Oлег писал(а):Первый лот:
одна пара приходящая от щитка.тестер может и наводку при оборваном нуле показать.естественно работать небудет.Oлег писал(а):Вот непонятно, связаны ли все эти провода между собой
146% если это не разные квартиры.а связаны последовательно.начиная от щитка и кругами по всей квартире.zett писал(а):Хата хрущовка штоле?
нет
zett писал(а):Можно тестером прозвонить от работающей розетки и вызвонить нужные провода (ессно, отключив ввод).
можно подробнее, как это сделать? я до этого ни разу не прозванивал, просто слышал об этом.Oлег писал(а):Первый лот:
похоже что провода сверху идут расковыряй и померяй. мерить нужно только тестером. не в коем случае не ищи какой нибудь логики в проложенной проводке все может быть лежать наискосок приходить и возвращатся в разных напрвлениях ! ПОМНИ ЭТО СТРОИЛ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК !
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Oлег писал(а):можно подробнее, как это сделать? я до этого ни разу не прозванивал, просто слышал об этом.
отключаешь ввод берешь переноску втыкаешь вилку в любую работающую розетку и ходишь по квартире с розеткой и мультиком мультик стоит на прозвонке один щуп в розетке твоей переноски вторым щупом трогаешь все концы. это сымый простой и удобный способ с переноской.Oлег писал(а):можно подробнее, как это сделать? я до этого ни разу не прозванивал, просто слышал об этом.
ОТКЛЮЧАЕШЬ ВВОД Выдергиваешь из всех розеток в доме все вилки.Выключаешь все лампы.
Тестер ставишь в режим измерения сопротивления, чем меньше тем лучше. Меряешь сопротивление между фазой и нулем в рабочей розетке. Если показывает какое-то небольшое сопротивление (до 100 Ом) значит че-то забыл отключить.
Затем ффтыкаешь один щуп в рабочую розетку, другим щупом ищем на тех проводах, которые хочешь расключить тот провод, с которым гнездо рабочей розетки имеет минимальное сопротивление (одиницы Ома). Если такой найдешь, заметь его, переткни щуп в другое гнездо розетки и аналогично найди другой провод. В итоге получишь два провода, к которым можешь прицепить свою новую розетку.
Если не удастся найти один провод или даже оба - где-то обрыв в проводке и подключить розетку к тем проводам без ремонта проводки не получится.rg-45 писал(а):zett писал(а):без ремонта проводки
это теперь так называется?
Йа ващет илектреГг, а не филолог! Nekto писал(а):
Афтар - у тебя на вход УЗО стоит?
квартиры с этой опцией дороже. ms_2007 писал(а):Проводку заменить от щитка до потребителей предлагали уже?
не целесообразно. думаю надо начать ремонт и соответственно и проводкой заняться Oлег писал(а):спасибо, все понятно, сейчас попробую
Перчатки диэлектрические одень, вдруг провода от соседей идут.алекс спб писал(а):люминь 4квмм ваще копейки стоит
ты лет через 10-15 попробуй этот люминий на прочность.а уж если он гдето перегнут сильно был и заимел микротрещины,то и раньше может дать о себе знать.алекс спб писал(а):работы начас с установкой новых
новую проводку час проложить? Честно я вообще не представляю как новые провода замуровать в стены? или просто по плинтусу пустить и у пола розетки настенные поставить?Oлег писал(а): или просто по плинтусу пустить и у пола розетки настенные поставить?
смотря какой ремонт предпологается.есть и плинтуса с кабель-каналом.