hakim11
На форуме 14 лет
Сообщения: 398
Откуда: kazan
собственно. про фрикулинг его плюсах и минусах...
Vassya
На форуме 18 лет
Сообщения: 104
Откуда: Москва
Авто: Синенькое
hakim11 писал(а):собственно. про фрикулинг его плюсах и минусах...
Из плюсов - экономия, из минусов - большие вложения, сложность системы. Ну и имеет смысл при мощности, не знаю, киловатт от 500 - 1000 где-то
hakim11
На форуме 14 лет
Сообщения: 398
Откуда: kazan
подробности реализации можешь расписать? отказоусточивость как реализована?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
https://dantex.ru/articles/frikuling/
Существует несколько разновидностей систем свободного охлаждения:
Чиллер с фрикулингом
Прямой фрикулинг
Косвенный фрикулинг (с адиабатным увлажнением наружного воздуха или без него)
Vassya
На форуме 18 лет
Сообщения: 104
Откуда: Москва
Авто: Синенькое
hakim11 писал(а):Существует несколько разновидностей систем свободного охлаждения:
Чиллер с фрикулингом
Прямой фрикулинг
Косвенный фрикулинг
Спасибо, кэп
hakim11 писал(а):подробности реализации можешь расписать? отказоусточивость как реализована?
Тебе проект не разработать?
hakim11
На форуме 14 лет
Сообщения: 398
Откуда: kazan
сколько ни обсуждали это на стадиях проектирования никаких ощутимых плюсов, кроме жутких геморов с эксплуатацией и строительством против обычных фреоновых кондеев (аля сплит бытовой)-не увидели..
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Vassya писал(а):hakim11 писал(а):Существует несколько разновидностей систем свободного охлаждения:
Чиллер с фрикулингом
Прямой фрикулинг
Косвенный фрикулинг
Спасибо, кэп
hakim11 писал(а):подробности реализации можешь расписать? отказоусточивость как реализована?
Тебе проект не разработать?
нет
я не вижу глобальных экономических плюсов...
есть некие графики где увидеть что после такого то количества стоек или потребности в таких btu вырывается вперед по экономике фрикулинг?
калькулятор онлайн?
в идеале чтобы вбить график суточной температуры за год при неизменном тепловыделении в цоде и увидеть разницу
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
насколько помню отказоустойчивость только на уровне избыточного количества вентиляторов. Магистраль охлаждения всегда одна и её повреждение-кладет систему. А если дублировать-вся экономика летит к чертям..нет? Да и добиться параллельной работы 2х систем вроде непросто. ошибаюсь?
Vassya
На форуме 18 лет
Сообщения: 104
Откуда: Москва
Авто: Синенькое
hakim11 писал(а):есть некие графики где увидеть что после такого то количества стоек или потребности в таких btu вырывается вперед фрикулинг?
Насчет графиков - сходу не скажу. Примерную оценку я дал - начиная от 500кВа. Сам прикинь - снять по 15 киловатт с полсотни шкафов. Сколько это потребует обыкновенных кондеев, сколько они будут жрать и сколько займут дорогущего места в цод
Добавлено спустя 38 секунд:
hakim11 писал(а):калькулятор онлайн
Ты перепутал с калькулятором для своей спальни
hakim11
На форуме 14 лет
Сообщения: 398
Откуда: kazan
Vassya писал(а):hakim11 писал(а):есть некие графики где увидеть что после такого то количества стоек или потребности в таких btu вырывается вперед фрикулинг?
Насчет графиков - сходу не скажу. Примерную оценку я дал - начиная от 500кВа. Сам прикинь - снять по 15 киловатт с полсотни шкафов. Сколько это потребует обыкновенных кондеев, сколько они будут жрать и сколько займут дорогущего места в цод
Добавлено спустя 38 секунд:
hakim11 писал(а):калькулятор онлайн
Ты перепутал с калькулятором для своей спальни
50 шкафов-не самая страшная цифра, а вот отвести по 15квт с каждого-это веселее
Ну х3 как вы считаете..имхо не зная метеоданные окружающей среды-не посчитаешь..
тем более там режим работы меняется
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
сколько займут места- фрикулинг всегда разве фальшпол подразумевает?
Интересно увидеть таблицу эксплуатационных затрат при размещении в городской среде( =грязный воздух) скажем за 5 лет..в сравнении с фреоновыми
Последний раз редактировалось: hakim11 (25 Ноября 2020 12:46), всего редактировалось 1 раз
Vassya
На форуме 18 лет
Сообщения: 104
Откуда: Москва
Авто: Синенькое
hakim11 писал(а):отказоустойчивость только на уровне избыточного количества вентиляторов. Магистраль охлаждения всегда одна и её повреждение-кладет систему
Магистраль какая? Подачи воздуха?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
hakim11 писал(а):15квт с каждого
Ап чем и речь. Где ты щас меньше видел?
hakim11 писал(а):фрикулинг всегда разве фальшпол подразумевает?
Как раз нет
Последний раз редактировалось: Vassya (25 Ноября 2020 12:48), всего редактировалось 1 раз
hakim11
На форуме 14 лет
Сообщения: 398
Откуда: kazan
Vassya писал(а):hakim11 писал(а):отказоустойчивость только на уровне избыточного количества вентиляторов. Магистраль охлаждения всегда одна и её повреждение-кладет систему
Магистраль какая? Подачи воздуха?
в зависимости от реализации..в том числе и воздуха, но и хладогент где гоняется чтобы вытянуть в жару
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
если не нагнетаешь снизу( фальшпол) или прямо сверху( через штатные отверстия в отдельных моделях) в шкаф за гермодверь у тебя вариант только подавать перед шкафом снизу через плитку фальшпола или сверху( с ограничением по скорости..потока\кубатуре), либо сбоку шкафа через колонну.. Но этот воздух и забирать надо из горячего коридора. Непонятно.
Или при фрикулинге мешаете весь воздух в помещении( нет ярко выраженной зоны горячего-холодного коридора) и выкидываете(не выкидываете зимой) при необходимости на улицу?
Последний раз редактировалось: hakim11 (25 Ноября 2020 12:54), всего редактировалось 1 раз
Vassya
На форуме 18 лет
Сообщения: 104
Откуда: Москва
Авто: Синенькое
hakim11 писал(а):=грязный воздух
Здесь можно рассмотреть косвенный фрикулинг.
Но двукратный воздухообмен никто не отменял
hakim11
На форуме 14 лет
Сообщения: 398
Откуда: kazan
Vassya писал(а):hakim11 писал(а):=грязный воздух
Здесь можно рассмотреть косвенный фрикулинг.
Но двукратный воздухообмен никто не отменял
поясни
алекс спб
На форуме 15 лет
Сообщения: 6556
Откуда: Спб
Авто: 2107-2111-21093-2111-217130
На небольших заводах в отдельной комнате до 10мкв видел обычные бытовые кондеи для квартир
В частности Лджи точно 2 раза.ну и раза 4 не помню
По мне так,самое простое,надежное и дешевле решение
Vassya
На форуме 18 лет
Сообщения: 104
Откуда: Москва
Авто: Синенькое
hakim11 писал(а):вариант только подавать перед шкафом снизу через плитку фальшпола или сверху( с ограничением по скорости..потока\кубатуре), либо сбоку шкафа через колонну.. Но этот воздух и забирать надо из горячего коридора.
С высоконагруженными системами вариант по сути только один - межшкафные модули. С пола не вариант - верхние не будут охлаждаться.
Горячий коридор - закрыть и воздух забирать оттуда
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
hakim11 писал(а):Vassya писал(а):hakim11 писал(а):=грязный воздух
Здесь можно рассмотреть косвенный фрикулинг.
Но двукратный воздухообмен никто не отменял
поясни
При косвенном фрикулинге ты не выбрасываешь воздух наружу, а охлаждаешь и возвращаешь обратно (кстати - экономия на воздухоподготовке). Но требования по воздухообмену остаются.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
алекс спб писал(а):в отдельной комнате до 10мкв
Теперь представь, что этих метров у тебя, скажем 500
kev
На форуме 10 лет
Сообщения: 0
Откуда: С-Пб
Авто: Skoda
Да, фрикулинг..
Мы тут посмеялись, когда нам его предложили использовать в Сочи)
А так еще 2007 ставили в полный рост в Екатеринбурге в ЦОДах.
Нам потом энергетик скидывал графики потребления - нормальная экономия выходила.
Зависит от общей мощности на охлаждение ЦОДа.
Иногда нет смысла и заморачиваться в принципе, т.к. выхлоп не покроет расходы на покупку
hakim11
На форуме 14 лет
Сообщения: 398
Откуда: kazan
Vassya писал(а):hakim11 писал(а):вариант только подавать перед шкафом снизу через плитку фальшпола или сверху( с ограничением по скорости..потока\кубатуре), либо сбоку шкафа через колонну.. Но этот воздух и забирать надо из горячего коридора.
1 С высоконагруженными системами вариант по сути только один - межшкафные модули.
2 С пола не вариант - верхние не будут охлаждаться.
3 Горячий коридор - закрыть и воздух забирать оттуда
4 При косвенном фрикулинге ты не выбрасываешь воздух наружу, а охлаждаешь и возвращаешь обратно (кстати - экономия на воздухоподготовке). Но требования по воздухообмену остаются.
1 да там все варианты работают, на самом деле
2 будут. нужен четкий расчет воздушных потоков..куча цодов с подачей снизу
3 это как? ради горячего воздуха так отжирать площадь цода?
4 если верить этому
https://dantex.ru/articles/frikuling/ то все равно наружный воздух приходит-уходит, подмешиваясь же по сути. Да тот воздух что есть в цоде циркулирует внутри( смешиваясь частично на на лопастях?) .
kev
На форуме 10 лет
Сообщения: 0
Откуда: С-Пб
Авто: Skoda
hakim11 писал(а):50 шкафов-не самая страшная цифра, а вот отвести по 15квт с каждого-это веселее
Есть шкафы, которые и 20 кВт тепла могут отвести... Без каких либо встроенных кондеев в них.
Видел в лабораториях Интела в Н.Новгороде.
hakim11
На форуме 14 лет
Сообщения: 398
Откуда: kazan
Vassya писал(а):
hakim11 писал(а):15квт с каждого
Ап чем и речь. Где ты щас меньше видел?
видел..сейчас да, тренд разгонять стойки под 20-25квт. в меньших юнитах больше тепловыделения
Добавлено спустя 46 секунд:
kev писал(а):hakim11 писал(а):50 шкафов-не самая страшная цифра, а вот отвести по 15квт с каждого-это веселее
Есть шкафы, которые и 20 кВт тепла могут отвести... Без каких либо встроенных кондеев в них.
Видел в лабораториях Интела в Н.Новгороде.
шкаф ничего не отводит сам по себе..
kev
На форуме 10 лет
Сообщения: 0
Откуда: С-Пб
Авто: Skoda
hakim11 писал(а):3 это как? ради горячего воздуха так отжирать площадь цода?
А много вообще про способы охлаждения ЦОДов знаешь?
Холодный и горячий коридоры - самая эффективная система практически.
И там уж как ты будешь охлаждать - межрядниками, доводчиками или из под пола - пркатически роли не играет
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
hakim11 писал(а):шкаф ничего не отводит сам по себе..
шедевральное замечание.
Хорошо - конструкция шкафа
hakim11
На форуме 14 лет
Сообщения: 398
Откуда: kazan
алекс спб писал(а):На небольших заводах в отдельной комнате до 10мкв видел обычные бытовые кондеи для квартир
В частности Лджи точно 2 раза.ну и раза 4 не помню
По мне так,самое простое,надежное и дешевле решение
так и делают.. главное иметь пару кондеев с зимними пакетами, нагнетать на перед шкафа и дежурный персонал чтобы могли переключить включить кондей.. ну или кондеи с автостартом..кондеи раз в 5 -7 лет менять...
