roadster
На форуме 15 лет
Сообщения: 1580
Откуда: Бугуруслан
Авто: Тактический Пц.Кпфв
veter писал(а):
Я бы этот тянул, негорючий.
Твоя схема?
Почти. У меня второго и третьего девайса (если считать слева) не будет.
брат шумы
На форуме 17 лет
Сообщения: 4068
Авто: ваз-21154,08года,119 тысяч
Chud писал(а):Впечатлен, серьезная работа
места в щитке мало из-за здорового электросчётчика,а брать здоровый ящик не хотел,так как всё это висит прям при входе в квартиру на уровне моей головы
.поэтому колхозил как мог
FHR
На форуме 19 лет
Сообщения: 530
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма разбита
Кстати решил спросить: возникла проблема -выбивает дифф.автомат ( ИЕК 3ф. 40А 30мА), но только когда на него заведено что то с неотапливаемого помещения (даже приемник) а с теплого держит любую нагрузку. (ньюанс -заземление разеток не сделано и висит в воздухе) -в чем может быть причина?
ortodox
На форуме 18 лет
Сообщения: 3414
Откуда: UA Винница
FHR
1. Проверить правильность подключений (после дифф автомата нулевой провод нигде не должен контачить с землей.
2. Проверить изоляцию отх. линий мегометром.
3. Заменить дифф. автомат.
roadster
На форуме 15 лет
Сообщения: 1580
Откуда: Бугуруслан
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Купил все автоматы и диф леграновские...
диф 16А 30 мА стоит 1890 руб
Sprite
На форуме 17 лет
Сообщения: 1623
Откуда: Санкт-Петербург
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Кто нибудь использует автоматы с защитой от перенапряжения, те которые отключаются при повышении напряжения в сети выше 270 В?
ortodox
На форуме 18 лет
Сообщения: 3414
Откуда: UA Винница
Sprite писал(а):Кто нибудь использует автоматы с защитой от перенапряжения, те которые отключаются при повышении напряжения в сети выше 270 В?
Для этих целей применяются реле перенапряжения , например РНПП-311 , которое отключает через контактор в случае чего весь щиток.
Sprite
На форуме 17 лет
Сообщения: 1623
Откуда: Санкт-Петербург
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
ortodox писал(а):Sprite писал(а):Кто нибудь использует автоматы с защитой от перенапряжения, те которые отключаются при повышении напряжения в сети выше 270 В?
Для этих целей применяются реле перенапряжения , например РНПП-311 , которое отключает через контактор в случае чего весь щиток.
Да именно это я имею ввиду, только внешне выглядит как автомат и без настройки.
Вот хотел узнать, как работает, надёжно ли, много ли ложных срабатываний.
Есть такие, кто юзает их?
MARINA19
На форуме 17 лет
Сообщения: 218
Откуда: юзао
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
ortodox писал(а):например РНПП-311
моя контора-официальный дилер компании ,производящей эти устройства.Называть не буду, ибо сочтут рекламой.Скажу только , что контора Питерская(та, что их производит)
Sprite писал(а):Вот хотел узнать, как работает, надёжно ли, много ли ложных срабатываний.
Нареканий не было за все время продаж
ortodox
На форуме 18 лет
Сообщения: 3414
Откуда: UA Винница
Это годится для 1-фазной сети.
S597SMRUS писал(а):prite писал(а):
Вот хотел узнать, как работает, надёжно ли, много ли ложных срабатываний.
Нареканий не было за все время продаж Smile
+1.
Сам лично установил таких с десяток. Никаких проблем.
ЗЫ: Не знал что Питер их выпускает , думал Одесса.
ksv71
На форуме 15 лет
Сообщения: 2076
Откуда: Тула
Авто: 21093i и 21112 сарай
Sprite писал(а):Кто нибудь использует автоматы с защитой от перенапряжения, те которые отключаются при повышении напряжения в сети выше 270 В?
поставил белорусское СР-721, реле напряжение программируемое, с индикатором напряжения сети.
у нас покупал за 1400р
Black99
На форуме 21 лет
Сообщения: 763
Откуда: Уфа
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Все розетки в квартире нужно подключать через УЗО или дифавтоматы. К 2-м автоматам на розетки добавь одно УЗО на 30 мА. В ванную ставь на 10мА.
roadster
На форуме 15 лет
Сообщения: 1580
Откуда: Бугуруслан
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Black99 писал(а):Все розетки в квартире нужно подключать через УЗО или дифавтоматы.
... после того, как просохнет вся штукатурка
Dimorik
На форуме 16 лет
Сообщения: 803
Откуда: Самара
Авто: 2114
roadster писал(а):Ну и по кабелю:
ВВГп, ВВГпг, ПУНП.
Чот я как-то думаю, что ежли для себя делать- то ВВГнг.
Ась?
Либо ВВГ, либо NYM. ПУНП для этого не используют.
ВВГнг - негорючий
ВВГнгLs - негорючий низкодымный.
ВВГпл - плоский. Если неглубокие штробы, то им удобнее, он тоньше круглых.
NYM только круглый. Чуть дороже ВВГ. Его лучше брать в крупных магазах, чтоб подделок избежать(в них заниженное сечение, "грязная" медь, плохая изоляция).
Dimorik
На форуме 16 лет
Сообщения: 803
Откуда: Самара
Авто: 2114
FHR писал(а):gkbest писал(а):накуй те 10 мА? его вышибать будет периодически
бери 30 мА
30-это противопожарный номинал, а 10мА -чтобы человека не ударило, дети дома есть? тогда 10, для тещи и 30 сойдет
Нет, "противожарные" УЗО на 100мА и 300мА.
10мА рекомендовано для влажных помещений, 30мА для остальных.
Если вся проводка новая будет, то 10мА не будет вышибать.
Dimorik
На форуме 16 лет
Сообщения: 803
Откуда: Самара
Авто: 2114
rg-45 писал(а):veter писал(а):Твоя схема?
вот только вместо трёх первых одинарных ябы двухполюсники воткнул.по цене копейки.но в случае срабатывания УЗО ненадо шину нулей расковыривать.
ну не копейки канеш, раза в 2 дороже, но косяк в случае срабатывания и правда легче искать
Dimorik
На форуме 16 лет
Сообщения: 803
Откуда: Самара
Авто: 2114
брат шумы писал(а):делал всё сам
Узо 16/0,03 и после него три автомата С16 параллельно?
Dimorik
На форуме 16 лет
Сообщения: 803
Откуда: Самара
Авто: 2114
ТС, верно сказали, все розетки нужно поставить под защиту УЗО.
Если диф дорого получается, замени на связки УЗО+АВ для ванной и розеток, так дешевле. Только не нарушай правило: автомат, который защищает УЗО, должен быть по номиналу меньше или равен номиналу УЗО. Например, если стоит УЗО 16А/30мА, то после него должен стоять автомат на 16А, а лучше 10А, но никак не 20 или 25.
брат шумы
На форуме 17 лет
Сообщения: 4068
Авто: ваз-21154,08года,119 тысяч
Dimorik писал(а):Узо 16/0,03 и после него три автомата С16 параллельно?
ну да.общее УЗО и потом три автомата:один верхний свет +одна розетка,второй на тройную розетку,от котрой запитана стиралка и микроволновка,ну а последний на остальные розетки в квартире
Dimorik
На форуме 16 лет
Сообщения: 803
Откуда: Самара
Авто: 2114
брат шумы писал(а):ну да.общее УЗО и потом три автомата
тогда номинал УЗО выбран неверно. он должен быть равен (или лучше больше) сумме номиналов АВ, в данном случае нужно УЗО 60/0,03. Иначе УЗО получается незащищено по току, т.е. при токе через каждый АВ допустим 10А, через УЗО течет 30А, а оно расчитано на 16. И ему будет привет. Причем АВ не сработают, они ж не меньше 16А держать будут.
Я конечно понимаю, что может быть в жизни такого не случится, и суммарный ток у вас через все три АВ не превысит 16А, но правила есть правила.
Хотя стиралка, микроволновка, свет и по мелочи уже набегает ампер 15...
Дополню.
ЗЫ это все справедливо, если у вас выше (после УЗО к вводу) нет автомата на 16А. если он есть, то все в порядке.
ЗЫЫ если вводной АВ на 40А (к примеру) то и УЗО нужно на 40/0,03.
брат шумы
На форуме 17 лет
Сообщения: 4068
Авто: ваз-21154,08года,119 тысяч
Dimorik писал(а):тогда номинал УЗО выбран неверно. он должен быть равен (или лучше больше) сумме номиналов АВ, в данном случае нужно УЗО 60/0,03. Иначе УЗО получается незащищено по току, т.е. при токе через каждый АВ допустим 10А, через УЗО течет 30А, а оно расчитано на 16. И ему будет привет. Причем АВ не сработают, они ж не меньше 16А держать будут.
Я конечно понимаю, что может быть в жизни такого не случится, и суммарный ток у вас через все три АВ не превысит 16А, но правила есть правила.
ну цепляешся
.у меня автоматы тупо как выключатели фаз ,чтоб можно было что-то менять или ремонтировать в проводке
,ну и от КЗ есстественно .по хорошему мне надо УЗО на 32А,но отдавать за него 1,5 тыщи меня жаба задушила.когда-нибудь достану его бесплатно или за копейки.а перед моим щитком в подъезде стоит автомат на 25 А
.но я то знаю,что сила тока во всей моей квартире пока не превышает и в ближайшие лет 5 точно не превысит 16А.сейчас она редко превышает даже 10А
Dimorik
На форуме 16 лет
Сообщения: 803
Откуда: Самара
Авто: 2114
брат шумы писал(а):ну цепляешся
ну я так... к слову
мож пригодится при реконструкции или ремонте
брат шумы писал(а):УЗО на 32А,но отдавать за него 1,5 тыщи
вот у вас там цены негуманные....
я купил 60/0,03 за 1500 и 40/0,03 за 1000 и это не кетайский иэк, а АВВ
и еще момент, по фотке не понял где подключен ввод на УЗО? просто этот иэк скорее всего электронный, а не электромеханический, и на него питание сверху, а нагрузку снизу
зы, глянул еще, вроде прально, ввод сверху
брат шумы
На форуме 17 лет
Сообщения: 4068
Авто: ваз-21154,08года,119 тысяч
Dimorik писал(а):вот у вас там цены негуманные....
да специально не искал:заехал,окуел и взял самое дешовое
Dimorik писал(а):и еще момент, по фотке не понял где подключен ввод на УЗО? просто этот иэк скорее всего электронный, а не электромеханический, и на него питание сверху, а нагрузку снизу
да ладно,там всё видно
провода с подъезда сразу на счётчик,с него на УЗО,с УЗО нулевой синий на шину,а фазный на автоматы.а выходы у всех снизу
Sprite
На форуме 17 лет
Сообщения: 1623
Откуда: Санкт-Петербург
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Подниму данную тему, вот наглядный пример китайских автоматов, я думаю комментарии излишни.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы