Страница 3 из 7
Kuba
Soroka533 писал(а):

Неправильно сделано разделение PEN-проводника, перед счетчиком ставится не автомат, а разъединитель.


че вот так неправильно
Soroka533
chykas писал(а):

че вот так неправильно


Нет, читай пост выше.
Где у тебя провод заземления на фото?
Kuba
Soroka533 писал(а):

Где у тебя провод заземления на фото?


чё повылазило.значек земля видишь рядом с счетчиком- там и провод facepalm
Soroka533
chykas ты что такой дерзкий?
Смотри чтоб у тебя не повылазило, когда током пизданет.
Kuba
Soroka533 писал(а):

Смотри чтоб у тебя не повылазило, когда током пиз


    есличе фото как образец из интернета .а науя перемычка между РЕ и нулем.чтоб издануло наверняка 63 63 63
Soroka533
chykas писал(а):

есличе фото как образец из интернета .а науя перемычка между РЕ и нулем.чтоб издануло наверняка


facepalm facepalm facepalm
Походу ты вообще любитель.
Lednik
chykas писал(а):

есличе фото как образец из интернета .а науя перемычка между РЕ и нулем


тоже не вкурил набуя перемычка между PE и N facepalm
Kuba
Soroka533 писал(а):

Походу ты вообще любитель.


да канешна hehe hehe
Soroka533
chykas твой счетчик на фото? Smile
Kuba
Soroka533 писал(а):

твой счетчик на фото?


говорюже нет.как образец.автоматы перед счетчиком вкоробочке и опломбированы.обьясни зачем перемычка между РЕ и ноль???

Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:

Soroka533 писал(а):

твой счетчик на фото?


НО Я БЫ СДЕЛАЛ ТАКЖЕ Smile
Soroka533
По твоей схеме у тебя получается система ТТ, которая по старым ПУЭ была запрещена до появления УЗО.
При пробое фазы на корпус электроустановки должен сработать автомат,
у тебя вероятность его срабатывания будет зависеть от сопротивления заземлителя. Ты его даже не знаешь.
Благо ты поставил УЗО на вводе, что кстати глупо. Оно будет срабатыват, но надеятся я бы на него не стал, тем более на ИЭК facepalm .
УЗО защищает от тока утечки, а не от КЗ.
Делай по схеме:

После автоматов на группы розеток ставишь УЗО.

Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:

И запомни 0 всегда синий, земля желто-зеленый!
rg-45
походу дым с Роверского балкона далеко распространился hehe
Lednik
Soroka533 писал(а):

Делай по схеме:

После автоматов на группы розеток ставишь УЗО.


facepalm facepalm facepalm
дядь, ты давай уж сразу схемы из ПУЭ кидай, где там написано, что ноль и землю надо соединять вместе в квартирном щитке facepalm
roadster
Санёг
УЗО надо типа А

Добавлено спустя 32 секунды:

rg-45 писал(а):

Hans11 писал(а):

зачем?


а чтоб когда общее узо начнёт срабатывать можно было хотя бы часть потребителей оперативно исключить,а не лазить и вычислять где чей ноль на колодке прицеплен.


+

Добавлено спустя 58 секунд:

Hans11 писал(а):

rg-45 писал(а):

а чтоб когда общее узо начнёт срабатывать можно было хотя бы часть потребителей оперативно исключить,а не лазить и вычислять где чей ноль на колодке прицеплен.


ну тогда уж лучше на "опасные зоны" узо или диф.автомат.


У дифа одно преимущество- компактность.
Однако, УЗО + АВ удобнее.

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

Soroka533 писал(а):

На вводе ставится противопожарное УЗО на 300 мА.
На группы электроприемников 30 мА.
Первое дороже второго раз в 5 и в принципе не нужно.
Делай выводы.


Если у тебя там по километру кабеля намотано- тогда можно и 300.
30мА на ввод, 10мА на сырые помещения. Достаточно.
300 мА узо дешевле, чем 30мА. И еще дещевле, чем 10мА

Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:

youth писал(а):

У некоторой техники есть допустимые токи утечки, теоретически возможна ситуация (вроде читал, что и практически встречалась), когда суммарные токи утечки превысят 30мА и одно общее вводное УЗО будет честно отключать все при исправном оборудовании.


Это не бытовой случай.
можно заморочиться селективностью и по временам, и по номиналам, но вряд ли дома стоит городить ЩСУ стоимостью в 100500.
А уж если заморачиваться, то тогда уж получи ТУ на первую категорию, особую группу Wink

Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:

zett писал(а):

На квартиру ставьте диф ампер эдак на 25-32, с током 30 мА и не ибите мозги!
зы тока не ИЭК ради бога, Шнайдер какой-нить или АВВ. Легранд тоже пойдет


Я бы сказал, легран или абб. шнайдер тоже пойдет.
по крайней мере, у легранов электронных узо не встречал...
Soroka533
Lednik писал(а):

где там написано, что ноль и землю надо соединять вместе в квартирном щитке


Ты хоть аббревиатуру ПУЭ сможешь расшифровать?

Цитата:

1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.


Там картинка еще есть, для особо упертых.

Иди просвещайся.
roadster
Soroka533 писал(а):

chykas писал(а):

почему неправилиноесли шас так горэнерго подключает


У вас в горэнерго видимо работают люди, которые ПУЭ в глаза не видели.
Неправильно сделано разделение PEN-проводника, перед счетчиком ставится не автомат, а разъединитель.
Где перемычка между шиной PE и шиной N?

