Собственно я так понимаю обозначенные "РЕ" - это нулевая шина? Там две планки. На каждую приходит по 1 зеленому или коричневому (не вглядывался в цвет) проводу и по 1 жёлтому.
Так же на одной из планок есть ещё один жёлтый и синий! Заземляющей шины так и не нашёл,на корпусе щита вроде тоже нету.

Видимо занулили.
И что за соединитель закрытый синим пластиковым кожухом и подписан "N"?
К нему только с одной стороны приходит толстый синий провод.
Онотоле
На форуме 17 лет
Сообщения: 295
Откуда: Москва
Авто: какашка
на большой рубильник 3 фазы, синяя "N" это ноль, потом земля. на планках расключается замля и ноль, в закрыто
Онотоле
На форуме 17 лет
Сообщения: 295
Откуда: Москва
Авто: какашка
на большой рубильник 3 фазы, синяя "N" это ноль, потом земля. на планках расключается земля и ноль, в закрытой с молнией расключаются фазы. через все нижние автоматы идет фаза.
так должно быть
rover
Ушлый вангер
На форуме 22 лет
Сообщения: 2616
Авто: Старый чемадан
Гламурный щиток какой-то

Для большой шараги он явно слабоват, для частного хозяйства, типа коттеджа, большеват
Цитата:на большой рубильник 3 фазы, синяя "N" это ноль, потом земля. на планках расключается земля и ноль, в закрытой с молнией расключаются фазы. через все нижние автоматы идет фаза.
так должно быть
Ага. На РЕ нули разделены просто, внизу слева трехфазник автомат типа общий еще, а повыше - разделитель. Теперь вопрос от Каржиманта в студию - что делал локальщик в щите, и почему нет УЗО?
я так понимаю ноль один на все три фазы? в такой электрике не силён еси чо
почему из N выходит или наоборот приходит только один провод?
щит приора полная! это щит в гараже пожарной части
я долго плевался когда надо было к одному автомату подсадить ещё один проводок - автоматы нонейм какой-то! У них половинки даже не запаяны. Начинаешь закручивать винт,и автомат разваливается!
rover
Ушлый вангер
На форуме 22 лет
Сообщения: 2616
Авто: Старый чемадан
Crazy Squirrel
Цитата:почему из N выходит или наоборот приходит только один провод?
Хороший вопрос. Наверное оформлен как приход, типа "допа" поближе к трем фазам, чтобы например опираться на него при вызвонке. Где-то он расходится и приходит уже на РЕ
И устати почему и правда нет отдельной шины заземления, или она выполнена отдельным щитком? Положено кстати по требованиям как минимум иметь отдельную шинку в щите, а еще лучше отдельный щиточек рядышком
rover
Ушлый вангер
На форуме 22 лет
Сообщения: 2616
Авто: Старый чемадан
Crazy Squirrel писал(а):автоматы нонейм какой-то! У них половинки даже не запаяны. Начинаешь закручивать винт,и автомат разваливается! 
Шабашишь в свободное время?
Автоматы и правда выглядят дешево, что есть, то есть. Для части в принципе сойдет
rover писал(а):И устати почему и правда нет отдельной шины заземления, или она выполнена отдельным щитком?
нихрена там нет
щит видимо старались сделать максимально бюджетно
rover писал(а): Шабашишь в свободное время? hehe
нет,мне оборудование своё подключить надо было
Онотоле
На форуме 17 лет
Сообщения: 295
Откуда: Москва
Авто: какашка
Crazy Squirrel писал(а):я так понимаю ноль один на все три фазы? в такой электрике не силён еси чо
почему из N выходит или наоборот приходит только один провод?
