Вопрос на засыпку:
Для чего нужна аварийная вентиляция в котельной (или в любом другом помещении где есть газовое оборудование) ? Какие нормативные документы посвящены этой теме? (типа оченьма срощный вуапрос
)
У нас в энергоблоке аварийные люки (капы) на крышах стоят.
Створки на подмагниченных замках. При обесточивании электромагнитов, они сами открываются. Так же они открываются при нажатии на аварийную кнопку или кнопку пожарной сигнализации
Последний раз редактировалось: Поршеньковский (26 Ноября 2013 12:52), всего редактировалось 1 раз
Alex-vs-VAZ
На форуме 15 лет
Сообщения: 923
Откуда: Тверь ->Краснодар
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
ставишь вентилятор во взрывозащищенном исполнении на трехкратный воздухообмен в наивысшой точки крыши. где то просят два. или дефлектора если позволяет конструкция котельной на скорость через них в 1м/с. при сигнале загазованности/аварии вент-р всеравно должен обеспечивать 3-х кратный воздухообмен.
ПрапорЪ
На форуме 17 лет
Сообщения: 1125
Откуда: Оттуда
Авто: LADA 104
Alex-vs-VAZ писал(а):ставишь вентилятор во взрывозащищенном исполнении на трехкратный воздухообмен в наивысшой точки крыши. где то просят два. или дефлектора если позволяет конструкция котельной на скорость через них в 1м/с. при сигнале загазованности/аварии вент-р всеравно должен обеспечивать 3-х кратный воздухообмен.
Во!
Слухай, а где это всё прописано? Раньше никогда не требовали, а тут мозг уже весь высосали через одно место...
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
Ситуация такая: в котельной предусмотрена система рабочей принудительной вентиляции крышными вентиляторами взрывозащищенными. Производительность этих вентиляторов перекрывает требование по 3Х-обмену. Работают они круглый год. Котельная крышная. При загазованности они также продолжают работу после отключения подачи газа (отсекатель вырубает газ, котлы останавливаются). Мракобесы требуют добавить "схему блокировки" - система автоматического контроля загазованности должна быть связана с системой аварийной вентиляции
Вот и вопрос: какая к чьорту аварийная вентиляция если уже предусмотрены "вечно" работающие рабочие ?
Или обязательно должны быть отдельные именно для "аварийной", которые должны включаться (дополнительно к основным ! ) ? Это же пылесос получится ))
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Alex-vs-VAZ, ну где же ты?
Добавлено спустя 16 минут 28 секунд:
Мда... Дискуссия не удалась
Alex-vs-VAZ
На форуме 15 лет
Сообщения: 923
Откуда: Тверь ->Краснодар
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Alexxx753 писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):ставишь вентилятор во взрывозащищенном исполнении на трехкратный воздухообмен в наивысшой точки крыши. где то просят два. или дефлектора если позволяет конструкция котельной на скорость через них в 1м/с. при сигнале загазованности/аварии вент-р всеравно должен обеспечивать 3-х кратный воздухообмен.
Во!
Слухай, а где это всё прописано? Раньше никогда не требовали, а тут мозг уже весь высосали через одно место...
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
Ситуация такая: в котельной предусмотрена система рабочей принудительной вентиляции крышными вентиляторами взрывозащищенными. Производительность этих вентиляторов перекрывает требование по 3Х-обмену. Работают они круглый год. Котельная крышная. При загазованности они также продолжают работу после отключения подачи газа (отсекатель вырубает газ, котлы останавливаются). Мракобесы требуют добавить "схему блокировки" - система автоматического контроля загазованности должна быть связана с системой аварийной вентиляции
Вот и вопрос: какая к чьорту аварийная вентиляция если уже предусмотрены "вечно" работающие рабочие ?
Или обязательно должны быть отдельные именно для "аварийной", которые должны включаться (дополнительно к основным ! ) ? Это же пылесос получится ))
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Alex-vs-VAZ, ну где же ты?
Добавлено спустя 16 минут 28 секунд:
Мда... Дискуссия не удалась
на обеде был
мы специальных аварийных вентиляторов не ставим и ни кто не треба. т.к. и так эти работают всегда. кроме того если у тебя вообще одни дефлектора стоят без вентиляторов? ты же не заставишь дефлектор сильнее дуть
по СНиП Кот уст. вообще вентиляция естественная должна быть без всяких вентиляторов.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Цитата:16.8. Для помещений, имеющих явные избытки тепла, должна предусматриваться естественная вентиляция.
При невозможности обеспечения необходимого воздухообмена за счет естественной вентиляции следует проектировать вентиляцию с механическим побуждением.
Системы вентиляции, способы подачи и удаления воздуха следует приниматъ согласно прил. 11 к настоящим нормам и правилам.
16.9.* Для помещений котельных, работающих на газообразном топливе, при наличии постоянного обслуживающего персонала следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения.
Конструкция вытяжных вентиляторов, устанавливаемых в этих котельных, должна исключать возможность искрообразования.
ПрапорЪ
На форуме 17 лет
Сообщения: 1125
Откуда: Оттуда
Авто: LADA 104
Alex-vs-VAZ писал(а):по СНиП Кот уст. вообще вентиляция естественная должна быть без всяких вентиляторов.
Тут технологи и дефлекторы и вентиляторы поставили. "Эксперт" требует ещё и аварийную принудительную и чтоб была "сблокирована" с контролем загазованности. Никакие ссылки на снипы и логику на него не действуют
AND517
На форуме 19 лет
Сообщения: 380
Откуда: Пермь, был когда то
Авто: 2115. Была. когда то
Alexxx753
общие правила взрывобезопасности покури, с нового года федеральные нормы
ПрапорЪ
На форуме 17 лет
Сообщения: 1125
Откуда: Оттуда
Авто: LADA 104
AND517 писал(а):Alexxx753
общие правила взрывобезопасности покури, с нового года федеральные нормы
ПБ 09-170-97 "ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ"
Это не относится к автоматизированным котельным
Есть СНиП "Котельные установки" - там все требования изложены. Но последнее время эти деятели пытаются и по другим нормативам (для других объектов) нам мозг сношать.. Вот я и хочу попытаться "юридически" отстоять свою правоту ( даже не свою, ибо йа
пулемётчик автоматчеГ и мне в принципе пофиг на технологический переизбыток оборудования и уж тем более на кол-во вентиляторов на потолке)
AND517
На форуме 19 лет
Сообщения: 380
Откуда: Пермь, был когда то
Авто: 2115. Была. когда то
Alexxx753
документ то какой древний откопал. суть не в этом. открываешь документ, на который ссылаются, читаешь раздел область применения. если документ распространяется на космодром, а у тебя коровник, шлешь с требованиями подальше.
ПрапорЪ
На форуме 17 лет
Сообщения: 1125
Откуда: Оттуда
Авто: LADA 104
AND517 писал(а):Alexxx753
документ то какой древний откопал. суть не в этом. открываешь документ, на который ссылаются, читаешь раздел область применения. если документ распространяется на космодром, а у тебя коровник, шлешь с требованиями подальше.
Вот представь, они ещё сопротивляться пытаются
И замечание это без ссылок на нормативы выдано. Поэтому ищу документы из которых этот крендель мог вычитать такое требование.
Otto Frija
На форуме 20 лет
Сообщения: 3033
Откуда: Дон - Замкадье
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г. Oktavia A7 1.6 Mpi
Alexxx753 писал(а):Вопрос на засыпку:
Для чего нужна аварийная вентиляция в котельной (или в любом другом помещении где есть газовое оборудование) ? ...
Вентиляшка котельной нужна чтобы при утечке не всё здание разобрало до состояния воронки 5*5, а только окна с дверями вынесло.
Alex-vs-VAZ
На форуме 15 лет
Сообщения: 923
Откуда: Тверь ->Краснодар
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Otto Frija писал(а):Alexxx753 писал(а):Вопрос на засыпку:
Для чего нужна аварийная вентиляция в котельной (или в любом другом помещении где есть газовое оборудование) ? ...
Вентиляшка котельной нужна чтобы при утечке не всё здание разобрало до состояния воронки 5*5, а только окна с дверями вынесло.
при чем тут это. ты говоришь про площадь легкосбрасываемых конструкций: типо окна с одинарным остеклением. 0,03 от обьема.
ПрапорЪ
На форуме 17 лет
Сообщения: 1125
Откуда: Оттуда
Авто: LADA 104
Otto Frija писал(а):Alexxx753 писал(а):Вопрос на засыпку:
Для чего нужна аварийная вентиляция в котельной (или в любом другом помещении где есть газовое оборудование) ? ...
Вентиляшка котельной нужна чтобы при утечке не всё здание разобрало до состояния воронки 5*5, а только окна с дверями вынесло.
Ещё раз:
1. При утечке подача газа прекращается.
2. В котельной круглогодично работают вентиляторы (отключаются только при пожаре).
3. Котельная без обслуживающего персонала.
4. Котельная стоит на крыше как отдельный блок.
AND517
На форуме 19 лет
Сообщения: 380
Откуда: Пермь, был когда то
Авто: 2115. Была. когда то
Alexxx753
замечание без ссылок это хотелка. завтра если время будет в нормативке покопаюсь. про обьект поподробней, что в проекте и какое количество опасных вещество в обороте
Otto Frija
На форуме 20 лет
Сообщения: 3033
Откуда: Дон - Замкадье
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г. Oktavia A7 1.6 Mpi
Alexxx753 писал(а):...
Вот представь, они ещё сопротивляться пытаются
И замечание это без ссылок на нормативы выдано. Поэтому ищу документы из которых этот крендель мог вычитать такое требование.
Мощность котла какая? Тип? А то мож мы два наддувника по мегаватту обсуждаем, так там фиг что воткнёшь просто так.
Alex-vs-VAZ
На форуме 15 лет
Сообщения: 923
Откуда: Тверь ->Краснодар
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Alexxx753 писал(а):AND517 писал(а):Alexxx753
документ то какой древний откопал. суть не в этом. открываешь документ, на который ссылаются, читаешь раздел область применения. если документ распространяется на космодром, а у тебя коровник, шлешь с требованиями подальше.
Вот представь, они ещё сопротивляться пытаются
И замечание это без ссылок на нормативы выдано. Поэтому ищу документы из которых этот крендель мог вычитать такое требование.
так и что говорит? какой расход хочет в аварийной вытяжке? почему трехкратного мало? у нас же:
Цитата:При достижении уровня 20% от объема нижней границы взрывоопасной концентра-ции, длящейся более 15 секунд, выдается сигнал на закрытие клапана подачи газа в котельную.
все газ больше не поступает, взрыва не будет и так. дальше все улетучивается через работающую вытяжку на 3-х кр. обмен. его более чем достаточно.
AND517
На форуме 19 лет
Сообщения: 380
Откуда: Пермь, был когда то
Авто: 2115. Была. когда то
Otto Frija писал(а):Alexxx753 писал(а):...
Вот представь, они ещё сопротивляться пытаются
И замечание это без ссылок на нормативы выдано. Поэтому ищу документы из которых этот крендель мог вычитать такое требование.
Мощность котла какая? Тип? А то мож мы два наддувника по мегаватту обсуждаем, так там фиг что воткнёшь просто так.
так и я про то же. может там газгольдер с сжиженным газом кубов на 200 в комплекте) ))
ПрапорЪ
На форуме 17 лет
Сообщения: 1125
Откуда: Оттуда
Авто: LADA 104
AND517 писал(а):про обьект поподробней, что в проекте и какое количество опасных вещество в обороте
Otto Frija писал(а):Мощность котла какая? Тип? А то мож мы два наддувника по мегаватту обсуждаем, так там фиг что воткнёшь просто так.
3 котла Висман общей мощностью чуть менее 3 МВт. Горелки газовые (низкое давление) с вентиляторами. Отопление и приготовление горячей воды.
Предусмотрен контроль загазованности по СО и СН с отключением подачи газа (на вводе отсечной и термозапорный клапан). Фсё как обычно
Otto Frija
На форуме 20 лет
Сообщения: 3033
Откуда: Дон - Замкадье
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г. Oktavia A7 1.6 Mpi
СНИП 2.04.05-91
СНИП 2.04.08-87
ПУЭ Приказ 8 июля 2002 года.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Re: Спецы по вентиляции зданий есть?
Alex-vs-VAZ писал(а):Otto Frija писал(а):Alexxx753 писал(а):Вопрос на засыпку:
Для чего нужна аварийная вентиляция в котельной (или в любом другом помещении где есть газовое оборудование) ? ...
Вентиляшка котельной нужна чтобы при утечке не всё здание разобрало до состояния воронки 5*5, а только окна с дверями вынесло.
при чем тут это. ты говоришь про площадь легкосбрасываемых конструкций: типо окна с одинарным остеклением. 0,03 от обьема.
Не-а. Я говорю именно о том, на хера вентиляшка в котельной.
ПрапорЪ
На форуме 17 лет
Сообщения: 1125
Откуда: Оттуда
Авто: LADA 104
Otto Frija писал(а):СНИП 2.04.08-87
Цитата: 6.61. Вентиляция котельных, цехов промышленных и сельскохоз яйственных предприятий, зданий предпри ятий бытового обслуживан ия производственного характера должна соответствовать требованиям строительных норм и правил по размещенному в них производств у.
Допо лнительные тр ебования к газифицируемым пом ещениям этих зданий по вентиляции не предъявляются.
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/SNiP2040887Gazosnabzhenie.html
Otto Frija писал(а):СНИП 2.04.05-91
тут требования по катерии помещения не распространяются
Otto Frija
На форуме 20 лет
Сообщения: 3033
Откуда: Дон - Замкадье
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г. Oktavia A7 1.6 Mpi
Alex-vs-VAZ
На форуме 15 лет
Сообщения: 923
Откуда: Тверь ->Краснодар
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
сейчас вспомнил. делали крышные котельные и заказчик попросил дополнительно к дефлекторам воткнуть вентилятор
Цитата:Вытяжка из котельного зала осуществляется из верхней зоны помещения через один дефлектор Ду 280, из расчета трехкратного воздухообмена в час. Предусмотрен аварийный вентилятор во взрывозащищенном исполнении DVЕХ 315D4, включающийся по сигналу загазованности.
ПрапорЪ
На форуме 17 лет
Сообщения: 1125
Откуда: Оттуда
Авто: LADA 104
Alex-vs-VAZ писал(а):попросил дополнительно к дефлекторам воткнуть вентилятор
дык тут уже целых 2 "воткнуты"
Alex-vs-VAZ
На форуме 15 лет
Сообщения: 923
Откуда: Тверь ->Краснодар
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
ну и?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Alexxx753 писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):попросил дополнительно к дефлекторам воткнуть вентилятор
дык тут уже целых 2 "воткнуты"
просите указать по какому пункту он требует установку дополнительного аварийного вен-ра. какого хрена из за идиота покупать еще вент и тратить деньги
AND517
На форуме 19 лет
Сообщения: 380
Откуда: Пермь, был когда то
Авто: 2115. Была. когда то
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы