на работе котел 1 мегаватт.
отопление зданий.
в котле в трубах скапливает накипь и в этом месте прогорает.
система закрытая - плюс через насос подпитки иногда берется вода из доп емкости.
как бюджетно почистить /смягчить воду?
натрий-катионитовую установку поставить?
Ludvig
На форуме 18 лет
Сообщения: 2041
Откуда: из крестьян
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
можно и трилоном Б но на ходу.
тест-пилот
На форуме 17 лет
Сообщения: 1419
Откуда: Киров
Авто: BMW 3 диз+mazda2
rover
Ушлый вангер
На форуме 20 лет
Сообщения: 2616
Авто: Старый чемадан
Трилон не поможет. Надо смягчать воду химической установкой постоянно.
Обратись в своем городе к монтажным организациям, закажи установку для хим-очистки воды. И осмотри автоматику котла, возможно режим работы не соответствует. Я так понял он у тебя кипит, а не должен. Или он накапливает накипь, ухудшает теплоотдачу и из-за этого повышает температуру, или он с конструктивным дефектом, допустим плохая циркуляция, плохая теплоотдача в помещение и вследствие
этого перегрев в обратку и т.д.
алекс спб
На форуме 14 лет
Сообщения: 6551
Откуда: Спб
Авто: 2107-2111-21093-2111-217130
у нас тоже грязь всистеме с осадками бывает,правда это охлаждающая установка кубов на 15
шеф покупает коробку крота,что для чистки сантехники,штук 30-40 там,сливаем в систему и она гоняется полдня
чистит
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
еще песчаный фильтр в систему врезали куба на 2-тоже воду хорошо чистит от взвесей
mahm
На форуме 19 лет
Сообщения: 222
Откуда: г.Белебей
Авто: 21093 -> 21103 -> Laguna III 1.5 dCi
У нас стоят натрийкатионитовые фильтра bewamat, есть работающие в полностью автоматическом режиме. Проблем нет, жесткость на выходе 0.04мг-экв/л. Устранить утечки для минимизации подпитки и поставить натрий-катионитовый фильтр. Провести кислотную обработку котла для удаления отложений.
Кстати да, возможно недостаточная циркуляция - насос не соответствует необходимому расходу, возможно необходимо провести режимную наладку для оптимизации процесса горения - горелка запросто может работать на режиме который котел не в состоянии переварить
тест-пилот
На форуме 17 лет
Сообщения: 1419
Откуда: Киров
Авто: BMW 3 диз+mazda2
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы