Значит это не ПВХ.
и срез не ПВХ.
Могу, при необходимости, обесточить все, кроме холодильника и уехать.
Теперь у меня в погребе светодиодное освещение
ну постоянный ток опаснее переменки ясен пень
Вообще-то наоборот.
там от напряжения зависит.
На самом деле мы боремся с амплитудой (точнее даже с энергией импульса), а не с тестовой длительностью.
Или бронированная оптоволоконная линия (трос) на крыше заходит в медиаконвертер, запитанный от того же самого этажного щита. Так что по уму эти потребители должны выделяться в отдельный щит с разрядниками I класса.
В многоквартирном доме амплитуда большой не будет (квартир много), да и ввод туда подземный идет. Плюс молниеотвод в конструкции дома есть практически всегда.
PS Еще не стоит забывать что варистор надо после счетчика ставить, а то Сети докопаться могут.
прекрасно,остальное зачем в таких количествах?
и на него отдельную группу надо?а к основному освещению никак? 
Когда-то давно
Когда-то давно

Пригласили нас энергетики из аэропорта (не буду разглашать из какого города и из какой структуры аэропорта). Стояла у них обычная ТП-шка. На крыше ТП-шки - огромная (20-25 м.) опора тросовой антенны - считай молниеприемник, закрывающий все на десятки метров вокруг. Теперь ситуация: ночь, гроза. Молния бъет где-то рядом - в нескольких десятках метров (увидели по камере наружного наблюдения). Через телефонный кабель телемеханики происходит занос потенциала в модем на ТП (модему - кранты). От модема - к шкафу АВР-0,4 (автоматике АВР - кранты). От шкафа АВР - автоматике ДЭС (блоку управления ДЭС - кранты). От автоматики 0,4 кВ - автоматике системы порошкового пожаротушения (взрываются 4-ре порошкового генератора и засыпают все порошком). И наступает всему оборудованию ТП (за исключением старой отключенной ДЭС) северный пушной зверек. Приходит электрик и вручную запускает старую ДЭС (новая, как я уже написал - крякнулась). Старая советская тоталитарная ДЭС запускается и по-честному работает минут 20-ть, после чего порошкм забиваются фильтры, она перегревается, и тоже крякается. После этого исправного оборудования уже не остается. Наступает темнота...
Когда-то давно работал в конторе, которая располагалась на 3-м этаже 5-ти этажного здания. Летом в грозу был занос через телефонную линию. Итог: одного разговаривавшего епнуло, сгорел ISDN-модем, сгорел свич и 50% сетевых плат в компах. Особенно весело было тем, у кого сетевухи сгорели в ноутах.
Когда-то давно работал в конторе, которая располагалась на 3-м этаже 5-ти этажного здания. Летом в грозу был занос через телефонную линию. Итог: одного разговаривавшего епнуло, сгорел ISDN-модем, сгорел свич и 50% сетевых плат в компах. Особенно весело было тем, у кого сетевухи сгорели в ноутах.
О, специалисты подтянулись. 
. Я, конечно понимаю, что с благой целью, произвести впечатление и всё такое. Но меру знать надо. О, специалисты подтянулись. 
На самом деле мы боремся с амплитудой (точнее даже с энергией импульса), а не с тестовой длительностью.
Или бронированная оптоволоконная линия (трос) на крыше заходит в медиаконвертер, запитанный от того же самого этажного щита. Так что по уму эти потребители должны выделяться в отдельный щит с разрядниками I класса.
В многоквартирном доме амплитуда большой не будет (квартир много), да и ввод туда подземный идет. Плюс молниеотвод в конструкции дома есть практически всегда.
PS Еще не стоит забывать что варистор надо после счетчика ставить, а то Сети докопаться могут.
если на "трубу" придет высокочастотный импульс в 3-4 кВ (индуцированный от близкого удара молнии) - выдержит ли его провод и аппарат? Ты же ведь у нас все знаешь, да?
если на "трубу" придет высокочастотный импульс в 3-4 кВ (индуцированный от близкого удара молнии) - выдержит ли его провод и аппарат? Ты же ведь у нас все знаешь, да?
Ну как ты его к основному-то. Лампы на 12 В\
давай ещё взрывобезопасные светильники в гараж повесим.
Да мне вообще лично пофиг на всех остальных.
если на "трубу" придет высокочастотный импульс в 3-4 кВ (индуцированный от близкого удара молнии)
Top Gear 4 сезон - 5 серия хреначили искуственной молнии по машине с Хаммандом внутри.не один и не два разряда,и ничего,тоесть всё осталось в совершенно рабочем состоянии.завёлся и поехал . Какой подъездный щит?, написано же ввод от воздушки, и заземлитель на схеме.
Хотя тут тоже вопрос - разность потенциалов можно на заземлении изрядную словить. Чревато.
Хотя тут тоже вопрос - разность потенциалов можно на заземлении изрядную словить. Чревато.
У него в гараже стоит локальное заземление. Там откуда он тянет провод на гараж - свое заземление. Между ними возникает разность потенциалов и по проводу начинает течь ток. Если провод PEN тонкий - может просто перегреться. Со всеми вытекающими.
А если PE и N в гараже не соединить - то между ними также разность потенциалов возникнет. Опять же нехорошо.
У него в гараже стоит локальное заземление. Там откуда он тянет провод на гараж - свое заземление. Между ними возникает разность потенциалов и по проводу начинает течь ток. Если провод PEN тонкий - может просто перегреться. Со всеми вытекающими.
А если PE и N в гараже не соединить - то между ними также разность потенциалов возникнет. Опять же нехорошо.
Сам учи?
Сам учи?
И где он в современных условиях TN-C то нашел?