Неправильно сделано разделение PEN-проводника, перед счетчиком ставится не автомат, а разъединитель.

че вот так неправильно
Где у тебя провод заземления на фото?
Смотри чтоб у тебя не повылазило, когда током пиз
есличе фото как образец из интернета .а науя перемычка между РЕ и нулем.чтоб издануло наверняка

есличе фото как образец из интернета .а науя перемычка между РЕ и нулем
Походу ты вообще любитель.
твой счетчик на фото?
твой счетчик на фото?
.

Делай по схеме:
После автоматов на группы розеток ставишь УЗО.
зачем?
а чтоб когда общее узо начнёт срабатывать можно было хотя бы часть потребителей оперативно исключить,а не лазить и вычислять где чей ноль на колодке прицеплен.
На вводе ставится противопожарное УЗО на 300 мА.
На группы электроприемников 30 мА.
Первое дороже второго раз в 5 и в принципе не нужно.
Делай выводы.
У некоторой техники есть допустимые токи утечки, теоретически возможна ситуация (вроде читал, что и практически встречалась), когда суммарные токи утечки превысят 30мА и одно общее вводное УЗО будет честно отключать все при исправном оборудовании.
На квартиру ставьте диф ампер эдак на 25-32, с током 30 мА и не ибите мозги!
зы тока не ИЭК ради бога, Шнайдер какой-нить или АВВ. Легранд тоже пойдет
где там написано, что ноль и землю надо соединять вместе в квартирном щитке
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
почему неправилиноесли шас так горэнерго подключает
Общее УЗО не надо, ставим дифавтомат для кухни и ванной и вуаля, если место не позволяет убираем баловство в виде отдельного автомата на каждую розетку и собираем группами.
По уму везде должны быть двухполюсники
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
300мА не защитит жизнь, только как противопожарные.
Я остановился на 10мА, но 2шт на кухню и 1 на ванну


Если у тебя там по километру кабеля намотано- тогда можно и 300.
30мА на ввод, 10мА на сырые помещения. Достаточно.
300 мА узо дешевле, чем 30мА. И еще дещевле, чем 10мА
Термин противопожарное УЗО появился в связи с тем, что противопожарное УЗО, в отличии от такого общепринятого понимания функции УЗО, как защита человека от поражения электрическим током, человека как раз и не защищает. Это связано с высоким порогом срабатывания по току утечки, в диапазоне 100мА, 300мА или 500мА. Токи утечки, при которых срабатывает противопожарное УЗО могут быть уже смертельнми для человека. Однако, противопожарное УЗО все равно является защитным устройством УЗО, отключающим питание при возникновении тока утечки. Зачем же тогда оно нужно? Ответ заключается в самом названии противопожарного УЗО, а именно, такое УЗО защищает только от значительных токов утечки, которые могут привести к возникновению пожара.
При токе утечки равным 500мА и напряжении 220 вольт, выделяющееся тепло равно теплу выделяемому бытовой газовой зажигалкой. Во избежание такого тепловыделения и возможного воспламенения материалов вокруг точки утечки тока и ставится противопожарное УЗО.
перед счетчиком ставить автомат не возбраняется. тоже коммутационный аппарат. или тебе там ши нный разъединитель нужен?
перемычки между шинами быть не должно. в схематично нарисованной точке произошло расщепление PEN (вот там и есть перемычка), после этого перемычки между РЕ и N недопустимы.
где там написано, что ноль и землю надо соединять вместе в квартирном щитке
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
мдя
О том, что после разделения (в ВРУ) ПЕ и Н соединять нельзя

Где у него разделение????
а так разве неправильно?????????


Автомат на вводе зло противоречащее ПУЭ, там должен быть рубильник обеспечивающий видимый разрыв цепей. Нет красивых, дешёвых, малогабаритных, вот и ставят прости господи что. Нужно просто понимать для чего что делается, что для безопасности, а что для удобства эксплуатации.
У него как раз на вводе разделение PEN.
Покажи мне на его схеме перемычку. Где он должен ее поставить?
), либо TN-C-S (перемычка в ВРУ). Либо ТТ (перемычки нет). дядь, давай сначала, мы про что говорим? вот про этот убогий щиток, выдернутый из интернета?
так там даже смотреть не на что, оторвать и выкинуть в помои
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы


