Страница 2 из 10
roadster
Тимыч писал(а):

Ну чо, все правильно говорят форумные теоретики.
Есть узо в сети без земли, есть стиралка.

Стою босиком на мокром полу, пытаюсь подвинуть машинку, чувствую щиплет...
попробовал еще раз, - действительно бьет током. Как крона 9V когда ее на язык кладешь pst (это из детства)

Узо на 32мА молчит.
В щитке есть только фаза и ноль.
Максимум, что могу, это кинуть Землю с розетки стир. машинки на тот же рабочий ноль. (но сцу, т.к. боюсь перефазировки (в нашей сети вполне реально, т.к. постоянно что то ломается и вечно электрики что то чинят в трансформаторе 1950гг постройки))

какие еще варианты?
вкапывать заземление в палисаднике, сжечь квартиру, спрыгнуть с балкона и утонуть не предлагать


1. УЗО на 32 мА не бывает. Есть 10, 30, 100, 300, 500...
2. Утечка в 10 мА будет щипать. В 30 мА- дернет, но не смертельно.
3. Землю цеплять на нейтраль в розетке- преступление/самоубийство, в зависимости от.
4. Применение УЗО в TN-C достаточно, чтобы сделать эксплуатацию безопасной.
5. Строительство заземляющего устройства приветствуется, будет ТТ, ту применение УЗО обязательно.

ЗЫ в случае со стиральной машинкой нужно нормальное УЗО типа А с уставкой 10 мА, а не АД12М из ближайшего сельпо...

Добавлено спустя 51 секунду:

B.D.V. писал(а):

сажай землю машинки на ноль и живи спокойно.


Ты дурак?

Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

Hyster9 писал(а):

узо и не сработает тк определяет утечку на землю а земли нет и сравнивать не с чем. формировать землю до узо. если щиток заземлен.


facepalm

Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

seregaZ писал(а):

на практике - заземления, или хотя бы глухозаземленой нейтрали нет, что и приводит к поражению эл. током.


Ну теоретически, нейтраль на КТП заземлена. Ну и в ВРУ тоже Smile
seregaZ
roadster писал(а):

Ну теоретически, нейтраль на КТП заземлена. Ну и в ВРУ тоже Smile

а так и есть. но всяких мегаэлектриков везде много, которые считают, что перепутать нетраль и фазу в многоквартирном доме - это легко.... но это не так. это в принципе невозможно, ну при условии правильного подключения. и у нас уже лет как 7-9 все дома имеют заземленную на подстанции (КТП) нейтраль, ибо по другому нельзя. на ВРУ заземление не делают, ибо по проектам дома она не предусмотрена, и нарушать никто не рискнет.
ВОВАЯ
Цитата:

Ну теоретически, нейтраль на КТП заземлена


Ну не теоретически. Иначе не долбило бы от машинки
seregaZ
ВОВАЯ писал(а):

Цитата:

Ну теоретически, нейтраль на КТП заземлена


Ну не теоретически. Иначе не долбило бы от машинки


долбит от машинки при неподключенном проводнике EN(защитное заземление) и его наличии при разводке в квартире. ведь почти все блоки питания бытовой аппаратуры имеют конденсаторы на данный проводник, и через них и передается "полфазы" на данный проводник.
как то чел один звал, грит бьет стиралка, попросил отключить все компы и подобное - бить перестало.
seregaZ писал(а):

класс защиты стиралки от поражения электрическим током при правильно сделанном заземлении просто не даст поразить человека.


Читай выделенный текст. Где ты видел "правильное" заземление в ширпотребдомах? Там есть "исскуственный ноль", а как такового, заземления - нету, несмотря на трёхточечную схему подключения розетки..
ВОВАЯ
seregaZ
Вот еще раз напишу. Есть кондеры и в машинках. Также как в бп компов, телевизорах. Итп,
А если на тп ноль не на земле долбить не будет так как цепи не получится.
Ен? Пн может?
ВОВАЯ писал(а):

Есть кондеры и в машинках. Также как в бп компов, телевизорах. Итп,

А если на тп ноль не на земле долбить не будет так как цепи не получится.


Ох, бл, тут физики-радиотехники собрались, мама не горюй... идите в своих офисах Майкрософт ворд и эксель трите...
roadster
ВОВАЯ писал(а):

seregaZ
Вот еще раз напишу. Есть кондеры и в машинках. Также как в бп компов, телевизорах. Итп,
А если на тп ноль не на земле долбить не будет так как цепи не получится.
Ен? Пн может?


facepalm
roadster facepalm

Да, реально ..здец! Понимаю, почему с таким лекторатом Пу, Ме и Со выиграли выборы.... facepalm
ВОВАЯ
Ну и еще раз, для обормотов.
Не будет долбить током не машинка не что либо еще если ноль не заземлен.
Так как долбит ток, для тока нужна замкнутая цепь, а её не получится.
Так поня тнее?
У меня цех был с изолированой нейтралью, когда фаза падала на корпус у какого либо станка, никого не долбило, да и узнавали об этом не сразу.
Теоретики вас туда.
seregaZ
ВОВАЯ писал(а):

seregaZ
Вот еще раз напишу. Есть кондеры и в машинках. Также как в бп компов, телевизорах. Итп,
А если на тп ноль не на земле долбить не будет так как цепи не получится.
Ен? Пн может?


на стиралках свои блоки питания, привязки к EN у них нет по умолчанию. вы еще тут про питание приборов для медицины расскажите.
а PEN проводник есть на всех подстанциях, если не верите - читайте ПУЭ
pavel74
Тимыч
Кинь фотку подъездного эл.щита. Вид снаружи и изнутри.
Тимыч писал(а):

Узо на 32мА молчит


Насколько помню, ток в 32мА, протекающий через тело человека, достаточно серьезный. Убить может и не убьет, но уипет хорошо.
ВОВАЯ
Цитата:

а PEN проводник есть на всех подстанциях, если не верите - читайте ПУЭ


я писал чтото иное? читаем внимательно? знаете как болезнь называется когда человек читает одно а понимает другое?
roadster
ВОВАЯ писал(а):


Ен? Пн может?


А может все- таки PE/PEN?
Практик ты наш. С изолированной нейтралью.... facepalm
seregaZ
ВОВАЯ писал(а):

Цитата:

а PEN проводник есть на всех подстанциях, если не верите - читайте ПУЭ


я писал чтото иное? читаем внимательно? знаете как болезнь называется когда человек читает одно а понимает другое?


все подстанции имеют глухозаземленку рабочей нейтрали. И еще раз повторюсь, у нас под эту тему был отдельный проект по доводке старых подстанций под требования. ибо это дешевле, чем делать заземление каждого дома.
roadster писал(а):

А может все- таки PE/PEN?

Практик ты наш. С изолированной нейтралью....


Ну, так, бл, специалист ниибацца! 63

Аху..ть, насколько туп путинский пипл...
asaw
roadster писал(а):


Hyster9 писал(а):

узо и не сработает тк определяет утечку на землю а земли нет и сравнивать не с чем. формировать землю до узо. если щиток заземлен.


facepalm



+1 facepalm
ВОВАЯ
seregaZ
тебе как неипаца крутому спецу, что за хрень тогда в машинке в верхнем углу.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9260/18721253.7/0_ad881_980b3270_orig
спецы мля, убейте себя. я после таких проектантов ржу над каждым проектом подолгу.
Цитата:

все подстанции имеют глухозаземленку рабочей нейтрали.


я понял до тебя с первого раза не доходит! так? повторюсь и я.
Цитата:

я писал чтото иное? читаем внимательно? знаете как болезнь называется когда человек читает одно а понимает другое?


дошло?
Цитата:

А может все- таки PE/PEN?


ну и? пн всеже? а не ен теоретик ты наш.
Цитата:

С изолированной нейтралью...


ну да, обслуживал такую, и чо? чо не так?
asaw писал(а):

+1


+100500! facepalm facepalm facepalm

Йопта! И эти люди голосовали за Пу, Ме и Со?

А кто будет страну из "руин" поднимать? Некому, что ль? cry
ВОВАЯ
KarapuZ
вот про пипл соглашусь, куча обормотов. умных людей всегда меньше.
seregaZ
KarapuZ писал(а):

roadster писал(а):

А может все- таки PE/PEN?
Практик ты наш. С изолированной нейтралью....


Ну, так, бл, специалист ниибацца! 63
Аху..ть, насколько туп путинский пипл...


так то он прав. есть PE N PEN проводники.
ВОВАЯ
seregaZ
ну нифига себе, меня признало ваше величество?
seregaZ
ВОВАЯ писал(а):

seregaZ
ну нифига себе, меня признало ваше величество?


ну нифига себе меня признали величеством hehe Wink
ВОВАЯ
ладно не отвлекаемся, скажите мне еще что нито смешное, скучно, а вы тут бредете весело.

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

seregaZ
ты кстате фотку то прокомментируй, я че зря ходил фоткал?
че за хрень то там в углу?
ВОВАЯ писал(а):

тебе как неипаца крутому спецу, что за хрень тогда в машинке в верхнем углу.

http://img-fotki.yandex.ru/get/9260/18721253.7/0_ad881_980b3270_orig

спецы мля, убейте себя. я после таких проектантов ржу над каждым проектом подолгу.


Слышь, дружище! Подгони сюда, согласно картинке, условия и срок эксплуатации данного дивайса, а также температурные режимы и химический анализ порошков, ПРИМЕНЯЕМЫХ...

Ты реально считаешь, что пару постов в автоладе тебе скажут диагноз твоей стиралке?
Ты сам своей специальности (ради диплома) сколько учился?

Если - да, тогда я понимаю, почему Пу до сих пор президент РФ...
Новая тема Ответить на тему