Сделал наконец в коттедже заземление.
Забил 3 метровых штыря из оцинкованный трубы, объединил оцинкованный полосой и подвёл ввод в дом финским медным сварочный кабелем.
Теперь вопрос: в доме есть 2 Эл. котла 12 кВт и 2 проточника на 5 кВт.
Нужно ли 0-й провод соединять с Землёй.
На проточники стоит защита дифф. автомат 10 мА
Kuba
напругу померий между 0 и землей.
Sergey566
FHR писал(а):

Сделал наконец в коттедже заземление.


у меня на Даче примерно также (делали электрики) gpn
Nekto
Маловато информации для правильного совета.
В принципе пишут так:
Цитата:

Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания In до 300 мА на вводе является обязательной. Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания In до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.

При питании от ВЛИ сопротивление повторного заземления у потребителя выбирается из условия обеспечения надёжного срабатывания УЗО при повреждении изоляции (однофазное замыкание на землю) при отключенном PEN проводнике ответвления от ВЛИ. Сопротивление рассчитывается по току надёжного срабатывания УЗО, равному 5 In , но должно быть не более 30 Ом. При удельном сопротивлении грунта более 300 Ом·м допускается увеличение сопротивления до 150 Ом.

При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.

Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.

FHR
А попроще, зачем матом ругаться. Я вспомнил что не диффавтомат а именно узо стоит, номинал не помню, завтра гляну.
Вообщем соединяю 0 с Землей
Nekto
FHR писал(а):

А попроще, зачем матом ругаться. Я вспомнил что не диффавтомат а именно узо стоит, номинал не помню, завтра гляну.
Вообщем соединяю 0 с Землей


У тебя воздушка изолированным проводом выполнена?
Сопротивление заземления мерил?
FHR
К столбу рядом с участком сипом подведены, счётчик на столбе, дальше под землёй медным кабелем 4х6 до ввода в дом
алекс спб
Нельзя
При обрыве нуля по линии все потребители идут на твою землю и через твой ноль идёт 300-500а
Провод вспыхивает и дом сгорает
Так сгорел дом соседа по даче у нас,когда я жил в деревне.потом ещё такую же историю слышал

Земля исключительно на корпус
Ноль рабочий
XADZZOX
алекс спб писал(а):

Нельзя
При обрыве нуля по линии все потребители идут на твою землю и через твой ноль идёт 300-500а
Провод вспыхивает и дом сгорает
Так сгорел дом соседа по даче у нас,когда я жил в деревне.потом ещё такую же историю слышал

Земля исключительно на корпус
Ноль рабочий


Я уж думал, что же с людьми то, неужели никто не знает простых вещей?
алекс спб
Ты меня упокоил, есть таки знающие Drinks or Beer
Восьмеркин
Если дом деревянный то и заземления особо не нужно, для бойлера достаточно провода с узо, продается в леруа
Otto Frija
XADZZOX писал(а):

алекс спб писал(а):

Нельзя
При обрыве нуля по линии все потребители идут на твою землю и через твой ноль идёт 300-500а
Провод вспыхивает и дом сгорает
Так сгорел дом соседа по даче у нас,когда я жил в деревне.потом ещё такую же историю слышал

Земля исключительно на корпус
Ноль рабочий


Я уж думал, что же с людьми то, неужели никто не знает простых вещей?
алекс спб
Ты меня упокоил, есть таки знающие Drinks or Beer


А если у кого-то здлжия в предвидении перефазировки, надёжного отключения на нуле и фазе сдвоенный предохран стоит, то оная проблема - не проблема?
serg26
На сиськи заземляй
DerDen
Тож сделал

Nekto
алекс спб писал(а):

Нельзя
При обрыве нуля по линии все потребители идут на твою землю и через твой ноль идёт 300-500а


Срабатывает вводной "пожарный" УЗО на 300 мА и отключает ввод.

Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:

FHR писал(а):

К столбу рядом с участком сипом подведены, счётчик на столбе, дальше под землёй медным кабелем 4х6 до ввода в дом


Изолированный провод, если сопротивление заземления в пределах 30 Ом, по правилам надо N и PE объединять. Но обязательно ставить вводной УЗО.
Кот Чеширский
Прочитал, много думал. Пойду по....сру. facepalm
алекс спб
Nekto писал(а):

Срабатывает вводной "пожарный" УЗО на 300 мА и отключает ввод.


Он меньшего не знает,какой пожарный УЗО??
FHR
Узо у меня есть так вот чтобы он сработал меня и интересует надо ноль к земле присоединять?
А то стремно душ принимать, правда он немецкий аег, там ещё встроенная защита есть
Mihalych78
Цитата:

финским медным сварочный кабелем



маде ин чина жесть омедненая
алекс спб
Mihalych78
Так и аег такой же 90% pst
Rodomez
FHR писал(а):

Узо у меня есть так вот чтобы он сработал меня и интересует надо ноль к земле присоединять?


не надо. оставляй систему тт, всё сработает
сечение земли не меньше сечения вводного только.
FHR
Mihalych78 писал(а):

Цитата:

финским медным сварочный кабелем



маде ин чина жесть омедненая


Как раз нет, знаю откуда он взят, аег сейчас в Тайване собирают но моему лет 8 может и в другом месте собрали
roadster
Rodomez писал(а):


не надо. оставляй систему тт, всё сработает


TT допускается, только если невозможно выполнить TN. ПУЭ.
Rodomez
roadster писал(а):


TT допускается, только если невозможно выполнить TN. ПУЭ.


посмотрел ради интереса п. 1.7.59 ПУЭ.
формально да, TN надо.
но я не вижу преимуществ у TN. Свой контур имеет меньшее сопротивление, чем откуда то притянутый со столба. УЗО сработает и там и там.
masta
FHR писал(а):

Забил 3 метровых штыря из оцинкованный трубы


А надо было в мертвую бабу-ведьму натыкать штырей и закопать. И все, законы физики уже не работали бы. Сварной не даст соврать... Good
Otto Frija
Какое УЗО-то? Серии АС?
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 2
Перейти:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы