Наша тепловая инспекция требует - при установке на трубопроводах врезных датчиков, например датчик температуры (на рисунке), датчиков потока и проч - устанавливать их под наклоном. От 30 градусов, до 45 -ти. Причем навстречу потоку носителя.

Сегодня повздорили с инспектором - установили датчики в обратную сторону, т.е. по потоку, а не навстречу.
Она зацепилась за гост, но цука назвать его не может, и так же обосновать технически претензию, кроме как - "вы что, хотите чтоб меня уволили? Ах вы..."

Вопрос пустячный. В проекте кстати указана врезка вертикально, это я от балды насвистел установщикам, что вообще-то по идее надо ставить под наклоном. И указал - по потоку. Т.е. зеркально рисунку.

Рассуждал так:
Если установить, как сейчас, то стачивать его будет быстрее, потому, что у кромки трубы образуется острый угол. Мусор и прочее - обеспечено.
Если установить отвернув от потока, то сопротивление его меньше, + к иже сему.

Если честно, я и сам забыл, почему именно надо ставить хвостовик датчика НАвстречу потока Smile Может кто подскажет? Smile



GENA
Дык это датчик чего? Потока или температуры? если потока то логично, если темпеературы то ИМХО пох... Просто делить не удобно, вот и прописали в ГОСТе, а вернее во внутриведомственной писульке ставить все навстречу потоку. supercool
Vlad B
rover писал(а):

Она зацепилась за гост, но цука назвать его не может, и так же обосновать технически претензию, кроме как - "вы что, хотите чтоб меня уволили? Ах вы..



Утром ГОСТ, вечером угол на поток, так и передай.

rover писал(а):

Если установить отвернув от потока, то сопротивление его меньше, + к иже сему.



Установка датчика, регламентируется только согласно инструкции завода-изготовителя! supercool
GENA
Vlad B писал(а):

rover писал(а):

Она зацепилась за гост, но цука назвать его не может, и так же обосновать технически претензию, кроме как - "вы что, хотите чтоб меня уволили? Ах вы..



Утром ГОСТ, вечером угол на поток, так и передай.

rover писал(а):

Если установить отвернув от потока, то сопротивление его меньше, + к иже сему.



Установка датчика, регламентируется только согласно инструкции завода-изготовителя! supercool


Дык там поди рабочий штырь длиннее диаметра трубы. Вот и засталяют ставить под углом. Тем более 30-45 градусов для наших сантехников любимые цифры. 63
Vlad B
GENA писал(а):

Дык там поди рабочий штырь длиннее диаметра трубы. Вот и засталяют ставить под углом. Тем более 30-45 градусов для наших сантехников любимые цифры.



Я так понимаю это датчики для удаленного мониторинга и автоматической рулежки задвижками.

У нас в подвал каждую неделю бегает алень, проверяет температуру на входе и выходе и как задвижечки стоят, чтоб не дай Бог никто себе больше не открутил. supercool
GENA
Vlad B писал(а):

GENA писал(а):

Дык там поди рабочий штырь длиннее диаметра трубы. Вот и засталяют ставить под углом. Тем более 30-45 градусов для наших сантехников любимые цифры.



Я так понимаю это датчики для удаленного мониторинга и автоматической рулежки задвижками.

У нас в подвал каждую неделю бегает алень, проверяет температуру на входе и выходе и как задвижечки стоят, чтоб не дай Бог никто себе больше не открутил. supercool


Ну это не инновационно! 63
У нас выставка идет по такой автоматике. Может завтра съездию гляну инновации. supercool
Токсик
А веть есть причина то !Нам как то генеральный распинался по этому поводу ... Только вот вспомнить щяс врят ли смогу ...
Ровер ! Потерпишь до понедельника ? Я узнаю Smile Smile
rover
Токсик
Конечно потерплю, хоть для себя знать.


Цитата:

Установка датчика, регламентируется только согласно инструкции завода-изготовителя!


Нифига в паспорте не прописано ничего, кроме подключения.
Было когда-то негласное требование, дай бог памяти лет 7-8 назад.
Когда соблюдалось, когда нет.

Vlad B

Цитата:

У нас в подвал каждую неделю бегает алень, проверяет температуру на входе и выходе и как задвижечки стоят, чтоб не дай Бог никто себе больше не открутил.



Теплосчетчик. А еще приходит другой алень инспектор по теплу, точнее алениха, и если увидет перегрев своим щупом, вздрючат - мало не покажется Smile Видать сдал распечатку по теплу с дельтой градусов под восемь, не больше. Конечно алень, ктож так сдает 63

Цитата:

Дык там поди рабочий штырь длиннее диаметра трубы.



Не, ставится под углом к потоку в любом случае, независимо от диаметра.


Тут фишка в "изнашивании датчика, или его кармана."

Я понимаю, когда это пар, пусть обычный на 120-150 градусов, да и то вопрос в наклоне остается, но в отоплении и водоснабжении нафига требовать и не иметь довода обосновать?


Наши сварные ставят под углом тоже, звонил. Так самый прикол в том, что они сами не помнят, нафига - говорит, чтоб не изнашивался быстро. Спрашиваю - наклон почему навстречу потоку, а не наоборот - отвечают - х.з. Привыкли как, так и ставим. Pardon
Bloodman
Вот что я нашёл
ГОСТ 8.563.2-97

Обращаю внимание что датчик наклоняется от потока.
Hudoi
Завтра у КИПовцев спрошу
rover
Bloodman
Почитал -

А вот тоже картинка, температурные датчики расположены навстречу потоку:

Pardon

Завтра поспрашиваю у инженеров, каких найду на обьектах.
Сегодня в ночь уже голова не работает...

rover
olg2004
несть общие правила и их надо просто соблюдать:

Цитата:

Датчик температуры необходимо устанавливать таким образом, чтобы фиксировалась наиболее характерная температура процесса. Как правило, место установки датчика температуры определяет проектная организация и оно должно строго соблюдаться при монтаже. Кроме требований, изложенных в типовых монтажных чертежах, должны соблюдаться требования инструкций по эксплуатации на датчики температуры.

Приведем некоторые основные требования по установке датчиков температуры:

1. В месте установки датчика, поток измеряемой среды не должен нарушаться открытием расположенной вблизи запорной и регулирующей арматуры, подсосом наружного воздуха и т.д.
2. На датчики не должны оказывать влияние посторонние источники тепла.
3. Монтаж датчика на трубопроводе как правило осуществляется с помощью бобышек приварных, имеющих резьбу (или без резьбы).
4. При измерениях температуры рабочих сред с высоким рабочим давлением и большой скоростью потока, в бобышку сначала должна устанавливаться гильза защитная, в которую затем помещается датчик температуры.
5. Глубина погружения датчика температуры обычно выбирается равной (0,3-0,7)D трубопровода, где D – наружный диаметр трубопровода.
На трубопроводах с наружным диаметром 80-150 мм глубина погружения датчика температуры составляет 0,7D (в том числе и при установке датчика наклонно), а на трубопроводах с наружным диаметром от 400 мм и выше глубина погружения может сокращаться до 0,3D. На тонких трубопроводах (с наружным диаметром трубопровода 50-65 мм ) датчик температуры лучше всего ставить в колене. Если «подходящего» колена нет, то осуществляется установка датчика в расширителе.



а место установки регламентируется проектом, для монтажников

и самим процессом для наладчика supercool
olg2004
пы.сы. инспектора идут в ж... supercool
rover
olg2004 писал(а):

пы.сы. инспектора идут в ж... supercool


Да блин было бы неплохо, только без акта на ввод в эксплуатацию установки фиг что запустишь, а в холоде сидеть сам понимаешь, как-то фигово Smile

Будь хоть инспектор и самый тебе друг и ты сам когда-то работал с ней же вместе, и ... подтекст..., но если её муж дибил гонял до 4 утра, в машине, и ей спать не давал ссрорами, почему она ему не дала и что за такая причина голова болит, а наутро подвернулся только что собранный узел на приемку - будь уверен, придется и тебе рыться в снипах и задавать глупые вопросы на форуме Smile
olg2004
rover писал(а):

Будь хоть инспектор и самый тебе друг и ты сам когда-то работал, но если её муж гонял до 4 утра, в машине, и ей спать не давал, а наутро подвернулся только что собранный узел на приемку - будь уверен, придется и тебе рыться в снипах и задавать глупые вопросы на форуме



инспектору нужен тока поект акт опресовки и акт выполненых работ

так что коробас конфет шампанское брют и вперед, не даст сама к начальнику supercool
olg2004
rover

мотивирую технологической необходимостью, скажи скорость большая происходдит кавитация и датчик врет
SDRIVER
Если по потоку то по идее завихрения должны возникать от краев к центру, а по краям жидкость холоднее. Если навстречу потоку то показания должны быть точнее. ИМХО если че Smile
rover
olg2004 писал(а):

rover писал(а):

Будь хоть инспектор и самый тебе друг и ты сам когда-то работал, но если её муж гонял до 4 утра, в машине, и ей спать не давал, а наутро подвернулся только что собранный узел на приемку - будь уверен, придется и тебе рыться в снипах и задавать глупые вопросы на форуме



инспектору нужен тока поект акт опресовки и акт выполненых работ

так что коробас конфет шампанское брют и вперед, не даст сама к начальнику supercool


Да это все известно и на автомате. И акт-то если честно завтра уже без очереди заберу и клиенту отнесу. Тут главное мне узнать, ну и эту успокоить Smile
rover
SDRIVER писал(а):

Если по потоку то по идее завихрения должны возникать от краев к центру, а по краям жидкость холоднее. Если навстречу потоку то показания должны быть точнее. ИМХО если че Smile


Сомневаюсь, что даже при 1 м3\ч перепад на турбулентности хвостовика датчика составит хоть полградуса Smile
Хотя может и такое быть... мне говорили и сам смутно помню, что дело в "износе" датчика, или его кармана\оболочки.
SDRIVER
Ровер кури ГОСТ 8.563.2-97
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ СУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
Цитата:

6.3.7 Наилучшим способом установки чувствительного преобразователя термометра (рисунок 11, а) является его радиальное расположение на теплоизолированном участке ИТ

SDRIVER
Кстати по этому ГОСТУ датчик ставится либо вертикально либо под наклоном по потоку, если диаметр трубы не позволяет врезать вертикально supercool
olg2004
rover

забей ГОСТ грит правильней всего радиальная,можно и под наклоном а в какую сторону пофиг
rover
SDRIVER
Распечатал на всякий случай, для завтра.

Может успокоится Smile
olg2004
SDRIVER писал(а):

либо под наклоном по потоку




те каким пальцем в носу больше нравится ковырятся? supercool
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 2
Перейти:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы