Страница 1 из 2
Straga05
Нужно удлинить провод от электроплиты. Медь сечением 4кв. Как соединять- скрутка/пайка/клеммник?
Что-то по разному советуют...
Пайка окисляется, скрутка - прямой путь к пожару, у клеммника контакты отходят со верменем...
Chud
1.Грамотная пайка - самое надежное соединение.
2.Как скрутить,тоже надо знать.
3.Клеммник типа "Ваго" с токопроводящей смазкой внутри.
х123ас
Chud писал(а):

1.Грамотная пайка - самое надежное соединение.

2.Как скрутить,тоже надо знать.

3.Клеммник типа "Ваго" с токопроводящей смазкой внутри.


+1. Я бы спаял
ROMARIO
Straga05 писал(а):

Нужно удлинить провод от электроплиты. Медь сечением 4кв. Как соединять- скрутка/пайка/клеммник?
Что-то по разному советуют...
Пайка окисляется, скрутка - прямой путь к пожару, у клеммника контакты отходят со верменем...

Я бы поменял провод..
Rivet
ROMARIO писал(а):

Straga05 писал(а):

Нужно удлинить провод от электроплиты. Медь сечением 4кв. Как соединять- скрутка/пайка/клеммник?
Что-то по разному советуют...
Пайка окисляется, скрутка - прямой путь к пожару, у клеммника контакты отходят со верменем...

Я бы поменял провод..



+1
Рынок, кабель нужного размера и все необходимое.
Lednik
гыгыгы...
помнится на городе мастеров была подобная темка, там научных споров на мноооооогоо страниц....
8-)
Chud
Вот варианты скрутки



затем их следует спаять,каждый провод по отдельности изолировать термоусадкой,затем одеть термоусадку на весь кабель в месте спайки и такая конструкция переживет аффтара. Smile
Serg65
Chud писал(а):

Грамотная пайка - самое надежное соединение.


+1 как самое лучшее соединение
ROMARIO писал(а):

Я бы поменял провод.


+1 как самое лучшее решение
GENA
Lednik писал(а):

гыгыгы...
помнится на городе мастеров была подобная темка, там научных споров на мноооооогоо страниц....
8-)


На то он и город МАСТЕРОВ! Я туды залез знаний почерпнуть, а почерпнул кучу рахдумий :-D Изучал схемы квартирной разводки сантехники. есть варианты, как там народ называет для АПЛ :-D Много лишнего, а порой и дури хватает. Слава богу есть несколько разумных людей которые более менее объясняют.

А по теме - соеденить можно по любому и скруткой и колодками и пайкой- главное грамотно. Потом дать нагрузку и проверить на нагрев для страховки
Straga05
Chud писал(а):

3.Клеммник типа "Ваго" с токопроводящей смазкой внутри.



Это лучший вариант, но вроде у них нет клеммников на толстые провода Confused
Chud
Straga05 писал(а):

Chud писал(а):

3.Клеммник типа "Ваго" с токопроводящей смазкой внутри.



Это лучший вариант, но вроде у них нет клеммников на толстые провода Confused


По-моему у них до 6 квадратов были.
4 квадрата точно мы соединяли ими.
Straga05
Chud писал(а):

По-моему у них до 6 квадратов были.
4 квадрата точно мы соединяли ими.



Тогда гут, у мну аккурат 4 квадрата
Chud
Straga05
У тебя потом это безобразие не в стенку убираться будет?
Straga05
Нет. Плита переносится на другую стену. Провод будет на полу за кухней. Ну в гофру уберу.
Chud
Straga05 писал(а):

Нет. Плита переносится на другую стену. Провод будет на полу за кухней. Ну в гофру уберу.


Ну тогда можешь на Ваге соединить.Вот в стену такое убирать точно не стОит. Smile
rg-45
Straga05 писал(а):

Ну в гофру уберу

через болт,кабельные наконечники,заклепать в трубку,клемники.
GENA писал(а):

А по теме - соеденить можно по любому и скруткой и колодками и пайкой- главное грамотно. Потом дать нагрузку и проверить на нагрев для страховки

+1
rover
Я бы зачистил сантиметров на 10 каждый провод, аккуратно скрутил бы, потом помог плосскогубцами скрутить плотнее, потом откусил бы лишнее, оставив 2 см плотной скрутки и взял бы припой для пайки аллюминия, жидкая канифоль, пролил бы, пролудил бы оловом с канифолькой внутри, катушечный припой, завел бы в клеммник и все.

Потом завел бы в распред коробку, загерметизировал бы, её бы забросил на плиту. Если в стене разрыв, то поставил бы в этом месте разведку и все.
Chud
Straga05 писал(а):

Нужно удлинить провод от электроплиты. Медь сечением 4кв.



rover писал(а):

взял бы припой для пайки аллюминия


Ровер,не кури много. Very Happy
Chigivarа
Straga05 писал(а):

Нужно удлинить провод от электроплиты. Медь сечением 4кв. Как соединять- скрутка/пайка/клеммник?
Что-то по разному советуют...
Пайка окисляется, скрутка - прямой путь к пожару, у клеммника контакты отходят со верменем...




один конец провода примотать к началу батареи , другой конец к концу , правда длина провода будет зависеть от длины батареи
olg2004
марка провода/кабеля? многожльный одножильный?
Straga05
olg2004 писал(а):

марка провода/кабеля? многожльный одножильный?



Да кто его знает...Завтра поеду удлинять Very Happy
Обычный провод, розетка на нем была для электроплиты в новостройке
Chud
Straga05 писал(а):


Обычный провод, розетка на нем была для электроплиты в новостройке


Скорей всего одножильный,наши строители на многожилку не разоряются. Smile
Serg65
Chud писал(а):

Скорей всего одножильный,наши строители на многожилку не разоряются.


и тот короткий покладут :-D
rezident
Для особо одаренных не насилуйте провод плоскогубцами плохо кончится для этого есть круглогубцы.
Serg65
rezident писал(а):

Для особо одаренных не насилуйте провод плоскогубцами плохо кончится для этого есть круглогубцы.


Ты случайно в допросах не участвовал? :-D
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 2
Перейти: