Так получилось, что свет проводили ...лампочки, чайник и так по мелочи.
А э\приборов становится все больше
Заземления нет. Проводка - лапша двухжильная. Делать заземление ...это ж все менять.
Может поставить УЗО?
Где ставить? Сразу после счетчика, перед автоматами или после автоматов? Какое УЗО брать? Какой мощности? Брать Одно общее... или после автоматов несколько отдельных? Освещение и силовые(розетки) на отдельных автоматах.
Советуйте...
Вадя™
Администратор
На форуме 17 лет
Сообщения: 15449
Откуда: Москва, СЗАО
Авто: фф3
в теории до счетчика..но кто ж разрешит..
посему- сразу после.
другое дело, что на плохой проводке,и в старом доме вполне реальны ложные срабатывания.
Пeтpoвич
На форуме 18 лет
Сообщения: 813
Откуда: 186
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Вадя™ писал(а):в теории до счетчика..но кто ж разрешит..
Пломба стоит..
Сстема такая: Счетчик-выход на общий автомат в 25А ...с автомата...еще на 2 автомата... на розетки и на освещение. все.
Вадя™
Администратор
На форуме 17 лет
Сообщения: 15449
Откуда: Москва, СЗАО
Авто: фф3
узо обычно берут чуть мощней, чем общий автомат, ток утечки 30 мА,
хотя...
по уму, все, что идет на улицу, и в мокроту- ванна, уж тем паче сауна-баня, зафигачить отдельным, с утечкой 10мА.
у себя на даче сделал именно так...и несколько раз на практике убедился в правильности теории...успевало правда тряхнуть
zett
На форуме 17 лет
Сообщения: 380
Откуда: Оренбург
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
После счетчика перед автоматами In=25А ток утечки 30 мА только не IEK, они срабатывают как бог на душу положит...
АBB вам явно не потянуть, тогда остается только
http://www.schneider2.ru/shop_show_81428.html
Последний раз редактировалось: zett (14 Февраля 2013 23:38), всего редактировалось 1 раз
Пeтpoвич
На форуме 18 лет
Сообщения: 813
Откуда: 186
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Вадя™ писал(а):по уму, все, что идет на улицу, и в мокроту
На баню отдельный автомат из силовой сети... там где розетки.
Вадя™ писал(а):узо обычно берут чуть мощней, чем общий автомат, ток утечки 30 мА,
Самое хреновое ...я их даже не видел, кроме как на титане коробочку УЗО. Для меня этот прибор в новинку
kazak1102
Модератор
На форуме 14 лет
Сообщения: 26892
Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Пeтpoвич писал(а):На баню отдельный автомат из силовой сети... там где розетки.
Туда УЗО кинь... Правильно Вадя про мокрые зоны гутарит...
Уза в паре с автоматом работает... Автомат по перегрузу, УЗО по утечке (либо "0", утёк на паспортный ток утечки, либо фаза, он сработает)... Токо учти, шо если схватишься и за ноль, и за фазу, УЗО может не сработать, потому как ноль и фаза в этот момент нагружены одинаково...
Ещё одно... При монтаже учти, шо если ты через УЗО протащил фазу куда-то, то и ноль там должен быть от того же УЗО, не общий с чем либо... Повторяю, и ноль, и фаза должны быть нагружены одинаково...
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Пeтpoвич писал(а): Для меня этот прибор в новинку
Всегда пользую фирму АВВ, или Легранд... Там качество...
Богамол
На форуме 12 лет
Сообщения: 4076
Откуда: 48 rus.
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Продана. Приора 2012г.в в идеале
Пeтpoвич писал(а): Освещение и силовые(розетки) на отдельных автоматах.
Советуйте...
Вот делай так.
На розетки
снимай автомат и в место него ставь 25А узо.
Общий автомат не трогай, т.е узо вместо него ставить ненадо.
А вот на баню на освещение в парилке переделай. Поставь т-р 220на 12в и 12вольтовые лампачку вкрутишь. Т-р ставь в сухом месте. Это для безопастности.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
И про это незабудь.
kazak1102 писал(а): При монтаже учти, шо если ты через УЗО протащил фазу куда-то, то и ноль там должен быть от того же УЗО, не общий с чем либо...
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
А на освещение 16А автомат поставь и всё узо там ненужно. Это для дома.
kazak1102
Модератор
На форуме 14 лет
Сообщения: 26892
Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Богамол писал(а):На розетки
снимай автомат и в место него ставь 25А узо
Глупо автоматы менять на УЗО...
Богамол
На форуме 12 лет
Сообщения: 4076
Откуда: 48 rus.
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Продана. Приора 2012г.в в идеале
kazak1102 писал(а):
Глупо автоматы менять на УЗО...
а ты что хочешь оставить автомат и после автомата ещё узо поставить?
Я же написал ввод остаются автоматы, а далее после ввода менят р-ки на узо.
А с другой стороны я себе узо только на одну комнату поставил, где телик двд и патифон. А на всём остальном у меня однаполюстные автоматы.
kazak1102
Модератор
На форуме 14 лет
Сообщения: 26892
Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Богамол писал(а):а ты что хочешь оставить автомат и после автомата ещё узо поставить?
Если на каких-то цепях стоят автоматы, то на кой их выбрасывать, и заменять на УЗО... Будет перегруз цепи, недостаточный для срабатывания основного автомата (он как правило на большой ток), допустим, и-за большой длинны проводов, УЗО перегрузку не увидит (это не его работа), имеем результат в виде пожара... УЗО и автомат работают в паре... Не просто так придумали ДИФы, которые выполняют работу и того, и другого...
rg-45
На форуме 16 лет
Сообщения: 22128
Откуда: москва сао
Авто: ипонское дивятко и маздосарай
Богамол писал(а):где телик двд и патифон
собственно приборы которым УЗО и нафиг особо ненужно
Пeтpoвич писал(а): Делать заземление ...это ж все менять.
для эффективной работы УЗО и заземлённая нейтраль вполне сгодится.и специально особо ничего переделывать и ненадо.вот свой контур заземления сделать стоит.
УЗО на весь дом,да ещё если банька и освещение на улице одно на вводе ставить малоэфективно.30мА мало а 300мА много.лучше пару-тройку .хоть и небюджетно.если всётаки ставиш одно ,то после него желательно двухполюсные автоматы,иначе так и будеш без света сидеть пока не вычислиш нулевой провод с утечкой.
Suse
На форуме 14 лет
Сообщения: 13603
Откуда: Местный я...
Авто: 21154,2007г.в,"млечка",11183, Я7.2,ж0лтые шелески,гбо,->Лада Самара 3 "Кранты",16 ВЭ
kazak1102 писал(а): АВВ, или Легранд... Там качество...
Кетайское....Давайте про автомат перекоса фаз еще поговорим
kazak1102 писал(а):УЗО и автомат работают в паре...
rg-45 писал(а):собственно приборы которым УЗО и нафиг особо ненужно
Саш тут может слово модное УЗО,ну и поставил
У нас ИЕК ,ни разу небыло ложного или ттт позднего срабатывания
Holz
На форуме 19 лет
Сообщения: 224
Патрикеич, вопрос. Ввиду ограниченности места в шкафу. Как лучше сделать на квартиру.(заземлённая нейтраль) Вводной, УЗО и пару-тройку двухполюсных?
А на даче (есть контур) Вводной, УЗО, двухполюсной(розетки) и двухполюсной(свет). Есть ванна(на общем розетки) и баня. На баню отдельный автомат, после него УЗО надо ставить?
rg-45
На форуме 16 лет
Сообщения: 22128
Откуда: москва сао
Авто: ипонское дивятко и маздосарай
Holz писал(а): Ввиду ограниченности места в шкафу. Как лучше сделать на квартиру.(заземлённая нейтраль) Вводной, УЗО и пару-тройку двухполюсных?
вобщемто смотря по номиналам и дифициту места.но зачастую проще и дешевле два дифа воткнуть.
Holz писал(а):На баню отдельный автомат, после него УЗО надо ставить?
собственно без разницы кто после кого с точки зрения работы самих устройств.но для защиты линии до бани узошку лучше в общий щиток а автомат уже в бане.если всё в общем щитке то наоборот,чтоб линия в баню без лишней путаницы с УЗО уходило.
если я правильно вопрос с теснотой в щитках понял.
Otto Frija
Предупреждений: 1
На форуме 20 лет
Сообщения: 3033
Откуда: Дон - Замкадье
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г. Oktavia A7 1.6 Mpi
Ну, и какой тип УЗО обсуждаем? Или пофиг, лишь бы было, а будет оно работать или нет - неважно?
Holz
На форуме 19 лет
Сообщения: 224
Otto Frija писал(а):Ну, и какой тип УЗО обсуждаем? Или пофиг, лишь бы было, а будет оно работать или нет - неважно? ![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Предлагай...
Otto Frija
Предупреждений: 1
На форуме 20 лет
Сообщения: 3033
Откуда: Дон - Замкадье
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г. Oktavia A7 1.6 Mpi
Holz, АС = приоро. А - пойдёт, ИМХО.
Suse
На форуме 14 лет
Сообщения: 13603
Откуда: Местный я...
Авто: 21154,2007г.в,"млечка",11183, Я7.2,ж0лтые шелески,гбо,->Лада Самара 3 "Кранты",16 ВЭ
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
вычо ругаетеся
Otto Frija
Предупреждений: 1
На форуме 20 лет
Сообщения: 3033
Откуда: Дон - Замкадье
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г. Oktavia A7 1.6 Mpi
Suse писал(а):
вычо ругаетеся
? Гкхм-кхе-кхе. УЗО АС - ферфлюхтен шайзе. УЗО А - гут.
Куда ж понятнее.
kazak1102
Модератор
На форуме 14 лет
Сообщения: 26892
Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Otto Frija писал(а):УЗО АС - ферфлюхтен шайзе. УЗО А - гут.
Подробности как бы мона...??? На будущее... Мало ли...???
Vlad B
Забанен
На форуме 18 лет
Сообщения: 8757
Откуда: Южная сторона Невы
Авто: Hyundai Solaris 2017 1.6AT, Skoda Rapid 1.6 110Hp AT6
А можно для народа, схему?
Вот приходит в баню фаза и ноль на 16А, куда УЗО крячить?
rg-45
На форуме 16 лет
Сообщения: 22128
Откуда: москва сао
Авто: ипонское дивятко и маздосарай
Vlad B писал(а):А можно для народа, схему?
МОЖНО
Пeтpoвич
На форуме 18 лет
Сообщения: 813
Откуда: 186
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Vlad B писал(а):Вот приходит в баню фаза и ноль на 16А, куда УЗО крячить?
rg-45, не надо схему... будь проще... Из дома уходит провод в баню (в доме автомат на этот провод) ...куда лепить УЗО? До автомата, после автомата.... или уже в самой бане? Длина провода\расстояние до бани ...около 20 метров.
Otto Frija
Предупреждений: 1
На форуме 20 лет
Сообщения: 3033
Откуда: Дон - Замкадье
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г. Oktavia A7 1.6 Mpi
kazak1102 писал(а):Otto Frija писал(а):УЗО АС - ферфлюхтен шайзе. УЗО А - гут.
Подробности как бы мона...??? На будущее... Мало ли...???
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
АС тонко намекает что работает с токами Альтернейтив (С)Каррент - 50/60 Гц и синусоидой, ап чём говорит и картинка на УЗО для особо одарённых:
АС = бесполезная трата денег.
А УЗО серии А реагирует и на утечки из импульсных блоков питания, электроники и т.д. с картинкой
![](http://content.foto.mail.ru/mail/ottofrija/80/i-1397.jpg)
в общем, RTFM, это элементарные основы работы и типов УЗО вообще.
http://www.sonel.ru/ru/biblio/measurement/measurement_rcd/
Хоть бы в РЭ УЗО или каталог того же АВВ заглянули.