Микрик в ней не выключался.
Дело в следующем:
Включаешь воду (ну, открываешь любой кран ГВС), газ поджигается, горит, вода идет.
Выключаешь воду. Газ продолжает гореть.
Колонка ниипически начинает гудеть.
Если приоткрыть кран в этот момент, оттуда бабахает облако перегретого пара.
Разнервничавшишь, увидя такое
![lol1](images/smiles/79.gif)
, видя, что все бл_ работает нори в принципе!!!, решил прозвонить микрик.
Точно - при закрытом кране и отсутствии расхода, лапка флажка не нажимает микрик до конца, который в свою очередь не выключает ЭМ катушку\клапан подачи газа.
Подогнул лапку - усе заработало волшебно, причем оказалось, что так было почти изначально. Как только у неё колонка не взорвалась - х.з. Видать выдавливало в ХВС обратно, спасло то, что последний этаж и давление маленькое.
Ну, в общем вечер удался, я прослыл Мастером Настройки колонок...
Блин, что плохо, на очереди скрипучий диван, плотник мне проставки распилил в гараже, но меня переклинило и я напился пива, чтоб не удержаться и не поехать опять к ней.
Ох уж эти женщины
Завтра
Всем спасибо - жизнь и покой красивой женщины спасены