Для заземлителя делаются электроизмерения, и выдается паспорт на заземлитель - Выдали?


перед счетчиком ставить автомат не возбраняется. тоже коммутационный аппарат. или тебе там ши нный разъединитель нужен? Smile
Чем неправильно сделано расщепление PEN?
перемычки между шинами быть не должно. в схематично нарисованной точке произошло расщепление PEN (вот там и есть перемычка), после этого перемычки между РЕ и N недопустимы.
MikeS
Hudoi писал(а):

Общее УЗО не надо, ставим дифавтомат для кухни и ванной и вуаля, если место не позволяет убираем баловство в виде отдельного автомата на каждую розетку и собираем группами.
По уму везде должны быть двухполюсники supercool

Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:

Санёг писал(а):

300мА не защитит жизнь, только как противопожарные.
Я остановился на 10мА, но 2шт на кухню и 1 на ванну



На самом деле защитит, так как всё очень субьективно bboyan



Это шутка такая? Ток неотпускания - 15 мА.

100 мА - это уже смертельный ток.
Lednik
Soroka533
roadster писал(а):

Если у тебя там по километру кабеля намотано- тогда можно и 300.
30мА на ввод, 10мА на сырые помещения. Достаточно.
300 мА узо дешевле, чем 30мА. И еще дещевле, чем 10мА


Цитата:

Термин противопожарное УЗО появился в связи с тем, что противопожарное УЗО, в отличии от такого общепринятого понимания функции УЗО, как защита человека от поражения электрическим током, человека как раз и не защищает. Это связано с высоким порогом срабатывания по току утечки, в диапазоне 100мА, 300мА или 500мА. Токи утечки, при которых срабатывает противопожарное УЗО могут быть уже смертельнми для человека. Однако, противопожарное УЗО все равно является защитным устройством УЗО, отключающим питание при возникновении тока утечки. Зачем же тогда оно нужно? Ответ заключается в самом названии противопожарного УЗО, а именно, такое УЗО защищает только от значительных токов утечки, которые могут привести к возникновению пожара.
При токе утечки равным 500мА и напряжении 220 вольт, выделяющееся тепло равно теплу выделяемому бытовой газовой зажигалкой. Во избежание такого тепловыделения и возможного воспламенения материалов вокруг точки утечки тока и ставится противопожарное УЗО.


roadster писал(а):

перед счетчиком ставить автомат не возбраняется. тоже коммутационный аппарат. или тебе там ши нный разъединитель нужен?


Автомат на вводе зло противоречащее ПУЭ, там должен быть рубильник обеспечивающий видимый разрыв цепей. Нет красивых, дешёвых, малогабаритных, вот и ставят прости господи что. Нужно просто понимать для чего что делается, что для безопасности, а что для удобства эксплуатации.

roadster писал(а):

перемычки между шинами быть не должно. в схематично нарисованной точке произошло расщепление PEN (вот там и есть перемычка), после этого перемычки между РЕ и N недопустимы.


У него как раз на вводе разделение PEN.
Покажи мне на его схеме перемычку. Где он должен ее поставить?
roadster
Soroka533 писал(а):

Lednik писал(а):

где там написано, что ноль и землю надо соединять вместе в квартирном щитке


Ты хоть аббревиатуру ПУЭ сможешь расшифровать?

Цитата:

1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.


Там картинка еще есть, для особо упертых.

Иди просвещайся.


Дык тебе ледник вроде то же самое и говорит, нет?
О том, что после разделения (в ВРУ) ПЕ и Н соединять нельзя.
Soroka533
Lednik писал(а):

мдя


Что мдя? ПУЭ перечитал?

Добавлено спустя 54 секунды:

roadster писал(а):

О том, что после разделения (в ВРУ) ПЕ и Н соединять нельзя


Где у него разделение????
Lednik
Soroka533 писал(а):


Где у него разделение????


дядь, давай сначала, мы про что говорим? вот про этот убогий щиток, выдернутый из интернета?
так там даже смотреть не на что, оторвать и выкинуть в помои
Soroka533
chykas писал(а):

а так разве неправильно?????????

Smile Smile


Говорим про это, покажи мне точку где его заземлитель соединяется с N.
roadster
Soroka533 писал(а):


Автомат на вводе зло противоречащее ПУЭ, там должен быть рубильник обеспечивающий видимый разрыв цепей. Нет красивых, дешёвых, малогабаритных, вот и ставят прости господи что. Нужно просто понимать для чего что делается, что для безопасности, а что для удобства эксплуатации.


Ну да. надо в этажном щитке поставить разъединитель с пневмоприводом, чтобы создать видимый разрыв, и до кучи, стравить воздух и напялить на ножи колпачки. дабы исключить случайное или самопроизвольное.
ссылку на пункт?

Soroka533 писал(а):


У него как раз на вводе разделение PEN.
Покажи мне на его схеме перемычку. Где он должен ее поставить?


Судя по схеме, проводом ВВГ 3х6 приходит трехпроводка.
Это либо TN-S (перемычка находится в КТП Smile), либо TN-C-S (перемычка в ВРУ). Либо ТТ (перемычки нет).
Soroka533
Lednik писал(а):

дядь, давай сначала, мы про что говорим? вот про этот убогий щиток, выдернутый из интернета?
так там даже смотреть не на что, оторвать и выкинуть в помои


Это сделано по схеме выше.
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 3 из 7
Перейти:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы