Hans11 писал(а):но нагрузка, которая может влиять на УЗО, только на группе с 10мА УЗО,
погоди, давай разделять эти тонкие моменты.
Вариант 1 по схеме №1.
Считаем, что нагрузки включены (все или частично).
Утечка в цепи первого автомата 19 мА, в цепи последнего автомата 7 мА, в цепи узо с номиналом 10 мА - пусть 6 мА.
При включении этого узо - суммарный ток утечки - 32 мА.
Всё ясно.
Вариант 2 по схеме №1.
Считаем что ВСЕ нагрузки выключены.
В момент включения узо на 10 ма, выбивает УЗО на 30мА.
Допускаем что утечка в проводниках между узо и разветвлением на автоматы и узо 26 мА(сырое помещение итд итп)
Тогда при включении узо на 10 с утечкой 6 ма в цепи - выбьет узо на вводе.
Вариант 3 по схеме №1.
Считаем что ВСЕ нагрузки выключены.
В момент включения узо на 10 ма, выбивает УЗО на 30мА.
Значит неисправно узо на 10 мА
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
первы закон киргофа
Cумма токов, подходящих к узловой точке электрической цепи,
равна сумме токов, уходящих от этого узла.