Санёг
Значится вводные УЗО 10мА
Понижающий транс, а точней импульсный блок питания 260вт
При нагрузке в виде 2х галогенок по 50Вт, всё ок
Вставляем 4, свет включить не возможно, вырубается УЗО.
Варианты выкинуть таки многострадальное УЗО на 10мА, поставить 30мА
где гарантия что оно сдюжит с этим БП.
Вернуть в жoпу в леруа этот кал БП PowerLight. Взять например Osram
Опять же где гарантия что оно паразитных выбросов не даёт при включении.
Вешать нормальный ТОР весом 3кг на 250 ватт не предлагать, отказаться от УЗО совсем, тоже.
ЗЫ монтаж выполнен пайкой, всё на термоусадке, 220 дополнительно синей изолентой, это не утечки...
IVAN39
зачем на освещение УЗО?
подключи транс до УЗО
Санёг
Не вариант, уже финишная отделка сделана.
rg-45
Санёг писал(а):

Вешать нормальный ТОР весом 3кг на 250 ватт не предлагать,


а если один на 30ть ,а остальные с БП ?
IVAN39
Санёг писал(а):

Понижающий транс, а точней импульсный блок питания 260вт



галогенки на 12 вольт штоли?
почему нельзя поставить на 220 вольт?
zett
Я может сейчас конечно полную хрень пишу, но если предположить наличие внутри БП некоей емкости, которой в момент включения требуется зарядиться для того чтобы пошел процесс трансформации 220 в 12, причем степень заряда зависит от мощности нагрузки - тогда ИМХО УЗО может и сработать. В самом деле, ток в БП приходит, но обратно в ноль не уходит, а тратится на заряд конденсатора, ток больше 10 мА - УЗО срабатывает с чистой совестью.
Для ограничения тока зарядки конденсатора традиционно пользуют токоограничивающие резисторы, включенные последовательно с нагрузкой, в нашем случае с БП.
Посмотри чего там на БП написано, желательно скан этикетки, от цифр на нем, помолясь и вспомнив ТОЭ, будем пробовать рассчитать параметры резюка supercool
DNKDNK
Про токи через кондер действительно выглядит малоправдоподобно. Подмахни узо. Да, 10 мА на ваннну, на сухие помещения 30.
Санёг
БП в исполнении IP65 залито всё наглухо там компаундом.
А просто включить токозадающий резистор последовательно с БП целиком не есть быть верно Wink
Wanderlust
zett
Думаю правильнее сказать "большая реактивная мощность в блоке питания" создаёт сдвиг фазы, которую узо определяет как утечку. Тип узо какой?

Добавлено спустя 2 минуты:

Санёг писал(а):

БП в исполнении IP65 залито всё наглухо там компаундом.
А просто включить токозадающий резистор последовательно с БП целиком не есть быть верно Wink


С ним последовательно бы дроссель попробовать включить.
Санёг
Wanderlust писал(а):

Тип узо какой?

Тип АС, обычное УЗО
zett
Wanderlust писал(а):

С ним последовательно бы дроссель попробовать включить.

Мне тоже в первую очередь на ум дроссель пришел, но есс нагрузка емкостная только в момент пуска, а опосля вполне себе активная - то смысл в индуктивности, причем постоянно включенной?
Вам волю дать вы мне весь косинус фи испортите! йа на это пойти не могу! Smile
DNKDNK
Фантазия очень хорошее дело. Ну, какой сдвиг фазы. Да сдвигайте хоть на час. Только умудритесь в одном проводе сдвинуть, а в другом нет. Узо неисправно, понятно, что больше тыщи стоит. Даже если исправно, ЗИП будет
Санёг
http://powerlight-rus.com/ru/content/catalog/lot/1219
картинка на сайте кликабельна

Последний раз редактировалось: Санёг (09 Марта 2016 21:11), всего редактировалось 1 раз
Wanderlust
zett писал(а):

Wanderlust писал(а):

С ним последовательно бы дроссель попробовать включить.