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
kev писал(а):hakim11 писал(а):3 это как? ради горячего воздуха так отжирать площадь цода?
1 А много вообще про способы охлаждения ЦОДов знаешь?
2 Холодный и горячий коридоры - самая эффективная система практически.
3 И там уж как ты будешь охлаждать - межрядниками, доводчиками или из под пола - пркатически роли не играет
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
hakim11 писал(а):шкаф ничего не отводит сам по себе..
шедевральное замечание.
4 Хорошо - конструкция шкафа
1 имею некоторое представление
2 безусловно, кроме варианта смешивания воздуха в помещении но там мильон НО и если
3 ну..с натяжкой но пусть так
4 да почти нет разницы, кроме процента перекрытия перфорацией дверей..если мы о серверных шкафах..
Последний раз редактировалось: hakim11 (25 Ноября 2020 13:32), всего редактировалось 1 раз
kev
На форуме 10 лет
Сообщения: 0
Откуда: С-Пб
Авто: Skoda
алекс спб писал(а):а небольших заводах в отдельной комнате до 10мкв видел обычные бытовые кондеи для квартир
В частности Лджи точно 2 раза.ну и раза 4 не помню
По мне так,самое простое,надежное и дешевле решение
тут и шкафов не надо - воткнул открытую раму и хрен с ним..
тепловыделения там, как правило, ни о чем..
hakim11
На форуме 14 лет
Сообщения: 398
Откуда: kazan
kev писал(а):алекс спб писал(а):а небольших заводах в отдельной комнате до 10мкв видел обычные бытовые кондеи для квартир
В частности Лджи точно 2 раза.ну и раза 4 не помню
По мне так,самое простое,надежное и дешевле решение
тут и шкафов не надо - воткнул открытую раму и хрен с ним..
тепловыделения там, как правило, ни о чем..
заблуждение с которым я устал бороться
kev
На форуме 10 лет
Сообщения: 0
Откуда: С-Пб
Авто: Skoda
hakim11 писал(а):4 да почти нет разницы, кроме процента перекрытия перфорацией дверей..если мы о серверных шкафах.
нехай серверные, а уж что в них там ставят - дело заказчика
видел конечно индивидумов с такими шкафами и стеклянными дверями - тихо ржали)
hakim11
На форуме 14 лет
Сообщения: 398
Откуда: kazan
так то я вообще не вижу проблем загрузить 42 юнита железом жрущим скажем 30 квт( что у нас сейчас самое жрущее? имхо около 1 квт на юнитьт при желании можно найти)... ставь пду, запитывай. вопрос куда( чем) тепло отводить и как нагнетать...в горий и холодный коридор
kev
На форуме 10 лет
Сообщения: 0
Откуда: С-Пб
Авто: Skoda
hakim11 писал(а):заблуждение с которым я устал бороться
если там потребление "в прыжке" - 3 кВт на 10 м.кв. на два шкафа - то работать будет.
По аварии ничего не встанет.
hakim11
На форуме 14 лет
Сообщения: 398
Откуда: kazan
kev писал(а):hakim11 писал(а):4 да почти нет разницы, кроме процента перекрытия перфорацией дверей..если мы о серверных шкафах.
нехай серверные, а уж что в них там ставят - дело заказчика
видел конечно индивидумов с такими шкафами и стеклянными дверями - тихо ржали)
публика не отличает часто телекоммуникационный шкаф, стойку голую и серверный шкаф
к слову в случае овер 20-25 квт я бы точно все двери даже с перфорацией снял. а вот стенки заглушил чтобы максимально отделять горячий холодный коридор
Добавлено спустя 56 секунд:
kev писал(а):hakim11 писал(а):заблуждение с которым я устал бороться
если там потребление "в прыжке" - 3 кВт на 10 м.кв. на два шкафа - то работать будет.
По аварии ничего не встанет.
3 в пике- соглашусь..с кучей но. с номиналом около 1квт...даст примерно 25-35 градусов в помещении стабильно. если на южной стороне- до 40
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