бы провод заземления откинул в розетке от греха.
Фильтр и т.п. разумеется в стиралке есть, однако с занулением я бы поостерегся и провод заземления в розетке отключил. А в щиток добавил бы узоАццкей Ездун писал(а): Но самый дорогой телек в зале и один из компов не заземлен.
телеку побарабану.
компу тоже.Аццкей Ездун писал(а):Писец... Это специально так или кто-то провод не прикрутил?
выскочил при монтаже шлейфа,перебили при ремонте,брак кабеля....Eddi писал(а):wasd писал(а):Eddi
Так проверь,можеть тебе фазу на узо кинули Там кнопка тест ест,ткни в неё
при нажатии кнопки тест вырубает электричество на нужной цепи
Узо проверяется так - включаешь нагрузку, допустим лампу. Один из концов пускаешь на землю. Главное самому не убиться. Если узо отщелкнуло - то алилуйя. Если ничего не произошло, то грош-цена всем этим кнопкам на панели