Мне тоже в первую очередь на ум дроссель пришел, но есс нагрузка емкостная только в момент пуска, а опосля вполне себе активная - то смысл в индуктивности, причем постоянно включенной?
Вам волю дать вы мне весь косинус фи испортите! йа на это пойти не могу! Smile


Блок питания вполне мощный, и я думаю на ёмкости заряжаемой сделан; вряд ли дроссель. А значит постоянная ёмкостная нагрузка. Или пробовать изменять тип узо, ставить понимающий импульсную и постоянную утечку, или попробовать последовательно дроссель, имхо.
DNKDNK
Люди, разум включите. Вы хоть от кого нибудь слышали чтобы приходилось при вкручивании лампочек так трахаться и рассуждать о том педик обама и ли пидрила? 8 марта кончилось.

Последний раз редактировалось: DNKDNK (09 Марта 2016 21:19), всего редактировалось 1 раз
zett
DNKDNK писал(а):

Фантазия очень хорошее дело. Ну, какой сдвиг фазы. Да сдвигайте хоть на час. Только умудритесь в одном проводе сдвинуть, а в другом нет.

Бред.
Курите определение четырехполюсника и первое правило Кирхгофа.
Сдвиг фазы, как вы изволили выразиться, всего лишь следствие, но не причина вышеупомянутых процессов... supercool
DNKDNK
Кирхгоф то тут при чем

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

Давайте мне рассказывайте как дроссель фазу меняет. Ну ну. А потом вспоминаем что такое упомянутый бп и как он в цепь цепляется. К нулю. К фазе. Ой я растерялся. Неужто и туда и сюда. И как этот трансформатор сдвигает? А конденсатор тоже упрмянутый как сдвигает? Параллельно подключенный, типа фильтр строим, не к обоим ли концам цепляем? Последовательно? Ну так это просто резистр для переменого тока.
Кто и где тут фазы сдвигает?

Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:

В пису.
Мой вердикт. ТС, меняй УЗО на исправное (если уверен в исправности проводки). Больше тут писать не буду, т.к. груши не околачиваю, а в поле машу.
Rover_61reg
имхо всё дело в short circuit protection, вернее его реализации (в момент включения из-за холодных нитей ламп - защита от кз грубится). http://go-radio.ru/elektronniy-transformator.html
Цитата:

Стоит также отметить, что из-за своей простоты электронные трансформаторы являются источниками высокочастотных помех в сети. Обычно, на входе таких устройств ставится фильтр, который блокирует помехи. Как видим по схеме, в электронных трансформаторах для галогенных ламп нет таких фильтров. А вот в компьютерных блоках питания, которые собираются также по схеме полумоста и с более сложным задающим генератором, такой фильтр, как правило, монтируется.


в момент пуска гармошки по первичной цепи питания возрастают и измерительный элемент на узо сходит с ума.
Легко проверить - включить (для пробы) блок питания через сетевой фильтр.
Hans11
Если бп импульсный, то узо тип а
Lednik
zett
Цитата:

А вот НЕТ! Добрый производитель дал нам классный параметр “Стартовый ток” (“Inrush Current”), который составляет.. 45 (сорок пять!) ампер за время 0,000 21 секунды!


Ну ваще 3,14здец facepalm
Посчитайте на досуге, сколько джоулей энергии выделится при таком токе за такое время, и будет ли ее достаточно чтобы сварить в хлам контакты выключателя.
Смешно, ей богу. supercool
Rover_61reg
Hans11 писал(а):

Если бп импульсный, то узо тип а


походу человек знает, что говорит http://zametkielectrika.ru/tipy-uzo/
Санёг
Lednik писал(а):

http://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp

Забавненько
Короче запитаю свет в другой точке от розеточной группы, дабы отказаться от УЗО на свет facepalm
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Перейти:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы