Если кто в теме, так же подскажите по датчику давления. Должен быть регулируемым в пределах от 1 до 6 атм и дифференцирован на 0,5 атм, т.е. подавать сигнал «on» при достижении давления 2,5 атм и «off» при достижении давления 3 атм.
Выходные сигналы на клапана - постоянка 24В 0,5А; T on/T off (T on = 10сек – 600 мин, T off = 10сек – 600 мин) таких выходов не более 8 и не менее 3-х.
Необходим PLC для выполнения следующего алгоритма работы:
Есть магистраль, делящаяся на нескольких сегментов с клапанами на каждом сегменте. Клапана должны отрабатывать строго по заданному времени. После подачи на любой клапан сигнала T on, запускается насос и по достижении определенного давления – отключается. Т.к. расход жидкости в сегментах небольшой, то давление в данном сегменте падает медленно и по достижении определенного мин давления, датчик давления вновь запускает насос. И так несколько раз на всей длительности сигнала T on. После отрабатывания сигнала T on на любом из клапанов, необходимо сбрасывать давление из системы. Так же PLC должен быть хоть с каким-то дисплеем и встроенным блоком питания.
Выходные сигналы на клапана - постоянка 24В 0,5А; T on/T off (T on = 10сек – 600 мин, T off = 10сек – 600 мин) таких выходов не более 8 и не менее 3-х.
Вход – для сигнала от датчика давления для запуска насоса (просто on-off)
Так же выходной сигнал постоянка 24В 0,5А для запуска насоса и выходной сигнал на клапан сброса давления 24В 0,5А.
Если кто в теме, так же подскажите по датчику давления. Должен быть регулируемым в пределах от 1 до 6 атм и дифференцирован на 0,5 атм, т.е. подавать сигнал «on» при достижении давления 2,5 атм и «off» при достижении давления 3 атм.
rover
капец ты шаришь.... 
.
Nekto
Опа, тож КИП? 
В Сименсах можно задать выход напряжения программно, правда не на всех модулях. И стоят они прилично. Но цука надежные 
Тоже склоняюсь к LOGO или к симатеку 200. Только, если не изменяет память, там сразу 24 В идет на управление.
быстро сдохнуть может.
быстро сдохнуть может.
А нафига, когда релейные выходы есть?
А что есть выход-источник у Logo?
Только, если не изменяет память, там сразу 24 В идет на управление.
Вот только с компа менять интервалы 'on' и 'off' не есть гуд. Желательно с панели.
А нафига, когда релейные выходы есть?
А нафига, когда релейные выходы есть?
У обычных блоков, насколько я помню, он достигает 10А.
Для клапанов используется свой блок питания, потому, что там как правило применяется индукционная катушка,
и управлять ими проще всего с релейных, выходов,
В этом случае по удобству как раз подходит Ксента
Необходимо не более 0,5 А.
Да. Простой соленоид. Именно для него необходимо 24 В, 0,5 А. Отдельно под них ставить БП - очень на любителя.
Что-то не обнаружил там ни дисплея ни панели.
Если брать 1:1-му, то он начнет греться, и если клапана будут включаться часто, то у него или сработает защита, или он в определенный момент крякнет. Вот для этого запас и нужен.
Просто с контроллерами мало работал и тем более не подбирал.