ноль один
шкафы иногда уже собранные приходят. грубо говоря все, что от колодок идет вниз в короба это собранно на заводе, монтажнику надо запитать шкаф,тыкая провода сверху. тупо не подключили туда ноль.надо искать его в другом месте
чо та я так подумал,и походу эти два проводника являются одним:
gkbest
На форуме 17 лет
Сообщения: 698
Откуда: 37 -> 50
Авто: Чёрный
Crazy Squirrel писал(а):
чо та я так подумал,и походу эти два проводника являются одним:
а че думать - прозвони
походу земля и ноль в одном проводнике (PEN)
Quk
На форуме 15 лет
Сообщения: 2
ребята, это сделано под новые требования техники безопасности. Защитный проводник и рабочий ноль. то есть под пятипроводную систему подключения. Как новые электроприборы на 220 Вольт- есть заземление, а есть нолевой рабочий проводник.
gkbest
На форуме 17 лет
Сообщения: 698
Откуда: 37 -> 50
Авто: Чёрный
Quk
и где здесь пятипроводная схема?
Онотоле
На форуме 17 лет
Сообщения: 295
Откуда: Москва
Авто: какашка
gkbest писал(а):Quk
и где здесь пятипроводная схема?
ну типо сам шкаф изначально, по рисункам проектировщика, должен был быть таким. 3 фазы, ноль, земля. а уж как там накрутили электрики по фотографии не разберешь.
возможно тут просто фаза и ноль.ноль приходит в колодку "земля" и с неё идет на клемную колодку РЕ, а фаза где и должна быть, под крышечой с молнией
надо прозванивать или общатся с человеком, который расключал шкаф
в нормальном шкафе должна быть розетка, запитайся от неё
если нужна земля, то ищи там поблизости шину заземления, если нету, то прикрути к трубе отопления
Nekto
На форуме 22 лет
Сообщения: 512
Откуда: Самара, Россия
Авто: КреатИв текнолоджИ
gkbest писал(а):Quk
и где здесь пятипроводная схема?
Схема TNC-S. Приходит 4 провода (3 фазы и PEN) - расходится по этажным щиткам уже 5 проводов - 3 фазы, N и PE (и упаси бог PE и N потом соединять). Но данная реализация смотрится кривейше - даже на клеммах сэкономили
gkbest
На форуме 17 лет
Сообщения: 698
Откуда: 37 -> 50
Авто: Чёрный
и я о том, что если приходит 3L + PEN, то и речи нет о пятипроводной
короче нихера не понял!
мне надо заземлить две коробки которые висят около щитовой и антенну на крыше - куда в щитовую прикрутить землю?
я могу заземляющий проводок антенны прикрутить к корпусу одного прибора,далее кинуть проводник к ещё одному и от него уже в щитовую? или каждый прибор заземляется отдельным отрезком кабеля?
rg-45
На форуме 19 лет
Сообщения: 22119
Откуда: москва сао
Авто: ипонское дивятко и маздосарай
Crazy Squirrel писал(а):куда в щитовую прикрутить землю?
на сам щит.100% что на нём именно земля будет,пусть и занулённая.
Crazy Squirrel писал(а):или каждый прибор заземляется отдельным отрезком кабеля?
или отдельно,или без разрыва проводника.но это опятьже как местные смотрят.
Nekto
На форуме 22 лет
Сообщения: 512
Откуда: Самара, Россия
Авто: КреатИв текнолоджИ
Crazy Squirrel писал(а):короче нихера не понял!
мне надо заземлить две коробки которые висят около щитовой и антенну на крыше - куда в щитовую прикрутить землю?
я могу заземляющий проводок антенны прикрутить к корпусу одного прибора,далее кинуть проводник к ещё одному и от него уже в щитовую? или каждый прибор заземляется отдельным отрезком кабеля?
Коробки к PE. Антенну надо по схеме смотреть. Возможно надо УЗИП поставить будет.
rg-45 писал(а): на сам щит.100% что на нём именно земля будет,пусть и занулённая. Smile
хз чо электрики ещё накрутили
Онотоле
На форуме 17 лет
Сообщения: 295
Откуда: Москва
Авто: какашка
Crazy Squirrel
по помещению проходит шина заземления?
Онотоле писал(а): по помещению проходит шина заземления?
нет там ничего
только шкаф и приходящие сверху кабели
там даже розеток нет в этом здании,ну или на первом этаже
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы